Vai al contenuto
PLC Forum


protezione differenziale base montante in caso SPD


mariorossirm

Messaggi consigliati

mariorossirm

Una domanda per gli esperti, sul seguente argomento:
volendo collocare uno SPD nel centralino di un appartamento (facente parte di un condominio nel caso specifico), occorre portare il cavo di terra all'interno del centralino stesso.
In questa situazione, se  per un improbabile (ma sempre possibile) guasto all'interno del centralino, il conduttore di terra entrasse in contatto con il montante di fase non protetto alla base da differenziale (perché in doppio isolamento e no possibilità contatto con masse estranee), prima che possa intervenire il magnetotermico del Distributore per corto circuito verso terra, tutte le carcasse degli utilizzatori, anche negli altri appartamenti, si troverebbero sotto tensione con ovvio pericolo..

A mio parere, la presenza di un SPD, nello scenario descritto, dovrebbe rendere obbligatorio il  differenziale alla base del montante, oltre a quello nel centralino d'appartamento.

Qualcuno  é a conoscenza di una norma che ne prescriva l'obbligo?

 

Link al commento
Condividi su altri siti


Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...