Vai al contenuto
PLC Forum


ERR:91 verificare oggetto variable del block with non impostatata


martincip

Messaggi consigliati

Ciao a tutti e grazie in anticipo, 

sono su  un  PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP con SCADA iFix 5.8. 

Abbiamo caricato una ricetta. mentre si caricava è uscito l'allarme "ERR 91 :verificare oggetto variable del block with non impostatata".

Sembrava che si fosse caricata, ma poi in realtà è partita una ricetta diversa.

Spegnendo e riaccendendo l'errore è andato via e la ricetta ricaricata è andata bene.

 

Mi sapete spiegare cosa può essere successo?  

 

Grazie 

Link al commento
Condividi su altri siti


specifica almeno se si tratta di un impianto che lavora correttamente da 3 anni o se lo stai mettendo adesso in servizio......

Spegnendo cosa? PC o PLC o entrambi?

 

boh...

Link al commento
Condividi su altri siti

Si l'impianto è funzionante da ormai 2 anni, per cui si tratta di un errore in fase di utilizzo. 

Specifico che ho spento il PC, mentre il PLC no. 

Link al commento
Condividi su altri siti

Si evince che si tratta quindi di un problema a livello di SCADA. 
Dovresti chiamare chi ha sviluppato il runtime, possibilmente facendo di tutto per trovare la condizione che ricrea il problema, del tipo richiamare la stessa ricetta o simile oppure se sei stato tu a sviluppare,  analizzare tutti i TAG del progetto per controllare se tutti sono correttamente indirizzati. 

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...