Vai al contenuto
PLC Forum


Simovert Masterdrive VC Allarme A024


inoutservice

Messaggi consigliati

Buongiorno a tutti, ho un problema su un inverter Masterdrive VC da 7,5Kw che pilota un motore servoventilato da 7,5Kw, il motore in questione è installato su un avvolgitore tipo revolver quindi è in funzione per 45 minuti e poi resta in pausa per altri 45 minuti. A causa di esigenze di produzione abbiamo dovuto aumentare il tiro e quindi accade che il motore durante gli ultimi 8 minuti di avvolgimento supera la corrente massima di 17,5A fino a portarsi a 22A e quindi interviene l'allarme A024, la macchina continua a funzionare ma viene ridotta la potenza sicuramente per salvaguardare l'inverter/motore. Dato che il motore è servoventilato e subito dopo rimane fermo per 45 minuti, esiste un modo per evitare la riduzione della potenza? 

Grazie a tutti anticipatamente

Link al commento
Condividi su altri siti


Devi mettere un inverter in grado di erogare, in modo continuativo, una corrente >= 22A.

Comunque anche il motore va in sofferenza. Che sia servo ventilato non significa che possa sopportare correnti <125% per un tempo non banale; in 8' la temperatura degli strati più interni degli avvolgimenti raggiunge valori pericolosi.

Proprio per questi tipi di problemi le pastigle termiche vengono posizionate all'interno degli avvolgimenti.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...