Vai al contenuto
PLC Forum


Riduttore di pressione


gas_gas

Messaggi consigliati

Buona sera,
abbiamo un impianto autoclave con la funzione di ridurre e stabilizzare la pressione di rete, che in alcuni periodi va oltre i 12 bar.
L'impianto è così costituito, in ordine:
Pressostato di rete, riduttore di pressione+pressostato a valle, filtro, cisterna (con elettrovalvola e galleggianti), pompa, impianto e vasi d'espansione.
Ho notato  che quando l'elettrovalvola (sulla cisterna) è chiusa la pressione misurata a valle del pressostato è circa 6 bar.
Ma se dopo il filtro ci si collega direttamente all'impianto (isolando pompa, vasi e cisterna) allora la pressione al pressostato scende a 3 bar (senza utilizzo d'acqua e senza toccare la regolazione del pressostato).
Per riassumere: nel primo caso ci sono pochi metri di tubature da riempire e la pressione va a 6 bar, nel secondo c'è tutto l'impianto (quindi un volume maggiore) e la pressione resta a 3 bar.
Perché succede questo? Mi aspetterei che la pressione salga lentamente fino a 6 bar, ma evidentemente sto tralasciando qualcosa (in ogni scenario la pressione di rete rimane sopra i 6 bar).

Modificato: da gas_gas
Link al commento
Condividi su altri siti


Non capisco alcuni passaggi, troppi pressostati, metti qualche foto 

La pressione la riduce il riduttore o un filtro tappato 

Modificato: da robertice
aggiunta
Link al commento
Condividi su altri siti

57 minuti fa, robertice scrisse:

Non capisco alcuni passaggi, troppi pressostati, 

A meno che, col termine " pressostati", non intenda i manometri...

Link al commento
Condividi su altri siti

13 ore fa, miciobicio scrisse:

A meno che, col termine " pressostati", non intenda i manometri...

Si scusare, l'ora tarda ha voluto il suo prezzo.
C'è uno solo pressostato (sulla pompa), riporto il testo corretto:

Quote

Manometro di rete, riduttore di pressione+manometro a valle, filtro, cisterna (con elettrovalvola e galleggianti), pompa, impianto e vasi d'espansione.
Ho notato  che quando l'elettrovalvola (sulla cisterna) è chiusa la pressione misurata a valle del riduttore di pressione è circa 6 bar.
Ma se dopo il filtro ci si collega direttamente all'impianto (isolando pompa, vasi e cisterna) allora la pressione al riduttore di pressione scende a 3 bar (a monte del filtro, senza utilizzo d'acqua e senza toccare la regolazione del pressostato).

 

Modificato: da gas_gas
Link al commento
Condividi su altri siti

14 ore fa, robertice scrisse:

Non capisco alcuni passaggi, troppi pressostati, metti qualche foto 

La pressione la riduce il riduttore o un filtro tappato 

Scusa ancora per l'errore.
La pressione di cui parlo è misurata al manometro (a valle) del riduttore di pressione, il filtro (che si trova a sua volta valle del manometro) in questo caso non può centrare.
In teoria se fosse otturato, al massimo rallenterebbe l'aumentare della pressione a valle, ma non quella a monte (tra il filtro e il riduttore di pressione).

Modificato: da gas_gas
Link al commento
Condividi su altri siti

Erano solo supposizioni non avendo capito, ok per il cambio con manometro al posto di pressostato ma mi resta ancora confuso

Dici che quando non si riempie il serbatoio con by-pass chiuso il manometro dopo il riduttore segna 6

Se oltre a non caricare il serbatoio si apre la diretta(by-pass) è si chiude l'autoclave lo stesso manometro segna 3 

Giusto? 

Link al commento
Condividi su altri siti

9 ore fa, robertice scrisse:

 

Dici che quando non si riempie il serbatoio con by-pass chiuso il manometro dopo il riduttore segna 6

Se oltre a non caricare il serbatoio si apre la diretta(by-pass) è si chiude l'autoclave lo stesso manometro segna 3 

Giusto? 

Se è così, probabilmente c'è un piccolo trafilamento di acqua dalla membrana del riduttore, che  a elettrovalvola chiusa, riesce a riempire i pochi metri di tubo che separano il riduttore dalla cisterna e a livellare le pressioni.

Poi se apre il by-pass la tubazione dell'impianto fa da espansione e la pressione cala. In teoria poi dovrebbe lentamente salire, ma dipende da quanta acqua serve, dal tempo che impiegherebbe e se nel frattempo qualcuno non si lava le mani o scarica il wc.

Ovviamente se perde un rubinetto o una cassetta, la pressione non salirà mai.

Se è come hai ipotizzato tu...

Link al commento
Condividi su altri siti

4 ore fa, miciobicio scrisse:

probabilmente c'è un piccolo trafilamento di acqua dalla membrana del riduttore, che  a elettrovalvola chiusa, riesce a riempire i pochi metri di tubo che separano il riduttore dalla cisterna e a livellare le pressioni.

Poi se apre il by-pass la tubazione dell'impianto fa da espansione e la pressione cala. In teoria poi dovrebbe lentamente salire, ma dipende da quanta acqua serve, dal tempo che impiegherebbe e se nel frattempo qualcuno non si lava le mani o scarica il wc.

Ovviamente se perde un rubinetto o una cassetta, la pressione non salirà mai.

 

Diagnosi perfetta. 

Se è quello il problema 

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...