Vai al contenuto
PLC Forum


messa a terra....


Messaggi consigliati

salve,

è possibile collegare due cavi di terra provenienti da 2 quadri elettrici diversi(un garage e un appartamento entrambi muniti di salvavita e Mt) ad un unica punta disperdente.... cavo presente sulla punta 25mmq?

la domanda nasce per evitare che il muratore debba rirompere il marciapiedi.... 

Link al commento
Condividi su altri siti


Non so la normativa cosa prevede, ma penso che se la terra è buona e certificata non ci siano controindicazioni.

Credo dipenda dalla distanza.

In un condominio potrebbe esserci una sola palina di terra che serve tutti gli inquilini, o sbaglio ?

In genere per aree estese si fa esattamente il contrario, più paline in pozzetti attorno al fabbricato, collegate assieme.

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao Antonio789,

11 minuti fa, Antonio789 ha scritto:

è possibile collegare due cavi di terra provenienti da 2 quadri elettrici diversi(un garage e un appartamento entrambi muniti di salvavita e Mt) ad un unica punta disperdente....

Ma l'utenza è la stessa, il contatore del fornitore è lo stesso?

Se l'utenza è la stessa, il dispersore dev'essere un'unica terra

Modificato: da ROBY 73
Link al commento
Condividi su altri siti

22 minuti fa, Antonio789 ha scritto:

salve,

è possibile collegare due cavi di terra provenienti da 2 quadri elettrici diversi(un garage e un appartamento entrambi muniti di salvavita e Mt) ad un unica punta disperdente.... cavo presente sulla punta 25mmq?

la domanda nasce per evitare che il muratore debba rirompere il marciapiedi.... 

Come già indicato da @ROBY 73, se entrambi i quadri fanno parte dello stesso impianto, devono essere collegati ad un unico impianto disperdente.
Si dovranno collegare ad un collettore di terra che a sua volta sarà collegato con l'impianto disperdente attraverso quello che viene definito "Cavo Di Terra".

Anche nel caso di impianti diversi, fa facenti parte del medesimo condominio, dovranno confluire tutti allo stesso impianto disperdente, attraverso uno o più collettori di terra.

Link al commento
Condividi su altri siti

si unico contatore....ma c è un secondo appartamento che non ha salvavita e ne messa a terra è da ristrutturare.... anche questo collegato allo stesso contatore...è un problema questo?

Modificato: da Antonio789
Link al commento
Condividi su altri siti

1 ora fa, Antonio789 ha scritto:

si unico contatore....ma c è un secondo appartamento che non ha salvavita e ne messa a terra è da ristrutturare.... anche questo collegato allo stesso contatore...è un problema questo?

E' di sicuro un problema per l'appartamento privo ti terra e differenziale, almeno fintanto che non si rifarà l'impianto elettrico.
Ed è anche un problema per gli altri impianti collegati allo stesso dispersore.
Se un guasto, nell'abitazione priva di differenziale e impianto di terra, manda in tensione una tubazione metallica condivisa con gli altri appartamenti, questa rimane in tensione anche se gli appartamenti sani sono dotati di impianto di terra e differenziale.

E' una condizione potenzialmente molto pericolosa.
Ti consiglio di fare installare SUBITO almeno un differenziale in modo da evitare la condizione appena spiegata.

 

 

Link al commento
Condividi su altri siti

12 minuti fa, elab69 ha scritto:

E' di sicuro un problema per l'appartamento privo ti terra e differenziale, almeno fintanto che non si rifarà l'impianto elettrico.
Ed è anche un problema per gli altri impianti collegati allo stesso dispersore.
Se un guasto, nell'abitazione priva di differenziale e impianto di terra, manda in tensione una tubazione metallica condivisa con gli altri appartamenti, questa rimane in tensione anche se gli appartamenti sani sono dotati di impianto di terra e differenziale.

E' una condizione potenzialmente molto pericolosa.
Ti consiglio di fare installare SUBITO almeno un differenziale in modo da evitare la condizione appena spiegata.

 

giusto quello che dice @elab69ma l'importante che l'impianto di messa a terra dell'appartamento a norma abbia la messa a terra delle masse metalliche delle tubazioni proprio per il motivo segnalato ed è proprio questa la condizione pericolosa perchè se per un guasto dell'impianto non a norma in mancanza di differenziale una massa metallica andasse in tensione per un guasto, anche chi si trovasse nell'appartamento a norma potrebbe essere colpito da una scarica elettrica indiretta derivante dall'impianto non a norma. Quindi come segnalato da @elab69 fare installare SUBITO almeno un differenziale nell'impianto non a norma tanto da proteggere almeno da eventuali contatti diretti

Link al commento
Condividi su altri siti

Giusto quello che avete detto per vecchi impianti, ma  con il multistrato è un bel problema, tanti cercano le schede tecniche, altri provano la continuità tra anima metallica del tubo e il raccordo, altri ancora dicono ma il multistrato è plastica e non serve fare niente

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...