Vai al contenuto
PLC Forum


Consiglio sezione cavo corrente per piano a induzione


newcris

Messaggi consigliati

Buongiorno,
sto ristrutturando casa e sono arrivato alla fase di realizzazione dell'impianto elettrico. Da progetto è stata prevista una linea dedicata che collega il piano a induzione al quadro elettrico con cavi di sezione pari a 4 mmq (i corrugati sono da 20 mm).
Premesso che il piano che andrò ad installare è il NEFF T68PS6RX0 che ha una potenza nominale di 7400 W e considerato che:
1) tale picco di potenza si raggiungerebbe solo in caso di utilizzo contemporaneo di tutte le zone di cottura (evento improbabile);
2) è presente la funzione Power Management per limitare l'assorbimento elettrico;
3) sarei intenzionato ad aumentare la potenza contrattuale del contatore fino a max 4,5 kW;
ritenete che la sezione dei cavi da 4 mmq sia sufficiente (l'impresa è di questo avviso), oppure dovrei optare per una sezione da 6 mmq?

Vi ringrazio anticipatamente per gli eventuali consigli.

Link al commento
Condividi su altri siti


Il 4 mm2  per il piano limitato a 4,5 kw  , se di lunghezza pari ad una decina di metri , può essere adatto , se a monte limitato da un 20A .

10 minuti fa, newcris ha scritto:

Da progetto

 

11 minuti fa, newcris ha scritto:

corrugati sono da 20 mm

 Mia curiosità personale , nel 2022  , chi ha progettato il collegamento di un piano induzione con un corrugato da 20 ? 

Link al commento
Condividi su altri siti

Grazie per la risposta.

L'inserimento del piano a induzione è stata decisa in corso d'opera (all'inizio era previsto il piano cottura a gas) ma comunque prima che venissero passati i corrugati. L'elettricista è tuttora convinto che il cavo da 6 mmq non sia necessario e dice di non averne mai installati in abitazioni per collegare i piani a induzione. 

Secondo te nel corrugato da 20 mm si riesce a far passare cavi da 6 mmq? 

Link al commento
Condividi su altri siti

secondo me un 4mmq si può mettere anche con una linea protetta da C25, deve valutare l'elettricista ma è fattibile.

comunque anche un C20 ti permetterebbe di sfruttare 4kW abbondanti.

Link al commento
Condividi su altri siti

32 minuti fa, newcris ha scritto:

Secondo te nel corrugato da 20 mm si riesce a far passare cavi da 6 mmq? 

dipende dal tracciato , dalle curve, da come  è stato posato il tubo . Poi esistono le norme CEI , credo sconosciute al tuo elettricista , che impongono un minimo dimensionamento del tubo .

Su alcuni manuali anni fa , veniva indicato il diametro interno minimo che  doveva essere , se non erro , 1,3 volte il diametro circoscritto dei cavi

La 64-8 dovrebbe indicare ( vado a memoria ) il diametro medio dei cavi per il numero per 1,5

 

Provo a dimensionare :  4,5 mm il diametro del filo da 6 mm2 * 3  * 1,5   20,25 mm    il tubo da 20 non basterebbe , in quanto si intende diametro esterno

 

39 minuti fa, newcris ha scritto:

L'elettricista è tuttora convinto che il cavo da 6 mmq non sia necessario e dice di non averne mai installati in abitazioni per collegare i piani a induzione. 

la teoria  è che ne  è convinto lui , siamo tutti felici.....  ma ripeto , anche se era deciso il gas , nel 2022 , bisogna sovradimensionare le cose... non esiste piu la singola presa ed il singolo centrovolta anni 60.....

Link al commento
Condividi su altri siti

5 ore fa, luigi69 ha scritto:

nel 2022 , bisogna sovradimensionare le cose... non esiste piu la singola presa ed il singolo centrovolta anni 60.....

Concordo, in termini di costi, la differenza fra un 20 e un 25 è veramente irrisoria, ma mettendo un 25 ti salvaguardi da eventuali problemi in caso di future modifiche, oltre a far meno fatica a tirare i cavi, ma questi son cavoli dell'elettricista.

Come già detto da Reka, anche un 4 può essere sufficiente, nulla ti vieta comunque di settare in maniera corretta il piano per impostare l'assorbimento max in funzione dei cavi.

Link al commento
Condividi su altri siti

Il corrugato da 20 sembra più un opera da addetti del settore edile.. ( ovviamente senza nessuna offesa ) Quello che può dar pensieri e cosa faranno per il resto dell'impianto..  almeno dividerlo su 2 MTD, luce di emergenza ecc ecc...   

Link al commento
Condividi su altri siti

8 minuti fa, ilsolitario ha scritto:

Quello che può dar pensieri e cosa faranno per il resto dell'impianto.. 

Spero non abbiano usato il 16 per i centri.......

Modificato: da Ivan Botta
Link al commento
Condividi su altri siti

  • 4 weeks later...

beh, devono pur risparmiare su qualcosa, ti fanno un preventivo alto e per grattare ancora più soldi ti mettono il minimo indispensabile.

 

a casa mia con un piano cottura simile, ma ikea, ho fatto così: se leggi le istruzioni ti chiede quanta potenza è disponibile e ti fa inserire questo parametro per evitare sovraccarichi, ti indica che la sezione del cavo deve essere di 4 mm minimo. Avendo una 3kw ho impostato questo valore sul piano cottura, messo un magnetotermico di 16A e ho fatto.

Link al commento
Condividi su altri siti

Maurizio Colombi
3 ore fa, Kurtzisa ha scritto:

devono pur risparmiare su qualcosa, ti fanno un preventivo alto e per grattare ancora più soldi ti mettono il minimo indispensabile.

Questi dannati artigiani, sono solo in grado di fregare la gente.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...