Vai al contenuto

Messaggi consigliati

Inserita:

Se come dici non dovrebbe neanche raffreddare.Impostando la temperatura a 27 gradi l'evaporatore e quindi il gas non deve scendete sotto i 16 gradi.Con queste temperature mi spieghi come fa a lavorare?

  • Risposte 80
  • Created
  • Ultima risposta

Top Posters In This Topic

  • RiccardoS

    37

  • Alessio Menditto

    18

  • Xxxxbazookaxxxx

    8

  • giorgio17

    3

Inserita:

La macchina ha una logica di raffreddamento e una di mantenimento.

Se vuoi ti mando anche quella!

Il difetto che lamentate è al raggiungimento del set ed è come vi dico.

Non deve arrivare a -10gradi del set impostato

 

 

Cattura.JPG

giorgio17
Inserita:

Quello è protezione antigelo nel caso la batteria si ghiacci.

Sempre da manuale Daikin:

 

Freeze-up Protection Control / Heating Peak-cut Control Error Code A5 Method of Error Detection Freeze-up protection control During cooling operation, the freeze-up protection control (operation halt) is activated according to the temperature detected by the indoor heat exchanger thermistor. Heating peak-cut control During heating operation, the temperature detected by the indoor heat exchanger thermistor is used for the heating peak-cut control (operation halt, outdoor fan stop, etc.).

Alessio Menditto
Inserita:

C’è da fare un discorso filosofico però: il clima inverter in origine è nato per non fermarsi mai, perché se dimentichiamo questo dettaglio non si capisce di cosa parliamo.

Se un clima inverter si ferma c’è “un problema”, problema tra virgolette perché analizzando bene potrebbe non essere un guasto.

Spesso si ferma la ventola dello split, che è fatto apposta ma è una cazzata incredibile, anche perché se si ferma, si prova immediatamente disagio.

La domanda da farsi è PERCHÉ si ferma, o si è sbagliato impostazione, che fa abbastanza ridere, o (come vorrei escludere io ma il nostro amico non sapendo di cosa si parla non ne vede il motivo) c’è qualche problema nella sonda o nell’elettronica, o nella posizione dello split per cui lui legge una temperatura sì esatta ma non corrispondente a quella che dovrebbe essere se fosse montato meglio, oppure caso classico si è clamorosamente sbagliato il dimensionamento, per cui si deve PER FORZA spegnere perché altrimenti si supera la Temperatura impostata, che ricordo l’inverter NON deve mai raggiungere ma correrci sempre un filino indietro.

 

Inserita:

Si ferma semplicemente xché hai raggiunto il set impostato. 

Modula fino al suo minimo mantenendo temperatura sopra a set - 9 max... 

Sotto al minimo non può andare e anche se ci andasse farebbe caldo. 

A 27 gradi si sente si caldo se non si ha umidità sotto al 45% che è molto bassa per qualunque sistema condensante.

I Daikin funzionano molto bene. 

Alessio Menditto
Inserita:
5 minuti fa, elenoci ha scritto:

xché hai raggiunto il set impostato

Si ma non deve !

Se si ferma allora è un on off !!

Se si spegne è per un motivo di quelli che ho elencato sopra, nessuno parla male dei Daikin, io avevo un Panasonic che fermava la ventola dello split, e il disagio era enorme.

Il set impostato un inverter NON LO DEVE mai raggiungere, può stare un grado in meno, se lo raggiunge c’è qualcosa che non va, infatti tutti quelli a cui si ferma la ventola dello split, viene voglia di tirare delle bestemmie.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora

×
×
  • Crea nuovo/a...