Vai al contenuto

Blocco per ac fuori range


Messaggi consigliati

Inserita:

Adeguare la rete richiede tempo ed investimenti.. Dove abito hanno realizzato una nuova stazione AT/MT con 2 trasformatori per un totale di 80MVA.. e 16 nuove linee di MT con il sistema di trivellazioni orizzontale, sono durati 2 anni i lavori.  Adesso stanno sostituendo e ammodernando molte cabine MT/BT ma il vero problema è ammodernare la rete da cabina verso utente..  

Inserita:

Prima di dare la colpa al distributore, proverei a fare qualche controllo:

1) Riattiva l'inverter dopo il blocco e con l'aiuto di un amico prova a misurare contemporaneamente la tensione di rete sul contatore di scambio, dove c'è il punto di commessione alla rete ed all'uscita lato AC dell'inverter.

Le due tensioni alla massima potenza immessa e senza carichi locali non dovrebbero differire per oltre una decina di V, quindi se sul contatore hai 230, sull'inverter non dovresti superare 240. Questa verifica ti da un'idea della bontà della tua linea. Inoltre se sul contatore noti un aumento di almeno 15-20V allora c'è sicuramente qualche problema sulla rete.

2) Individuato dove sta il problema, ovvero quell'aumento di circa 30-35V come è suddiviso fra te e la linea si decide il da farsi.

Se la tua quota non supera 10V puoi fare ben poco, se non sollecitare un intervento del distributore che controlli almeno i morsetti sul contatore, un cattivo serraggio può fare molti danni.

Se invece la tua quota supera 10-15V allora va ricontrollata la linea che, se dici essere stata sostituita, allora la causa potrebbe essere in qualche morsetto non serrato bene nei vari sezionatori, oppure nel contatore di produzione.

del_user_125789
Inserita:
Quote

ora sono da 6mm tra i due contatori e l'inverter

Quanto è distante in metri di linea elettrica ,il contatore bidirezionale (quello principale di casa)  dal inverter fotovoltaico ?

 

Facendo  due calcoli pessimistici per una linea monofase alternata :

lunga 20 mt 

sezione 6 mmq  

cordina FS17 

cosfi 0,9

temperatura cavo 40°

potenza 6kW

 

Risulta una caduta di tensine di 1,64 %  o meglio 3,782 V.

Con questo voglio dire che  avrai una differenza in tensione tra contatore di scmbio e inverter di 1,64 % .

Questa massima differenza si verifica  con inverter in massima produzone (6kW)  e carichi in casa 0 W . Quindi il caso peggiore .

 

Sono certo che il problema sono le linee del distributore .

 

 

 

 

del_user_125789
Inserita:
Quote

allora la causa potrebbe essere in qualche morsetto non serrato bene nei vari sezionatori, oppure nel contatore di produzione.

 

Non è da escludere ,ma allentati in tal modo da influire sulla tensione della linea da 6 mm con carico 6kW , si sarebbe verificato subito uno sgancio del inverter   , un surriscaldamento e cedimento dei morsetti, e un sfarfallio delle luci e puzza di plastica bruciata .

 

 

Inserita:
5 ore fa, Semplice 1 ha scritto:

si troverà qualcosa tipo 251-252 V (ma potrebbe anche essere parecchio di pù, intorno a 253-255 V e sino a anche ai 260 V).

 

 

E-distribuzione garantisce una tensione, per le linee monofasi, di 230V+/-10%, ovvero unvalore di tensione compreso tra 207V e 253V. Se la media dei valori registrati in 30' (cito a memoria e non sono sicuro dell'intervallo di tempo) esce da questo intervallo,l'ente responsabile della rete è tenuto a porvi rimedio.

Ovviamente questo valore deve essere rilevato in assenza di riversamento di energia dall'imopianto FV.

Inserita: (modificato)
5 ore fa, Semplice 1 ha scritto:

 ...dopo una decina di minuti di funzionamento a Tensione Media sempre superiore ai 253 V, l'Inverter staccherà nuovamente.

 

 

 

 

Sto valutando l'acquisto di un impianto fotovoltaico e questo dato mi è stato confermato non più di un'ora fa dalla ditta installatrice.

Mi ha anche informato (la ditta installatrice) che esiste anche un limite immediato di distacco quando la tensione supera i 260 V ...

 

Modificato: da max.riservo
Inserita:

va verificata

 la tensione al contatore "enel" di prelievo

se questa sale oltre il limite

NON CI SI FA NULLA se non interviene l'ente fornitore

Inserita: (modificato)
6 hours ago, Semplice 1 said:

Ciao camp1

 

Vedendo il tuo ultimo intervento qui sopra direi che sicuramente tu non hai un tuo Impianto FV oppure, se lo hai, non hai mai fatto nessuna misura di Tensione.

La situazione reale delle Tensioni è diversissima da quella da te immaginata/suggerita a scopo didattico.

 

Te lo dico come possessore di 2 Impianti FV (uno da 9,6 e uno da 7,92 kWp) che ha già avuto problemi di Sovratensione di Rete e ha fatta tutta la trafila per "sensibilizzare"

E-Distribuzione alla soluzione della problematica.

 

Caro Semplice1,

mi spiace deluderti ma installai il mio primo impianto FV connesso in rete nel lontano 2002, quando il contatore di scambio era fatto ancora con due contatori elettromeccanici in antiserie e non esisteva quello di produzione perchè il conto energia non era stato inventato.

Detto ciò il mio suggerimento (assolutamente non didattico, ma pratico e messo in atto tante volte) era volto semplicemente ad escludere vi fosse un problema sulla linea interna (perchè ne ho visti tanti casi del genere), prima di interessare il distributore che comporta non pochi sbattimenti e dall'esito incerto.

Certo un tempo gli impianti erano pochi, per cui questi problemi erano solitamente ascrivibili alla linea interna, oggi con la rapida diffusione di impianti anche grossi, seguita solo lentamente dall'ammodernamento delle linee di distribuzione, non è più così.

In ogni caso inchiodare il distributore dimostrando una tensione sul contatore di scambio superiore a 253V in modo quasi permanente non è facile, anche perchè tale effetto è spesso dovuto agli impianti vicini, anch'essi dal comportamento poco prevedibile.

Tra l'altro in una situazione del genere, magari che peggiora con l'accensione degli impianti di produzione, gli utenti della zona se ne sarebbero accorti in altro modo e ben prima, senza bisogno di avere un impianto fv che va in blocco.....

Modificato: da camp1
del_user_125789
Inserita:
Quote

Con questa situazione presente sulla Rete "a Inverter staccato" è ovvio che, non appena "riattaccherà", per quanto i conduttori tra Inverter e Contatore di Scambio siano di grossa sezione, la Tensione misurabile ai morsetti dell'Inverter salirà di almeno 1,5-2 Volt portandosi oltre ai 253 V massimi garantiti da E-Distribuzione e, dopo una decina di minuti di funzionamento a Tensione Media sempre superiore ai 253 V, l'Inverter staccherà nuovamente.

🤙💔

Inserita: (modificato)
2 ore fa, Livio Orsini ha scritto:

Se la media dei valori registrati in 30'

10 minuti

sono medie sui 10 minuti, 1008 "campioni" totali

sono accettate tensioni da -15% +10%, fuori di questi parametri, non deve esserci nessun campione o la rete non rispetta i parametri di tensione

nella valori compresi tra -15% e -10%, sono accettati fino a un 5% di campioni fuori tensione quindi 50 "campioni" , oltrepassata la soglia del 5% la rete è considerata fuori parametri di tensione

 

logica vuole che le misure siano fatte al punto di consegna

Modificato: da click0
Inserita:
1 ora fa, Semplice 1 ha scritto:

Nell'esempio numerico di cui sopra bisogna tenere conto che gli Addetti (E- Distribuzione) non si presentano a fare i controlli (come sarebbe necessario) "al momento solare giusto" ma in momento qualsiasi secondo i loro Ordini di Servizio e disponibilità del momento dei mezzi sul campo, ecc. ecc ...

 

Io direi anche che vengono "mandati", proprio a bella posta, solo nei momenti sbagliati !

se fai una richiesta di verifica della tensione di rete il tutto dura 7giorni h24...

Inserita:
1 hour ago, Semplice 1 said:

Poi tu mi dirai nuovamente che mi sbaglio e ... pazienza non insisterò oltre.

--------------------------------------------------------

La pazienza è la virtù dei forti

mgaproduction
Inserita:

@Semplice 1 e @click0

in merito agli orari e tempi di verifica, appoggio di più la tesi di @click0 nel senso che se fosse vero come dice @Semplice 1 (e non voglio dire che nonn sia vero, ben inteso) che vengono in un momento sbagliato, fanno una verifica e se ne vanno....beh, è molto facile sbugiardarli con aggeggini tipo questo :  https://www.shellyitalia.com/shelly-3em/ ma è solo uno dei tanti che si possono trovare in rete.

Lo colleghi facile facile e lui registra sul suo cloud tutti i dati. A quel punto li vai a confontare con le letture che ti diranno i tecnici del distributore e si vede. Dirai :ma quello non è omologato. Verissimo : ma le variazioni devono coincidere, poi poco importa l'eventuale differenza fra i 2. L'importante è dimostrare loro che differenze ce ne sono e li si può sbugiardare.

Inserita:
12 ore fa, Semplice 1 ha scritto:

Io direi anche che vengono "mandati", proprio a bella posta, solo nei momenti sbagliati !

 

 

La verifica si effettua usando un voltmetro registratore (data logger) ed il periodo di osservazione-registrazione deve essere di almeno 168 ore (7 gg).

Quindi è un po' difficile che, se a tensione di rete è genericamente elevata, non vengano registrati eventi di tensione oltre il limite contrattuale.

Inserita:
2 ore fa, Livio Orsini ha scritto:

Quindi è un po' difficile che, se a tensione di rete è genericamente elevata, non vengano registrati eventi di tensione oltre il limite contrattuale.

mmmh...

al punto di consegna, la media della tensione, nei 10 minuti, deve superare il valore di 253 volt

 

le protezioni interne degli inverter "sganciano" prima che tale valore sia superato

quindi o qualcuno a "bypassato" i limiti e una eventuale verifica passa come "fuori limite"

o non passa perchè le sicurezze intervengono (il giusto) e spengono l'inverter

Inserita: (modificato)
3 ore fa, click0 ha scritto:

le protezioni interne degli inverter "sganciano" prima che tale valore sia superato

 

l'inverter deve accettare sino a 253V, solo se la linea supera questo livello può sganciare.

Il  problema è dove l'inverter misura la tensione, che non è certo il punto di consegna, quindi basta solo un poco di cdt sui cavi perchè l'inverter misuri una tensione sopra il limite.

 

Però se, in assenza di riversamento in rete, la tensione al punto di consegna non supera il limite contrattuale, l'ente fornitore è in regola.

Modificato: da Livio Orsini
Inserita: (modificato)
8 ore fa, mgaproduction ha scritto:

L'importante è dimostrare loro che differenze ce ne sono e li si può sbugiardare.

è un valore medio su 10 minuti...

e in immisione sei tu che dovresti oltrepassare la soglia ma non ci riesci perché non puoi...

 

"a scendere",

ti posso garantire che "spariscono" vuoti anche a 150 volt

 

nel frattempo, aspetto l'avvio di un impianto, in cui, sabato, ho misurato 246volt da rete...

Modificato: da click0
del_user_125789
Inserita:
Quote

nel frattempo, aspetto l'avvio di un impianto, in cui, sabato, ho misurato 246volt da rete..

246 V a impianto spento ?   parte già altissima !

 

 

fgjhngk.jpg

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...