Jump to content
PLC Forum


vcw 242 EH non modula in riscaldamento


Recommended Posts

Posted

Buonasera 

Eccomi quà...nuovo problema la vcw non modula in fase di riscaldamento, Quando il riscaldamento si avvia la fiamma resta sempre bassa, mentre in ACS parte bassa poi si alza la fiamma.

 

Sera 


Posted (edited)

Soliti controlli...basterebbe  usare la funzione cerca, l'ho spiegato decine di volte..

Circa quattro secondi dopo l'accensione del bruciatore la fiamma aumenta di intensità? Si accende la lucina verde sulla scatola comandi?

In fase di inizio riscaldamento con la temperaura che sale, quando si raggiungono i 50° circa, se sposti bruscamente la manopola nera del termostato in posizione 1 la fiamma del bruciatore si riduce drasticamente o addirittura si spegne? Se rispondi sempre si, la caldaia modula

Edited by adrobe
Posted

Ieri è venuto il tecnico per il bollino, dopo aver controllato la caldaia ha trovato 2 problemi ,la caldaia non modulava in riscaldamento, vaso di espansione da sostituire....

1)la caldaia segue appunto questa sequenza se ruoto verso zero la caldaia si spegne.

2) come verifico il vaso di espansione?

Grazie come sempre notte

P.S. provato con il tasto cerca ma nulla (cercato male)

 

 

 

 

 

 

 

Posted
Quote

Circa quattro secondi dopo l'accensione del bruciatore la fiamma aumenta di intensità? Si accende la lucina verde sulla scatola comandi?

 

(mi devo ripetere...)

 

Se anche ciò succede  la caldaia modula regolarmente anche in riscaldamento, il problema è da ricercarsi altrove.

 

Per verificare se il vaso di espansione perde bisogna drenare completamente la caldaia (ultimando il drenaggio con popata di aria nel vaso, poi gonfiare il vado con aria ad 1 bar e tenerlo in osservazione della pressione per almeno 1 settimana. Lo so che così deve stare senza caldaia per un pò, ma è la verifica più indicativa. Altrimenti dovo il gonfiaggio con aria carichi il circuito ad 1,2 bar di cauqa, e vedi se nel giro di qualche iorno scende.

  • 3 weeks later...
Il capitano
Posted

Buon 2025 a tutti voi 

Siamo tornati ieri da una vacanza di 4 giorni, la pressione della caldaia era scesa sotto la posizione 1 (mai successo, dopo lunghi periodi di inattività pressione sempre stabile)

comunque questa mattina la valvola jolly perde di continuo. Cosa puo essere successo?

Si è rotta la valvola jolly ? oppure ?

Grazie come sempre 

 

Posted

Se perde è da cambiare.

Counque in testa alla valvola ci sta una vite di chiusura, bisogna tenerla un giro /un giro e mezzo svitata dalla totale chiusura (che impedirebbe la fuoriscita di aria)

Il capitano
Posted
1 ora fa, adrobe ha scritto:

Se perde è da cambiare.

Counque in testa alla valvola ci sta una vite di chiusura, bisogna tenerla un giro /un giro e mezzo svitata dalla totale chiusura (che impedirebbe la fuoriscita di aria)

Anche con la valvolina completamente chiusa perde lo stesso la pressione è stabile a 2 bar .

Forse il tecnico quando a provato il vaso a sparato dentro troppa aria? forando la membrana, infatti mi sono chiesto perchè provare il vaso per la prova fumi !!!!

domani la sostituisco, bisogna sia originale oppure una compatibile?

sera

 

Il capitano
Posted
1 ora fa, adrobe ha scritto:

Se perde è da cambiare.

Counque in testa alla valvola ci sta una vite di chiusura, bisogna tenerla un giro /un giro e mezzo svitata dalla totale chiusura (che impedirebbe la fuoriscita di aria)

pressione 1,5 mi ero sbagliato prima temperatura 50 gradi 

 

Posted
Quote

bisogna sia originale oppure una compatibile?

basta una qualsiasi con lo stesso attacco da 3/8" (se ricordo bene)

Il capitano
Posted

per la sostituzione procedo con una passatina di wd 40 e chiave da?

 

Posted (edited)

Per sostituirla devi drenare la caldaia, usa wd 40 solo se occorre troppa forza, come chiave una a rullino 😁 va sempre bene!

Edited by adrobe
Il capitano
Posted (edited)

tutto fatto valvola jolly sostituita 

Però in riscaldamento il bruciatore parte sempre con la fiamma bassa, dopo circa un'ora e trenta è arrivato a 50 gradi...

Grazie adrobe come sempre

 

Edited by Il capitano
Posted

Se riscontri una fiamma sempre bassa, pur aumentando dopo 4 secondi dall'accensione del bruciatore, significa che la popa dell'aria non funziona bene oppure la regolazione gas è sballata verso il basso

Il capitano
Posted

Allora in ACS la fiamma parte bassa poi si alza, in funzione riscaldamento resta sempre al minimo. La vitina interna alle due valvole del bilanciare serve a regolare il minimo ?

Grazie sera

 

Il capitano
Posted

Appena sostituiti i 2 tubicini in silicone nulla da fare.

Ho provato a soffiare nel tubicino dell'operatore gas la fiamma si alza...mi chiedo se la fiamma si alza in ACS allora è la scheda di regolazione che non funziona????

 

 

Posted (edited)
Quote

La vitina interna alle due valvole del bilanciare serve a regolare il minimo ?

 

Si, sta molto più vicina alla valvola di sinistra (che serve per la regolazione del gas in fase riscaldamento).

La regolazione del minimo va fatta a pompa dell'aria staccata (occorre sfilare i due tubicini sul retro della scatola comandi)

 

Quote

Appena sostituiti i 2 tubicini in silicone nulla da fare.

Ho provato a soffiare nel tubicino dell'operatore gas la fiamma si alza

 E' probabile che sono le pipette (quelle in cui si infilano i tubetti di silicone) crepate. Oppure proprio la pompa dell'aria sfiatata.

Ma se in ACS noti che la fiamma si alza bene si può anche supporre che la regolazione dal gas in riscaldamento sia sballata (troppo bassa)

La scheda di regolazione la escluderei, specie se si accende la spia verde sulla scatola comandi

Edited by adrobe
Il capitano
Posted

ok, per la pompa aria ? il discorso ACS è valido oppure è da sostituire ?

 

 

Il capitano
Posted (edited)

quella del minimo non la tocco....provato: fatti due giri di vite sulla regolazione bilanciere riscaldamento verso +, nulla la fiamma non aumenta

 

 

Edited by Il capitano
Il capitano
Posted

se stacco il tubicino e provo in ACS la fiamma non dovrebbe alzarsi allora?

Il capitano
Posted

Fatta la prova la fiamma non si alza.......quindi pompa funzionante 

Quindi regolazione riscaldamento ??????

 

 

Il capitano
Posted

Potrebbe essere qualche elettrlitico sulla scheda elettronica, fatti due giri di vite la fiamma dopo l'accensione modula leggermente

 

 

Posted (edited)

Comincia col fare la regolazione come si deve, non a casaccio come stai facendo...è ben spiegato sul manuale d'uso..parti col minimo (pompa staccata), poi il massimo o acs (vite alla destra del bilanciere), poi il parziale o riscaldamento (vite alla sx del bilanciere). Devi regolare non guardando la fiamma, ma misurando il consumo di gas in condizione di regime. Approssimativamente 16 litri/minuto il minimo, 40 il massimo, 36 il parziale. Ma sono dati orientativi...

 

Edited by adrobe
Il capitano
Posted

AIUTO

Grazie sera

 

 

Il capitano
Posted

Provo a contattare il nostro vecchio tecnico Vailant ormai in pensione ....se riesco a convincerlo 

Grazie sera

 

 

Posted (edited)

Per risolvere un guasto, io cerco di operare con metodo, facendo una diagnostica a distanza attraverso domande all'utente, che spero capisca, sia in grado di attuare le verifiche richieste e mi dia la risposta veritiera. Se non ricevo il corretto feedback la caldaia non si ripara. Almeno a distanza.

Tu mi fai anche una serie a raffica di messaggi, anche fuorvianti, per cui è opportuno ricapitolare.

1. Hai un problema in riscaldamento (fiamma bassa).

2. Domanda: hai un termostato esterno? Se si, escludilo attraverso un ponte ai terminali 3 e 4 per bypassare eventuali interferenze negative di apparecchi esterni. Termostato interno su 7.

3. la mia prima richiesta era questa:

Circa quattro secondi dopo l'accensione del bruciatore la fiamma aumenta di intensità? Si accende la lucina verde sulla scatola comandi?

In fase di inizio riscaldamento con la temperaura che sale, quando si raggiungono i 50° circa, se sposti bruscamente la manopola nera del termostato in posizione 1 la fiamma del bruciatore si riduce drasticamente o addirittura si spegne? Se rispondi sempre si, la caldaia modula

Tu inizialmente hai risposto:

Quote

la caldaia segue appunto questa sequenza se ruoto verso zero la caldaia si spegne.

poi invece hai scritto questo:

Quote

in ACS la fiamma parte bassa poi si alza, in funzione riscaldamento resta sempre al minimo

Se vale la seconda, anzitutto ti chiedo di ripetere la prova 3. a termostato esterno bypassato (qualora ci sia un termostato esterno).

4. Poi devi controllare il depressore inferiore (quello che comanda l'apertura a gas parziale), perchè potrebbe essere parzialmente otturato internamente (va fatto a caldaia drenata).

Ti allego sotto foto del depressore inferiore (vedi freccia rossa)

 

5. Soffiando con bocca aria nel tubicino che si innesta nel'operatore gas  hai verificato che la fiamma aumenta, quindi anche l'operatore gas è a posto.

 

6. Resta appunto da regolare il gas, cosa che puoi fare comodamente anche tu col metodo volumetrico.

 

E' spiegato sul manuale, reperibile qui qualora non l'avessi più:

https://www.schede-tecniche.it/manuali-uso-caldaie/Manuale-uso-caldaia-Vaillant-VCWI-180-240-280-E.pdf

Depressore inferiore.jpg

Edited by adrobe

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...