pidds Inserito: 29 marzo 2025 Segnala Inserito: 29 marzo 2025 buongiorno a tutti per una applicazione sto usando il PLC MC80 che si programma con Control Expert, non trovo però molte indicazioni di come usare la porta seriale Modbus RS485 dalla quale devo leggere un multimetro. immagino di dover fare un READ_VAR come dice il manuale (ed ho fatto tante volte con M340 anni fa) ma un esempio non guasterebbe nel . che però è alquanto scarno e generico. qualcuno l'ha usato ? in particolare ha usato la seriale?? altrimenti lunedì provo a sentire pronto contatto saluti SDD
suzannastylejournal Inserita: 59 minuti fa Segnala Inserita: 59 minuti fa (modificato) For Modbus RS485 communication on the MC80 PLC, you'll typically use the READ_VAR function after configuring the serial port with the correct baud rate, parity, stop bits, and slave address to match the multimeter. If Schneider's documentation is limited, contacting technical support is a good option. For users working with allen bradley integrated control systems, similar Modbus communication can be implemented using Ethernet/IP gateways or serial communication modules for reliable industrial device integration. Modificato: 58 minuti fa da suzannastylejournal
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora