saverio81 Posted August 30 Report Posted August 30 Ciao a tutti, magnetotermico puro; in caso di sovraccarico (più elettrodomestici inseriti) scatta sempre il magneto che sta vicino al contatore (distante dal quadro a circa 15 m) e non quello che è presente nel quadro di casa. Domanda: a) questa situazione è normale o deve intervenire il magneto del quadro elet. di casa? (parliamo di intervento termico per sovraccarico). b) in caso di cc (non ho provato) quale deve intervenire? Se scatta sempre quello vicino al contatore, quale la causa e quale il rimedio? Supponiamo, parliamo per via teorica, che una abitazione venga alimentata con sistema bifase e che a valle del contatore venga messo, a protezione , un magnetotermico adatto invece, per sistemi di fornitura FASE + NEUTRO . Questo magneto.. continua a garantire una adeguata protezione almeno per i cc?
irudoid Posted August 30 Report Posted August 30 Ci servirebbero più dati, che tipo di magnetotermici si sta' parlando 1 ora fa, saverio81 ha scritto: scatta sempre il magneto che sta vicino al contatore Assolutamente no deve intervenire sempre quello nel centralino di casa.
reka Posted August 31 Report Posted August 31 intanto dicendo "magnetotermico puro" è chiaro che non hai le idee chiare sugli automatici quindi di consiglierei di mettere le sigle o le foto degli apparecchi di cui parli.
lillyrope Posted August 31 Report Posted August 31 19 ore fa, saverio81 ha scritto: Ciao a tutti, magnetotermico puro; in caso di sovraccarico (più elettrodomestici inseriti) scatta sempre il magneto che sta vicino al contatore (distante dal quadro a circa 15 m) e non quello che è presente nel quadro di casa. Domanda: a) questa situazione è normale o deve intervenire il magneto del quadro elet. di casa? (parliamo di intervento termico per sovraccarico). b) in caso di cc (non ho provato) quale deve intervenire? Se scatta sempre quello vicino al contatore, quale la causa e quale il rimedio? Supponiamo, parliamo per via teorica, che una abitazione venga alimentata con sistema bifase e che a valle del contatore venga messo, a protezione , un magnetotermico adatto invece, per sistemi di fornitura FASE + NEUTRO . Questo magneto.. continua a garantire una adeguata protezione almeno per i cc? Ciao, a) Non è del tutto normale: il magnetotermico del quadro di casa dovrebbe scattare per sovraccarico, non sempre quello al contatore. Controlla se il magnetotermico di casa è ben dimensionato. b) Per i cortocircuiti, dovrebbe scattare quello più vicino al guasto, quindi nel quadro. Se scatta sempre il generale, manca selettività: serve un elettricista per regolare i dispositivi. Bifase: Un magnetotermico per fase+neutro in un sistema bifase non protegge bene i cortocircuiti. Serve un dispositivo adatto al bifase. Fai verificare da un elettricista!
reka Posted August 31 Report Posted August 31 come fai a rispondere, da come scrive io non sono sicuro si tratti di magnetotermico, magari è un differenziale. e in caso parlasse di magnetotermici, visto che dice anche "più elettrodomestici inseriti", come si fa a sapere che magari al contatore gli hanno messo un C16 e nel quadro un C20. finchè non descrive meglio la situazione è come sparare a caso
click0 Posted August 31 Report Posted August 31 sapendo noi nulla di quei magnetotermici come si fa a rispondere? almeno la taglia...
piergius Posted September 1 Report Posted September 1 Esempio tipico : In un Condominio hanno messo tutti Magnetotermici Generali C20 vicino ai Contatori . Montante da 6mmq . Nel Centralino Sezionatore manuale + 2 Differenziali Puri + 2 MagnetoTermici C10 per luci e Servizi, + 2 MagnetoTermici C16 per F. M. -. Nel caso attraverso ciascun Magnetotermico venga prelevato il 50% della sua Corrente Nominale, nessuno di essi interviene . Circolano 26A, scatta il C20 per Sovraccarico . Si è risolto sostituendo con un C32 il C20, a sua volta messo al posto del Sezionatore . - In caso di Corto Circuito scatta il C10 o C16, di solito interviene anche il C32, se viene raggiunta la sua Soglia di Intervento Magnetica . - Buona giornata !
saverio81 Posted September 4 Author Report Posted September 4 Ciao a tutti e scusate del ritardo con cui rispondo.... Sono stato molto sintetico nella presentazione dei fatti , forse troppo.....volevo riferirmi non a una situazione reale ma puramente teorica a prescindere dei tipi di magneto utilizzati; solo per capire con quale criterio vanno dimensionati i magnetotermici ......parliamo di un impianto tipico domestico . Da quello che ho potuto capire, in caso di sovraccarico o cc , deve scattare sempre il magneto posto nel quadro sito nell'appartamento. Se interviene in ogni caso , quello posto sotto il contatore, come vanno dimensionati, i magnetotermici per far si che intervenga quello del quadro elettrico? Per l'altro quesito, ok se la fornitura è bifase occorre un magnetotermico adatto per quella fornitura. Ad ogni modo grazie pe i vostri interventi.
ligabue Posted September 4 Report Posted September 4 Quote Circolano 26A, scatta il C20 per Sovraccarico . Ma infatti in questo caso è proprio errato il dimensionamento del MT sotto contatore, dato che l'utenza può prelevare più di 5 kW (26A), come minimo andava inserito per l'appunto un C32... Quote Da quello che ho potuto capire, in caso di sovraccarico o cc , deve scattare sempre il magneto posto nel quadro sito nell'appartamento. Se interviene in ogni caso , quello posto sotto il contatore, come vanno dimensionati, i magnetotermici per far si che intervenga quello del quadro elettrico? E' una questione di selettività e tempi di intervento. Un bravo impiantista ed un accurato progettista risolvono queste problematiche. Saluti
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now