Elettro19 Inserito: 7 novembre Segnala Inserito: 7 novembre Ciao a tutti, con una CPU S7 1215 conviene gestire 10 SCR Eurotherm in Profinet anzichè comunicare con i segnali analogici? A breve dovremo fare un impianto con 10 zone di riscaldo e useremo il PLC come termoregolatore e gestiremo appunto 10 SCR. Al PLC porteremo le 10 termocoppie e utilizzando 10 distinti PID gestiremo i vari SCR. Abbiamo già fatto qualche applicazione ma con solo 2/3 zone di riscaldo e in MODBUS TCP. Grazie a tutti
Ctec Inserita: 7 novembre Segnala Inserita: 7 novembre Non uso profinet, ma in generale bus di campo si. Ritengo che siano sempre una soluzione migliore. A parte il fatto che ti metti al sicuro da eventuali problemi di loop di massa o disturbi, poi puoi semplificare il cablaggio ed avere a disposizione tutti gli strumenti diagnostici che possono risultare utili. Io consiglio sempre, ove possibile ed economicamente fattibile, bus di campo.
Simone.Salarsi Inserita: 7 novembre Segnala Inserita: 7 novembre Concordo con @Ctec, bus di campo tutta la vita. Forse valuterei eventualmente il passaggio a CPU superiore, tipo una 1512SP visti i 10 PId e i nodi profinet
acquaman Inserita: 7 novembre Segnala Inserita: 7 novembre 1 ora fa, Simone.Salarsi ha scritto: CPU superiore, tipo una 1512SP visti i 10 PId e i nodi profinet Visto anche i 10 ingressi analogici ed una manciata di altri IO il delta costo non è molto rispetto la 1200 con una serie di schede aggiuntive secondo me ne vale la pena.
Elettro19 Inserita: 7 novembre Autore Segnala Inserita: 7 novembre Grazie mille a tutti. Aspettiamo conferma del cliente per passare alla 1512SP come suggerito da voi. Ciaooo e buon week end
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora