Vai al contenuto

Consiglio Utilizzo Profinet o segnali analogici


Messaggi consigliati

Inserito:

Ciao a tutti,

con una CPU S7 1215 conviene gestire 10 SCR Eurotherm in Profinet anzichè comunicare con i segnali analogici? A breve dovremo fare un impianto con 10 zone di riscaldo e useremo il PLC come termoregolatore e gestiremo appunto 10 SCR. Al PLC porteremo le 10 termocoppie e utilizzando 10 distinti PID gestiremo i vari SCR.

Abbiamo già fatto qualche applicazione ma con solo 2/3 zone di riscaldo e in MODBUS TCP. 

 

Grazie a tutti

 

Inserita:

Non uso profinet, ma in generale bus di campo si. Ritengo che siano sempre una soluzione migliore.

A parte il fatto che ti metti al sicuro da eventuali problemi di loop di massa o disturbi, poi puoi semplificare il cablaggio ed avere a disposizione tutti gli strumenti diagnostici che possono risultare utili. Io consiglio sempre, ove possibile ed economicamente fattibile, bus di campo.

Simone.Salarsi
Inserita:

Concordo con @Ctec, bus di campo tutta la vita. 

Forse valuterei eventualmente il passaggio a CPU superiore, tipo una 1512SP visti i 10 PId e i nodi profinet

Inserita:
1 ora fa, Simone.Salarsi ha scritto:

CPU superiore, tipo una 1512SP visti i 10 PId e i nodi profinet

Visto anche i 10 ingressi analogici ed una manciata di altri IO il delta costo non è molto rispetto la 1200 con una serie di schede aggiuntive secondo me ne vale la pena.

Inserita:

Grazie mille a tutti. Aspettiamo conferma del cliente per passare alla 1512SP come suggerito da voi.

 

Ciaooo e buon week end

 

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...