claudio2000 Posted November 7, 2025 Report Posted November 7, 2025 (edited) Ciao a tutti, Soprattutto quando faccio la doccia oppure il bagno la temperatura dell'acqua che imposto non è mai costante, varia dall'essere caldissima all'essere tiepida, non proprio una piacevole sensazione nel corso di una doccia. Escludo essere la caldaia perché è sempre in funzione, non stacca mai e perché il problema si verifica anche quando l'acqua arriva dal solare termico. Il problema si verifica in concomitanza degli avvi e arresti della pompa che funziona con pressostato meccanico. Il problema è sempre stato presente. L'installazione di due riduttori di pressione, tarati uguali, al collettore acqua calda e fredda del bagno in questione può aiutarmi? Il problema riguarda tutte le utenze, ma nel bagno in questione è molto evidente e fastidioso. Vi ringrazio Edited November 7, 2025 by claudio2000
claudio2000 Posted November 10, 2025 Author Report Posted November 10, 2025 Per aggiornarvi che ho provveduto a ridurre la differenza di pressione del pressostato ma nulla, il delta inizialmente era di circa 1,6bar adesso l'ho ridotto ad 1bar. La pressione di intervento attuale è a 3bar lo stacco a 4.
Stefano Dalmo Posted November 10, 2025 Report Posted November 10, 2025 Hai miscelatori termostatici ?
claudio2000 Posted November 10, 2025 Author Report Posted November 10, 2025 No, sono i classici miscelatori monocomando, hanno circa 20 anni
DavideDaSerra Posted November 10, 2025 Report Posted November 10, 2025 (edited) Metti un miscelatore termostatico nella doccia e vedrai che il problema si risolve. Ma attento: una volta montati danno dipendenza! Per ridurre il problema potresti valutare di passare dal normale pressostato al press-control: con quello la pompa segue più "dolcemente" la richiesta e gli sbalzi sono minori. Edited November 10, 2025 by DavideDaSerra
claudio2000 Posted November 10, 2025 Author Report Posted November 10, 2025 (edited) Già, è una soluzione a cui avevo pensato ma implicherebbe anche delle opere murarie. Non intendo rompere i lastroni di ardesia che rivestono le pareti del bagno. L'idea di montare due riduttori di pressione sul collettore del bagno impostati alla pressione minima d'intervento della pompa, nasce proprio da questo. Stabilizzare la pressione acqua calda e fredda prima della distribuzione al bagno potrebbe risolvere? Non credo che il problema, invece, sia causato dalla differenza di portata considerato i limiti litri di consumo della doccia, giusto? Edited November 10, 2025 by claudio2000
Stefano Dalmo Posted November 10, 2025 Report Posted November 10, 2025 A quanto la tieni impostata la temperatura del sanitario ?
claudio2000 Posted November 11, 2025 Author Report Posted November 11, 2025 (edited) La valvola termostatica dei pannelli è impostata sui 60 gradi, ma è all'uscita del pannello e la distanza delle tubazioni è notevole. La caldaia lato ACS è impostata a potenza 2 su 9, non saprei a che temperatura corrisponde. Edited November 11, 2025 by claudio2000
Stefano Dalmo Posted November 11, 2025 Report Posted November 11, 2025 E prova ad alzarla a metà scala .
claudio2000 Posted November 11, 2025 Author Report Posted November 11, 2025 Questa prova l'ho già fatta qualche settimana fa, ma è ancora peggio perché la leva del miscelatore deve essere portata più verso il centro essendo l'acqua più calda. Il problema migliora se la leva si sposta verso sinistra, il problema è nullo se la leva è tutta su acqua calda. Per questo sospetto che il problema derivi dalle variazioni di pressione, accade sia con doccia che vasca dei bagni del 1°piano
robertice Posted November 12, 2025 Report Posted November 12, 2025 Il 10/11/2025 alle 20:58 , claudio2000 ha scritto: adesso l'ho ridotto ad 1bar La pompa accende e spegne di continuo? Hai un vaso espansione? Di quanti litri e che precarica ha?
claudio2000 Posted November 12, 2025 Author Report Posted November 12, 2025 (edited) No, il suo funzionamento è regolare, accende alla pressione minima d'intervento e poi si spegne. Il vaso è da 24lt ed è gonfio a 2,8 bar, la pressione di avvio della pompa è 3bar. All'ingresso del serbatoio del pannello solare sul lato acqua fredda è presente anche il vaso d'espansione sempre da 24lt. Edited November 12, 2025 by claudio2000
robertice Posted November 13, 2025 Report Posted November 13, 2025 L'autoclave funziona bene....anche troppo con solo 1 bar di delta, non credo che il problema sia quello Anche se vedi la caldaia funzionare di continuo probabilmente si spegne la fiamma per qualche secondo al raggiungimento della temperatura
claudio2000 Posted November 13, 2025 Author Report Posted November 13, 2025 Escluderei quest'ipotesi perché il problema è presente anche quando l'acqua calda proviene dal pannello solare senza interventi della caldaia
DavideDaSerra Posted November 13, 2025 Report Posted November 13, 2025 (edited) Rimane l'opzione di passare da pressostato a presscontrol, l'erogazione della pompa è molto più dolce e continua, non più di tipo attacca-stacca. Edited November 13, 2025 by DavideDaSerra
robertice Posted November 14, 2025 Report Posted November 14, 2025 8 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: , l'erogazione della pompa è molto più dolce Non press control, inverter
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now