arinci Inserito: 2 gennaio Segnala Inserito: 2 gennaio (modificato) Ho un impianto ibrido ELCO AEROTOP HYBRID composto da caldaia e da pompa di calore, identico mi par di capire all'analogo di Ariston. In caso ho tre zone, gestite da altrettanti termostati e valvole di zona. Il sistema è stato installato 3 anni fa e tutto sommato ha sempre funzionato bene. Guardando negli storici accessibili tramite Service menu del pannellino/termostato vedo che ogni tanto è stato registrato l'errore 937, e vedendo gli orari in cui questi si sono verificati (nel bel mezzo della notte), credo possa esser dovuto all'attivazione della funzione antigelo che mette in movimento l'acqua per evitare rotture in conseguenza della solidificazione dell'acqua nella pompa di calore e nelle tubazioni in giardino. Ho il sospetto che questo errore si verifichi perché al momento dell'attivazione della funzione antigelo tutte le valvole di zona sono chiuse e l'acqua non può che circolare tramite una valvola di bypass inserita "a cavallo" tra il tubo di mandata e quello di ritorno. Questo bypass è installato sotto la caldaia, ed ha sul top una specie di rubinetto che credo serva per regolare la pressione di intervento del bypass. Dubito che questo rubinetto sia stato minimamente regolato quando è stato installato... Potrebbe esser che il bypass è stato montato senza tararlo ad una soglia di intervento "ragionevole", ovvero ad una soglia che eviti una inutile circolazione di acqua nel bypass quando una o più valvole di zona sono aperte, ma che allo stesso tempo sia in grado di far circolare un po' di acqua quando si attiva la funzione antigelo? Probabilmente è regolato su una pressione di intervento troppo alta, e questo causa la mancata circolazione dell'acqua...e quindi l'errore 937. Che ne pensate della mia ipotesi? Datemi qualche consiglio per favore: io pensavo di leggere i dati di flusso tramite il service menu del pannellino, dopo aver attivato manualmente il circolatore, ma prima di far dei danni preferisco chiedere a chi ha più esperienza 😉. Grazie per le risposte e per qualunque suggerimento. Modificato: 2 gennaio da arinci Grammatica
DavideDaSerra Inserita: 4 gennaio Segnala Inserita: 4 gennaio (modificato) Io farei aggiungere a una delle valvole di zona (possibilmente sulla più lontana dalla caldaia) un by-pass differenziale, tale che se tutto è chiuso e la pompa si avvia ha comunque la portata minima per fare il suo lavoro. Il bypass in caldaia per questo problema mi sembra stupido: lascia l'impianto comunque in balia del freddo. Ad ogni modo qualche foto aiuterebbe Modificato: 4 gennaio da DavideDaSerra
arinci Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Non ho adesso una foto dell'installazione, ma in questi giorni ho adocchiato la valvola di bypass, è una Caleffi serie 519 (vedi qui: https://www.caleffi.com/it-it/valvola-di-by-pass-differenziale-regolabile-con-scala-graduata-519-caleffi-519500). Il pomello di regolazione è completamente svitato, ovvero l'idraulico a fine installazione ha impostato la soglia di intervento al valore minimo possibile di 1 m c.a. (poco meno di 0,1 bar). Quindi se la pressione differenziale tra mandata e ritorno dovesse esser maggiore di 0,1bar, il bypass si apre e lascia circolare l'acqua. Vista questa soglia di pressione molto bassa non mi spiego l'errore 937, dovrebbe bastare niente per far circolare l'acqua anche quando tutte le valvole termostatiche sono chiuse. Guardando nello storico degli errori della pompa di calore ho trovato anche un paio di errori 945 (flussostato incollato), sempre in orari notturni ed in corrispondenza degli errori 937.. Non ho invece questo tipo di errore nello storico errori della caldaia. Se utile a capire il problema aggiungo che oggi, tramite il pannellino Elco, ho letto un valore di flusso che oscillava tra 14 e 15 l/m durante il funzionamento della pompa di calore. E' ok? Ad onor del vero questo errore 937 memorizzato fino ad ora non ha creato nessun problema evidente, tranne il fastidio di ritrovarsi questo errore memorizzato ogni volta che si attiva la funziona antigelo della p.d.c. Modificato: 3 ore fa da arinci
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora