Vai al contenuto
PLC Forum


Come Si Programma Un Crono Termostato?


tonynos

Messaggi consigliati

Ciao a tutti,

Ieri ho iniziato a programmare il crono termostato del kit start.

Lo riesco avedere correttamente da abs, ho visto dove si regolano le vare temperature dei vari giorni.

Questo termoregolatore deve gestire soltanto l'apertura di una elettrovalvola, ma tramite uno slave: come si fa? Dovrei utilizzare cmp_w per paragonare il set point e la temperatura attuale, ma cosí perdo la possibilitá di utilizzare un isteresi.

Posso alimentare un ingresso dello slave tramite il relè del regolatore anche se questo ha un'uscita a 12 volt mentre io lo alimento a 24?

É possibile cambiare il set point dal regolatore invece che da abs?

Non c'è un manuale dove si spiega tutte le funzioni del regolatore?

Link al commento
Condividi su altri siti


del_user_56966
Questo termoregolatore deve gestire soltanto l'apertura di una elettrovalvola, ma tramite uno slave: come si fa?

ci sono due strade, puoi usare il segnale del PID e comparare il valore tramite una CMP_W

se il valore è diverso da zero tramite l'uscita del CMP_W puoi attivare il COIL d'uscita dov'è collegata la valvola,

la seconda è più facile ma schematicamente non chiara se non si conosce il sistema,

nel secondo registro d'ingresso esiste un Bit che si chiama RQST che è attivo se la valvola deve essere attivata!

in questo caso basta che metti questo Bit su un ingresso e poi lo colleghi direttamente all'uscita che pilota la valvola...

----------|RQST|----------------( VALV)--

non è difficile ma chiaramente va capito cosa utilizzare!

Dovrei utilizzare cmp_w per paragonare il set point e la temperatura attuale, ma cosí perdo la possibilitá di utilizzare un isteresi.

Lascia perdere il Termoregolatore fa già tutte queste funzioni direttamente senza necessità di programmare nulla di

complicato nel ladder, le fa meglio e le puoi controllare direttamente da Supervisione senza mettere in mezzo la

programmazione Ladder come avverrebbe in altri PLC... questo è un PLC Domotico ha già tutto pronto quel che serve

per queste applicazioni... ;)

Posso alimentare un ingresso dello slave tramite il relè del regolatore anche se questo ha un'uscita a 12 volt mentre io lo alimento a 24?

Fammi capire vorresti uscite dal termo per poi entrare in un ingresso del Bus?

salvo che se sei su Firenze è come passare da Roma per andare a Milano... :lol:

non serve assolutamente è uno spreco di risorse, cablaggio in più, serve un relè e complessivamente è sbagliato!

usa il Bit che ti accennavo sopra è il gioco è fatto!

É possibile cambiare il set point dal regolatore invece che da abs?

Il setpoint lo puoi modificare dal Termoregolatore, dal Modbus RTU, da ABS (e quindi anche da WEB) e dal

Programma Ladder l'unica avvertenza e che

non crei conflitti... per esempio se scrivi forzatamente e ripetutamente dal Ladder gli altri setpoint verranno sovrascritti

idem se lo fai da ABS devi fare in modo che la scrittura avvenga solo quando serve!

Non c'è un manuale dove si spiega tutte le funzioni del regolatore?

ci sono le istruzioni d'uso in parte sul Menu (quelle basilari dei menu del Display) le tabelle sull'_Help di LadderHome

e altre informazioni sull'_Help. di ABS XComm... per il resto c'è l'assistenza e i corsi di vario livello!

Modificato: da Aleandro2008
Link al commento
Condividi su altri siti

Come faccio a impostare la funzione crono? Se imposto le temperature x (=per) i cari orari del giorni il set point nel cronon varia, come mai?

Modificato: da Livio Migliaresi
Link al commento
Condividi su altri siti

del_user_56966
Come faccio a impostare la funzione crono? Se imposto le temperature x i cari orari del giorni il set point nel cronon varia, come mai?

cosa intendi di preciso?

se si abilita la funzione crono (ben marcata su Home&Building) la temperatura viene settata ogni ora col programma memorizzato per quel

giorno ora per ora... durante il funzionamento del crono si è liberi di impostare/correggere il confort del locale tramite i pulsanti up/dw

del termoregolatore.. :smile:

Link al commento
Condividi su altri siti

da H&B riesco a inserire un setpoint temporaneo, ma quando vado a modificare le temperature tramite il crono non accade nulla.

cosa devo abilitare?

è possibile impostare una funzione del regolatore (quelle che si modificano premendo il tasto ventola una volta e poi i tasti + e -) in modo da da richiamare delle funzioni impostate nel ladder??

il termoregolatore manderà il segnale al master e questo aprirà le valvole dell'impianto. volevo impostare delle funzioni che potrebbero essere del tipo economy (apre solo alcune valvole), confort, apre tutte le valvole etc...

come si può fare una cosa del genere??

Grazie sempre per la tua disponibilità!

Link al commento
Condividi su altri siti

del_user_56966
da H&B riesco a inserire un setpoint temporaneo, ma quando vado a modificare le temperature tramite il crono non accade nulla.

cosa devo abilitare?

la funzione crono la devi abilitare esplicitamente, in ogni caso il funzionamento del termoregolatore è riportato tra i vari stati

della diagnostica e se non c'è scritto che è in crono significa che non è abilitata la funzione...

è possibile impostare una funzione del regolatore (quelle che si modificano premendo il tasto ventola una volta e poi i tasti + e -) in modo da da richiamare delle funzioni impostate nel ladder??

si, vedi quello che si può leggere dal Ladder direttamente nell'_Help del LadderHome...

le funzioni dei comandi locali vanno da 0 a 10 a secondo del tipo di regolazione si sceglia cosa significa i valori da 1 a 10

mentre lo zero generalmente indica che l'utente desidera spegnere il termoregolatore oppure nel caso che è già spento...

e tu devi solo tenerne conto se serve saperlo nel ladder ma nche per questo ci sono più opzioni utilizzabili...

il termoregolatore manderà il segnale al master e questo aprirà le valvole dell'impianto. volevo impostare delle funzioni che potrebbero essere del tipo economy (apre solo alcune valvole), confort, apre tutte le valvole etc...

come si può fare una cosa del genere??

sai per fare delle attività tramite la programmazione servono le variabili in ingresso, temperatura, setpoint, uscita PID ecc..

se hai queste e la possibilità di comando delle uscite che vuoi gestire tutto il resto è elaborato tramite il programma..

puoi creare moltissime soglie di temperatura, legate al ritardo che desideri tramite timer, oppure sfruttare le velocità cosi come la percentuale

di uscita per regolare qualcosa che sia anche dalla parte opposta del fabbricato, comandare la caldaia come il gruppo frigo e le valvole

di zona, ridurre la temperatura tramite la non presenza di persone, cosi come andare su confort in presenza di persone,

inviare un SMS per mettere l'impianto in economy perché all'improvviso ti è venuta voglia di andare alla Maldive con la bionda

conosciuta in discoteca... e non passi neppure da casa... :roflmao:

Link al commento
Condividi su altri siti

sta sera ci provo (anche se devo trovare dove abilitare il crono).

farò un programma in ladder, se trovo la seconda bionda ti manda un sms anche a te e ci vediamo alle maldive!!

Link al commento
Condividi su altri siti

del_user_56966
anche se devo trovare dove abilitare il crono

il crono si abilita da...

dal programma Ladder (vedi tabella di uscita del termoregolatore)

da Home&Building alla voce Termoreg A, che è frontale nella pagina del HomePLC

da Modbus RTU...

da programmazione RAD (vedi esempio contenuto in VB Sample della cartella LH2 Sample di corredo al LadderHome)

e anche tramite Web Server... c'è un demo dedicato sia all'attivazione che alle impostazioni tramite Web

per stasera può bastare?... :lol:

Link al commento
Condividi su altri siti

del_user_56966
Mi potresti dire qual'é il registro dove posso leggere le impostazioni del termoregolatore?

intendi da Ladder e Modbus RTU?

oppure dalla Supervisione con ABS XComm?

Link al commento
Condividi su altri siti

del_user_56966

Per sapere quale bit di preciso si modifica in ingresso al dispositivo si deve conoscere sotto a quale Master questo viene collegato

e che numero ha il dispositivo stesso, gli indirizzi sono derivati dalla posizione (zona/nodo) su cui è presente al Plug&Play

Link al commento
Condividi su altri siti

del_user_56966

se il termoregolatore 30 è istallato nella zona del Master 1

secondo la tabella "Risorse di Sistema" hai i seguenti indirizzi d'ingressi

Registro Fisico (quello dell'indirizzo reale) = %MW11

Primo indirizzo esteso = 5503

Secondo indirizzo esteso = 5504

terzo indirizzo esteso = 5505

adesso dalla tabella del termoregolatore scegli quali impostazioni del termoregolatore vuoi controllare...

per esempio se devi capire se il Termoregolatore è in estate oppure in inverno devi leggere il bit 0 del registro

parallelo 2 che è il 5504 quindi per leggere dal Ladder in IEC utilizzi %MX5504.0

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 5 weeks later...

Buonasera a tutti volevo riprendere questo argomento per chiedere:

si pùo tarare un MCT? lo si può fare da ABS? lo si può fare da impianto in funzione?

mi sembra si possono tarare molte funzioni ma la cosa più semplice come la temperatura dall_help non ho trovato la possibilità di fare una correzzione? spero di sbagliarmi... attendo una risposta vi ringrazio

Link al commento
Condividi su altri siti

si pùo tarare un MCT?

Si

lo si può fare da ABS?

Si

lo si può fare da impianto in funzione?

Si

la cosa più semplice come la temperatura

da Home&Building vai su Private Config > Termoreg > Termo A - HP > OffSet

si può tarare anche altri parametri rispetto alla temperatura ma sono più delicati e si fanno solo in casi rari... tanto rari che neppure mi ricordo.. :blink:

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...