Vai al contenuto
PLC Forum


Problema Con Split - Bp Oltre 10 Bar


renee69

Messaggi consigliati

Salve, non sono un esperto per cui volevo chiedervi una diagnosi su quello che mi è successo.

Per fare un favore ad un amico vado a vedere il suo split di casa (un "Roadstar" di qualche anno fa con gas R407C) che non funziona (emette aria calda).

Pensavo si fosse scaricato, attacco il manometro di bassa sul tubo da 3/8 e vedo la pressione che mi schizza oltre fondo scala!!! Gli chiedo di attivare il compressore e questo parte va per tre secondi (fa un rumore un pò strano) e si ferma, poi riparte e si ferma... la pressione di bassa sempre uguale (oltre i 10 bar).

Credo che il compressore sia andato ma volevo avere da Voi una diagnosi più precisa. Grazie

Link al commento
Condividi su altri siti


E' un modello a pompa di calore? se hai detto emette aria calda, suppongo di si... Può darsi si sia bloccata la valvola a quattro vie (valvola inversione di ciclo). Non commuta e quindi la tua macchina sta lavorando in pompa di calore. Il tubo da 3/8 quando hai trovato questi 10 bar con manometro com'era? caldo? Dovresti provare a far sbloccare la valvola a inversione di ciclo.

Link al commento
Condividi su altri siti

Si vero ha ragione vitos77, problema molto più probabile da imputare al condensatore di spunto, soprattutto se questi 10 bar e oltre li hai a compressore fermo...

Link al commento
Condividi su altri siti

riguardo al condensatore io sento il compressore avviarsi e poi fermarsi dopo 3 secondi, secondo voi può essere comunque il condensatore di spunto? Il tubo sicuramente non era freddo ma nemmeno caldo, riguardo al fatto se sia a pompa di calore devo chiedere all'amico (accidenti non ci avevo pensato...) . Se è a pompa di calore che cosa eventualmente potrei fare per sbloccare la valvola?

Link al commento
Condividi su altri siti

praticamente tu misuri la pressione a macchina fema e trovi in pratica la pressione corrispondente alla temperatura ambiente

devi capire se il compressore non parte oppure se gli scatta la protezione e si ferma sono 2 cose diverse

Link al commento
Condividi su altri siti

il rumore che sento dal compressore non dura + di 3 secondi, fa una pausa di una decina di secondi e poi sento ancora il rumore dal compressore per 3 secondi e cosi via (la ventola della condensante invece continua a girare). Come faccio a capire se è intervenuta una protezione oppure se è un "tentativo" di partire senza esito?

Link al commento
Condividi su altri siti

se fosse intervenuta la protezione tu non sentiresti alcun rumore quindi mi pare ovvio che la prima cosa da fare è verificare lo stato effettivo del condensatore.

Link al commento
Condividi su altri siti

Grazie vitos, ultima domanda da profano, il condensatore di spunto è vicino al compressore ? Di solito di quanti microfarad è per un compressore da 12000Btu ? Grazie mille

Link al commento
Condividi su altri siti

Per quel genere di macchine il condensatore lo trovi sopra o comunque in prossimita della morsettiera, devi smontare il pannello superiore per accederci, poi vedi se e il caso di togliere anche il frontale.

Dovrebbe essere un 40 MF o giu di li, comunque e scritto sopra verifica

Modificato: da caffeine
Link al commento
Condividi su altri siti

remo williams

Se il compressore parte( sei sicuro?)è difficile che il responsabile sia il condensatore.

Se fosse un problema dato da una protezione del compressore,non ripartirebbe subito.

M dopo qualche minuto(come minimo).

Sembrerebbe qualche problema dovuto a falsi contatti elettrici.

Questa macchina ha un contattore a bordo???

Hai controllato la corretta connessione dei cavi elettrici?

potrei fare per sbloccare la valvola?
A valvola sotto tensione,picchietta agli estremi con un pezzo di legno o una mazzola di gomma.

Picchietta,non mazzolare,se no deformi la valvola...

Hai esperienza in ambito elettrico???

Stacca tensione...

Link al commento
Condividi su altri siti

remo williams

Se il compressore parte( sei sicuro?)è difficile che il responsabile sia il condensatore.

Se fosse un problema dato da una protezione del compressore,non ripartirebbe subito.

M dopo qualche minuto(come minimo).

Sembrerebbe qualche problema dovuto a falsi contatti elettrici.

Questa macchina ha un contattore a bordo???

Hai controllato la corretta connessione dei cavi elettrici?

potrei fare per sbloccare la valvola?
A valvola sotto tensione,picchietta agli estremi con un pezzo di legno o una mazzola di gomma.

Picchietta,non mazzolare,se no deformi la valvola...

Hai esperienza in ambito elettrico???

Stacca tensione...

Link al commento
Condividi su altri siti

E' bastato sostituire il condensatore ed il compressore ha ripreso a funzionare!! Grazie a tutti e complimenti soprattutto a vitos77 per la sua diagnosi puntuale e precisa :thumb_yello:

Link al commento
Condividi su altri siti

però in questi casi una attenta osservazione ossia controllare che arrivava tensione al compressore e che questo faceva il classico rumore del motore monofase a cui manca il condnesatore ti permetteva di concludere agevolmente

c'è sempre da osservare...dal vivo a distanza senza vedere o sentire nulla è infinitamente piu complicato

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...