You not registered? Register now by clicking HERE! And enjoy all the site's features!


Vai al contenuto



Foto

Problema Riello 2000


  • Per cortesia connettiti per rispondere
16 risposte a questa discussione

#1 d0minic

d0minic

    Utente con >150 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStelletta
  • 208 messaggi

Inviato 17 dicembre 2009 - 19:59

ciao a tutti volevo esporvi un mio problema su una cldaia riello 2000 , in pratica quando accendo i termosifoni la caldaia va bene , quando apro l'acqua calda non si accende.. smontandola ho notato che in sanitario la membranina che dovrebbe azionare il micro pompa resta ferma, mentre se accendo i termosifoni si sposta azionando i lmicro.pensando fosse un problema di membrana l'ho sostituita ma senza risolvere niente. sembra che non circola l'acqua.... però se in sanitario lo schiaccio io il micro la caldaia va bene , l' acqua esce calda e non va in sovratemperatura. i fori posti all'interno del gruppo idraulico riscaldamento sono puliti e la valvola 3 vie è nuova. .. se qualche tecnico che ha gia avuto questo problema puo aiutarmi.......................
senzasperanza.gif

#2 d0minic

d0minic

    Utente con >150 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStelletta
  • 208 messaggi

Inviato 18 dicembre 2009 - 20:41

nessun tecnico riello può aiutarmi?
qualcuno ha lo schema idraulico?
può essere che in sanitario avendo poca perdita di carico la pompa non riesce a creare pressiuone e depressione
aiuto..................

#3 Mimmo 59

Mimmo 59

    Utente con >1600 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • 1915 messaggi

Inviato 18 dicembre 2009 - 21:15

Quì qualcosa non torna, in posizione riscaldamento il micro interruttore della valvola non dovrebbe chiudersi.
Aprendo l'acqua calda il micro in questo caso dovrebbe far partire la pompa,valvola gas ecc.
Se hai controllato bene il microinterruttore,devi controllare meglio il gruppo acqua.
Perchè se dici che azionando a mano il micro la cosa va bene, il problema e sul gruppo acqua, magari anche se c'è un fitro intasato.
Escluderei lo scambiatore, perchè azionando a mano il micro, non dovevi avere l'acqua calda.


#4 d0minic

d0minic

    Utente con >150 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStelletta
  • 208 messaggi

Inviato 18 dicembre 2009 - 21:33

forse mi sono espresso male
io parlo del micro pompa che in riscaldamento si aziona e in sanitario no(nonostante la pompa funzioni).il gruppo acqua è a posto il pistoncino esce e il micro si schiaccia poi la pompa parte ma il pistoncino del gruppo riscaldamento non rientra e non fa azionare il micro . se poi il micro lo aziono manualmente la caldaia parte e fa l'acqua calda.
in riscaldamento va bene. non riesco a capire cosa c'è che non va.


#5 Mimmo 59

Mimmo 59

    Utente con >1600 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • 1915 messaggi

Inviato 19 dicembre 2009 - 11:58

Allora controlla lo scambiatore sanitario potrebbe essere intasato, smontalo e provalo da solo.

#6 d0minic

d0minic

    Utente con >150 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStelletta
  • 208 messaggi

Inviato 20 dicembre 2009 - 16:22

pulito.
niente da fare...

#7 d0minic

d0minic

    Utente con >150 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStelletta
  • 208 messaggi

Inviato 22 dicembre 2009 - 21:03

c'è nessuno?????????????

#8 gerri78

gerri78

    Nuovo utente

  • Utenti PLC Forum
  • Stelletta
  • 24 messaggi

Inviato 24 dicembre 2009 - 12:27

succede la stessa cosa anche a me su una Riello benefit il pistoncino della membrana piccola per intenderci non esce abbastanza per azzionare il micro interruttore, e come se non avesse pressione

#9 d0minic

d0minic

    Utente con >150 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStelletta
  • 208 messaggi

Inviato 24 dicembre 2009 - 18:24

ciao gerry, sulla benefit quando mi è capitato ho sostituito tutto il piattello con la membrana, e ho risolto.
oppure se non esce del tutto e vibra un po' può essersi formata dell'aria all'interno, che non riesce ad uscire perchè a volte ai degasatori si tappa il forellino di sfiato.... sostituisci iil degasatore.
sulla 2000 non riesco a capire proprio il perchè.
ora funziona la caldaia , ma ha il micro staccato,
aspetterò che si rompa del tutto così dopo che la cambiano la monto in magazzino per vedere cosa ha.



#10 d0minic

d0minic

    Utente con >150 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStelletta
  • 208 messaggi

Inviato 24 dicembre 2009 - 18:26

controlla anche il forellino di depressione posto a sinistra della mambranina.

#11 gerri78

gerri78

    Nuovo utente

  • Utenti PLC Forum
  • Stelletta
  • 24 messaggi

Inviato 24 dicembre 2009 - 20:03

sembra tutto ok. c'ho soffiato dentro è tutto libero.in quanto al piattello l'ho lubrificato e scorre agevolmente.per quanto riguarda l'aria ho provato manualmente a forzare la valvola sopra la pompa, esce acqua senza neanche un pò d'aria è molto strano.tu mi dici che,nel tuo caso, hai staccato il micro, ma poi come fà a funzionare,visto che a riposo chiude un circuito e quando deve funzionare il tutto deve chiudere l'altro? mi spieghi meglio?

#12 d0minic

d0minic

    Utente con >150 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStelletta
  • 208 messaggi

Inviato 24 dicembre 2009 - 23:19

per la riello 2000 al contrario della benefit, il pistoncino rientra anzichè uscire.
e il micro sta a riposo anzichè schiacciato. quando è ferma la caldaia, il micro è schiacciato, quindi se lo stacco è come se il pistoncino rientrando lo ha messo a riposo.
ma il piattello ha anche un oring e una mollettina nel mezzo?

#13 gerri78

gerri78

    Nuovo utente

  • Utenti PLC Forum
  • Stelletta
  • 24 messaggi

Inviato 26 dicembre 2009 - 12:42

certo! ha una molla di sicuro in quanto è visibile, l'oring dovrebbe assolvere alla tenuta intorno allo stelo del piattello? non sono certo,comunque,la tenuta è ok. visto che non esiste nessuna perdita.ho provveduto a metterci un pò di grasso, sulla molla, e uno spray al teflon, sullo stelo. a mio parere, sotto il circolatore, dovrebbe esserci una valvola, tipo clapet, come quella situata sulla mandata riscaldamento dello scambiatore sanitario. li dovrebbe funzionare quando, appunto ,produce acqua sanitaria. può essere? senzasperanza.gif

#14 kaotik

kaotik

    Utente con >3200 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • 3261 messaggi

Inviato 26 dicembre 2009 - 19:27

Prova a fare una cosa, la riello 2000 dovrebbe portare la valvola 3 vie come la beretta idra........ sulla destra togliendo il mantello della cadaia, vedrai la valvola con lo scambiatore a barilotto sopra, scarica la caldaia, scollega il raccordo che riscalda lo scambiatore secondario, con una chiave da 29, procurati un pò di gomma telata e una guarnizione da 3/4 taglia la gomma rifacendo la guarnizione da 3/4, attenzione però, il foro interno lo devi fare più piccolo di quello della guarnizione, fatto questo montala sopra alla guarnizione normale, richiudi il tutto e prova, dovrebbe funzionare

#15 Del_user_62129

Del_user_62129

    Utente con >800 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • 1476 messaggi

Inviato 05 febbraio 2010 - 14:29

Prova a fare una cosa, la riello 2000 dovrebbe portare la valvola 3 vie come la beretta idra........ sulla destra togliendo il mantello della cadaia, vedrai la valvola con lo scambiatore a barilotto sopra, scarica la caldaia, scollega il raccordo che riscalda lo scambiatore secondario, con una chiave da 29, procurati un pò di gomma telata e una guarnizione da 3/4 taglia la gomma rifacendo la guarnizione da 3/4, attenzione però, il foro interno lo devi fare più piccolo di quello della guarnizione, fatto questo montala sopra alla guarnizione normale, richiudi il tutto e prova, dovrebbe funzionare


Ho usato anche io questo metodo ed ha funzionato, ma vorrei andare oltre, perchè riducendo il diametro della guarnizione tutto funziona? Il problema dov'è? thumb_yello.gif

#16 kaotik

kaotik

    Utente con >3200 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • 3261 messaggi

Inviato 05 febbraio 2010 - 15:12

Credo sia una sorta di questione di depressione per quando riguarda il gruppo sicurezza che col tempo si stara, molto probabilmente la molla di contrasto dentro

#17 Del_user_62129

Del_user_62129

    Utente con >800 post

  • Utenti PLC Forum +
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • 1476 messaggi

Inviato 05 febbraio 2010 - 15:42

la molla alle spalle della membrana piccola?
hai risolto con i ricambi?