Vai al contenuto

Tutte le attività

Aggiornamento automatico di questo flusso dati

  1. Nell'ultima ora
  2. piergius

    Temporizzatore PERRY Art. 1051 - R12 bruciata

    Ne riparai uno..., ma 50 anni fa . I ricordi sono vaghi.. Presumibilmente gli Elettrolitici, dal cui valore dipende la Costante di Tempo, ormai saranno a secco ! (ultimamente un Termostato Ambiente che aveva "solo" 30 anni ha ripreso a funzionare, appena sostituito gli Elettrolitici . ) - Nel normale funzionamento detto Resistore limita la Corrente massima allo Spunto iniziale . Ma in caso vi sia qualcosa in Corto, ( forse proprio il Condensatore in serie ) funge da Fusibile . A valle di questo gruppo R-C dovresti avere un Ponte di Diodi ed un Elettrolitico . Non ricordo se vi fosse uno Zener lato Tensione Continua . La Reattanza del Condensatore, intorno 3300 Ohm, limita la Corrente circolante a circa 70 ma ; per le Prove, ⚠️ da effettuare con un unico Pulsante alla volta, potresti mettere temporaneamente una Lampadina ad Incandescenza da 15W / 230V, al posto di R12 . Temo che, se il Relais resta ancora ON, sia in corto il Transistor che lo comanda . - Buona serata !
  3. Vivo in un condominio di villette a schiera e i contatori sono in un armadio in strada dove non c'è la terra. Ho una fornitura monofase da 6 kW che arriva al contatore da linea interrata. Il montante, dal mio contatore al quadro generale di casa, è un FG16OR16 2x16 mm² lungo 100 metri (50 in linea d'aria). Passa attraverso svariati tombini sotto il vialetto di ingresso in comune con i montanti degli altri condomini in un corrugato da 160mm. Subito sotto il contatore ho installato un MTD selettivo Gewiss GW95850. Per adeguarmi alla norma CEI vorrei installare un SPD nel quadro generale in casa. Prima di far fare il lavoro al mio elettricista vorrei chiedere un parere al forum. Ho chiamato Zotup supporto clienti, spiegato la situazione, e mi hanno consigliato questo Zotup 202 220 che, essendo di tipo 2+0 (doppio varistore), deve essere installato a valle di un differenziale selettivo. Il differenziale selettivo a valle c'è (vedi sopra) ma Zotup supporto clienti mi ha fatto notare che è troppo distante ed è come se non ci fosse. È vero? Se si, posso spostare il Gewiss GW95850 nel quadro generale di casa (subito a monte del SPD) e lasciare sotto il contatore solo un MT da 6 kA? Altrimenti se devo per forza avere un MTD sotto il contatore di che tipo deve essere per mantenere la selettività?
  4. Orymec

    Lavastoviglie Bosch SMV25AX00E/66

    Niente alla fine ho portato la lavastoviglie da un tecnico il quale ha sostituito pompa, elettrovalvola, motore ma ha detto che da lo stesso errore è non riesce anche lui a capire cosa possa essere.
  5. Alessio Menditto

    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1

    Silvio per carità di Dio non quotare ogni volta la risposta che hai avuto prima, l’abbiamo letta tutti. Quota solo se necessario.
  6. Dumah Brazorf

    Fili ossidati, recupero.

    Nope.
  7. Ciccio 27

    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1

    OT: Infatti io uso la forchetta: ho i tovaglioli di stoffa. Il filtro tende ad intasarsi solo coi residui solidi (il passato di pomodoro non ne ha), ma comunque allo scarico un po' si autopulisce. 😉
  8. Oggi
  9. Considerate di avere due cordini da 6mmq da anni posati in ambiente umido che attraversano degli scantinati. Devo spellarli e intestare capicorda. Il problema e' duplice: I cavi NON si possono assolutamente sostituire in quanto sono bloccati e il loro sfilamento/sostituzione comporterebbe opere murarie in proprieta' altrui (probabilmente sono stati cementati anni e anni fa). I cavi, data l'umidita sono ossidati al loro interno , cioe' ogni singolo filetto di rame e' nero, per tutta la lunghezza. E' possibile riportare il filo al suo stato originale o quasi con qualche procedimento elettro-chimico oltre che l'abrasione ?? Se un cordino in tali condizioni viene spellato, spazzolato alla buona e crimpato in capicorda/puntalino, la conduzione elettrica e' comunque garantita oppure compromessa dall'ossido ? Quest'ultima e' la mia preoccupazione in quanto dovrebbero portare 20-30A max Grazie.
  10. Buongiorno Roberto, oggi fatto un po di prove approfittando che non piove piu e che è abbastanza asciutto. Ho ricollegato la serratura e come altre volte non da problemi. Tramite il citofono apre tutto ok. Ho lasciato scollegato il pulsante esterno e con l'occasione ho fatto delle prove. Volevo capire se il problema potesse essere causato dal pulsante (Gewiss stagno originale) e quindi ho dato degli impulsi di apertura facendo toccare i fili. Tutto ok Ho fatto questo per capire se era il pulsante che rimaneva incollato ma tenendo i fili uniti la serratura apre ed ovviamente la bobina resta eccitata e non cambia lo stato. Invece il fenomeno che si ripresenta a random sono degli impulsi regolari della 12V (ho simulato la cosa facendo toccare e staccare i fili) che devono per forza provenire dal posto esterno. Ma può un componente elettronico funzionare cosi ? Cosa potrebbe innescare un comportamento simile ? Sono il primo utente Urmet con questo problema ??😲😭 Adesso ho lasciato collegata la serratura senza il pulsante esterno e tutto tace...... Attendo lumi Grazie in anticipo..... Veneziano
  11. Livio Orsini

    Sensori da esterno 180°

    Io ho installato da anni i Bobby Lince, tripla tecnologia. Sono ottimi, dopo oltre 5 anni di esposizione alla luce solare, con temperature estive al di sopra, abbondantemente, di 30°C e minime invernali intorno a -10°C, le lenti di Fresnell sono ancora perfettamente funzionanti senza degrado.
  12. Se vuoi la sicurezza che non ci siano irradiazioni e condduzioni di disturbi devi usare un lineare come questo, ad esempio. Oppure costruirtelo; 12V e 2A sono solo 24W. Praticamente trasformatore da 30VA, ponte, capacità di filtro regolatore LM17812 con transistor buster, e qualche altro componente, più una scatola per fare il contenitore.
  13. reka

    Sensori da esterno 180°

    a me li hanno installati sia in azienda che a casa, non so dirti il modello preciso, comunque non mi danno problemi. come tutti i sensori da esterno vanno valutate bene eventuali interferenze.
  14. Si, l'elettricista viene proprio oggi, cosi proviamo a scambiare i commutatori e vediamo che succede.
  15. ruggyo

    Sensori da esterno 180°

    Ciao per espandere l'impianto a coperura del giardnio rettangolare, stavo cercando sensori volumetrici con apertura a 180° ho trovato la serie Optex WX, qualcuno ha avuto esperienze o conosce qualche altri sensore simile? grazie Ciao
  16. Ciao. alla caldaia devo solo dare l'alimentazione per cui la bobina non è necessaria dai un occhiata a questo schema
  17. Emanuele997

    Lavastoviglie hotpoint Arioston errore

    Aggiornamento. Ho effettuato il lavaggio con acido citrico e poi con una pastiglia per la pulizia della macchina (ricordo che a prescindere dall errore la macchina lavora). Niente da fare. Successivamente Ho smontato la lavastoviglie e ho controllato il pressostato, il tubicino nero era pulito e libero, montato il tubicino soffiando verso dentro, si vedono bollicine all’interno della vasca, soffiando sul pressostato si sente il click. I tubi che portano/scaricano l’acqua sono collegati correttamente senza strozzamenti. Poi ho controllato il galleggiante e ho provato a mandarlo in fine corsa (si sentiva un click mandandolo in fine corsa) e ho notato che con l’errore presente, la lavastoviglie non si è fermata a caricare l’acqua. Può essere sia il flussometro? Ho riavviato la lavastoviglie e appena si è presentato l’errore, ho chiuso l’acqua e non è cambiato nulla é rimasto lo stesso errore e la lavastoviglie continuava a lavorare ma senza più possibilità di pescare acqua. Quindi richiedo, può essere che non sta lavorando bene il flussometro e la macchina non capisce se passa acqua o meno?
  18. Buongiorno Ho un Fritz Box 7590, da qualche tempo non funziona più sulla frequenza 2.4Ghz. gradirei sapere se avete soluzioni ? grazie
  19. ma quello che hai comprato è economico senza certificazioni o serio?
  20. onestly, vista la situazione io sentirei chi ha firmato il progetto e farei fare un sopralluogo per aggiornare un po' le carte e nel caso testare gli automatici. io anche se non obbligato qualche anno fa ho fatto fare testare tutti gli interruttori automatici, le terre e l'isolamento delle linee principali. alla fine costò meno di quanto pensassi e son sicuro di aver tutto a posto sia sulla carta che nella realtà.
  21. A valle sono presenti ulteriori protezioni differenziali? Il valore della resistenza di terra? (o hai la cabina di proprietà?)
  22. jack-vc09

    Trasformatore equivalente

    La situazione si complica..eventualmente seguirò il tuo suggerimento grazie
  23. Salve, non so se è questo il posto più adatto per la mia domanda, se così non fosse spostatela. Il problema è l'alimentatore delle mie casse per pc, passato a miglior vita, da 12 Volt 2 Ampere. Era bello grosso circa la metà delle casse stesse e pesava più di una di loro. Perché mi rivolgo a un sito di tecnici professionisti per una cosa che Totò definirebbe quisquilia, pinzellacchera? Perché fiducioso (o fregnone, fate voi) di trovare in commercio un alimentatore decente ho comprato un alimentatore switching, d'altra parte pare che esistano solo quelli. Sembrava tutto a posto, ma dopo un po inizio a chiedermi perchè il powerline che porta la linea Ethernet dal Router posto vicino alla presa telefonica fino alla cameretta dove è posto il pc certe volte è lentissimo. Noto che con le casse accese ma senza ascoltare nulla si sente un "prrrrrrr", inizio a fare prove e mi accorgo che la velocità della linea varia da un 30 - 40 Mb standard scende a 4 Mb nelle condizioni peggiori! La velocità massima si ottiene solo SCOLLEGANDO la spina dell'alimentatore dalla presa di corrente. Riparare il vecchio alimentatore? No, perché sono (ero) fiducioso e lo ho già portato in discarica. Chiaro che l'alimentatore spara disturbi sia in uscita (casse) che in entrata (powerline), dato che a lungo andare potrebbe anche bruciarmi quest'ultimo ditemi voi dove posso trovare un alimentatore Switching DECENTE, se non esiste o costa un botto uno tradizionale con il suo bravo trasformatorino, a meno che non abbiano smesso di farli. Grazie.
  24. Buongiorno sto ultimando alcuni lavori di sistemazione di casa. Mi trovo con un centralino elettrico dove ho la protezione di 3 montanti per 2 piani della casa e per la taverna. Quanto centralino in plastica IP 40 è stato montato dentro ad una carpenteria in metallo, con porte sempre di metallo. Il centralino è di plastica fissato con viti in metallo alla piastra di fondo in acciaio della carpenteria. Nel centralino arriva un cavo fg16 2x10 che parte dal quadretto sottocontatore (protetto con megnetotermico+differenziale selettivo da 300 mA) e poi escono i 3 montanti costituiti da 3 cordine FS17 (fase neutro e terra). Le cordine escono da un raccordo scatola /guaina e poi procedono dentro alla guaina spiralata verso il basso della carpenteria dove si trova il pozzetto interrato con i corrugati che poi vanno verso i vari piani. La guaina verrà giuntata con i corrugati già presenti nel pozzetto tramite nastratura per evitare l’ingresso di insetti o topi per quanto possibile. A vostro giudizio avrebbe senso mettere a terra la struttura della carpenteria esterna, oppure posso considerare di evitarlo?
  25. Certamente, ma anche facendo così non si è risolto il problema. Comunque alla fine ho risolto. Lo scrivo per chiunque si dovesse trovare nello stesso problema con impianto bticino myhome scs. Ho semplicemente staccato la corrente a tutto il quadro, come avevo fatto più volte, ma per 15minuti. Facendo così, è tornato tutto a funzionare (e ho rimesso il vecchio attuatore) ripristinando fili negli alloggi corretti e rispettivi configuratori.
  26. patatino59

    Trasformatore equivalente

    Si tratta di un trasformatore Switching. Non troverai un equivalente, e al 90% non è lui la causa del malfunzionamento, ma una mancata partenza dell'oscillatore. Lavora ad alta frequenza e la ricerca guasti richiede un minimo di conoscenza sugli alimentatori Switch.Mode. Se non ne esci puoi sostituire tutto l'alimentatore con un alimentatore universale per Notebook settato a 19-20 volt
  27. Grazie a tutti degli interventi.. Quindi ricapitolando: 3A non è un problema anzi è quasi normale e consigliato a monte di una linea multi utenza industriale. Dovrei riprendere il progetto e ricontrollare cosa avevano inserito e nel caso aggiornarlo. Le altre linee hanno i differenziali tarati a 0.3A ma son lì da oltre 20 anni e rispetto a quando fu fatto impianto le macchine allacciate son aumentate e magari tra vecchiaia e altro son meno sensibili..
  1. Carica più attività
×
×
  • Crea nuovo/a...