Tutte le attività
- Nell'ultima ora
-
Raffa9420 ha aderito alla comunità
-
condizionatore koolking
Mariuz ha risposto a ciccioilgrande alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Beh i filtri come da indicazione dei costruttori andrebbero puliti ogni anno almeno. -
Unknown71 ha iniziato a seguire Allarme 1091 su ECS 4801
-
Buongiorno. La ditta per cui lavoro ha ritirato una fresatrice MECOF piuttosto datata con CN ECS 4801. Frequentemente appare un messaggio di errore 1091 che blocca completamente la fresatrice. Qualcuno sa indirizzarmi verso una possibile soluzione o per lo meno indicarmi una strada per cercare di capire di che si potrebbe trattare? Non ho molta dimestichezza nel muovermi nell'ambiente ECS per cui mi servirebbe una guida passo-passo nell'ambiente video per raggiungere le cariabili da cotrollare. L'ECS non da supporto per questo controllo. grazie per la collaborazione.
-
Misurare assorbimento condizionatore
click0 ha risposto a casa74 alla discussione in Impianti Climatizzazione
manco per nulla un climatizzatore inverter puoi tranquillamente considerare cosf=1 le macchine sono sempre equipaggiate di controlli attivi del fattore potenza se il modulo di controllo risulta guasto l'apparecchio si presenta come carico fortemente capacitivo discorso identico anche per le armoniche o hai il filtro interno guasto o le armoniche in rete praticamente sono pari a zero -
Si , ho messo prima il contrasto al massimo e ho misurato, poi ho messo contrasto tutto al minimo e ho misurato , ma io non ho visto variazioni di tensione, comunque stasera rifaccio tutto e poi posto le misure. A proposito oggi mi è appena arrivato questo, forse con questo posso misurare la tensione del filamento del tubo.
-
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
piergius ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
I 2 Blu vanno bene ; abbinati allo Spinterometro proteggono dai Transitori di Modo Comune di origine Atmosferica . - Il terzo fa quasi tappezzeria : Interviene se e solo se, al posto di Fase + Neutro = 230V ti arrivano 2 Fasi = 400V ☹️ ! - Ma nel caso in oggetto di " Neutro Ballerino" è più probabile ricevere 280÷315V; Che, al Varistore da 350V nominali, farebbero assorbire meno di 1 Milliamper ! il " Lavoro Sporco" toccherebbe sempre al Varistore sulla Scheda della stufa 😢 ! - Consiglierei di procurare vari esemplari di S20K275 (O dell' equivalente 20D431K ) e sostituirlo per rendere efficace l' Accessorio . - Similmente può essere utile anche su altri Elettrodomestici che all' Ingresso Rete sono equipaggiati con i ' fratelli più piccoli " [ _05_,_07_,_10_ poco efficaci ] 😉 . - Buona serata ! - Oggi
-
Misurare assorbimento condizionatore
Marco Fornaciari ha risposto a casa74 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Pignoleria per pignoleria ho usato il linguaggio del contatore, e il contatore domestico i kVA non li visualizza. -
Peccato l'incompatibilità con i moduli esistenti..... io in casa ho ancora i vecchi 0BA6 per permettere gli interventi su sistemi esistenti. la serie 7 l'ho proprio saltata, sono passato direttamente alla serie 8
-
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Corrente di corto circuito di un trasformatore.
-
Corrente di corto circuito di un trasformatore.
Adelino Rossi ha risposto a Pappardella alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
nella targa hai la VCC. che è importante, per la corrente di cc invece devi considerare che il trafo non è un generatore di corrente ma e solo una macchina elettrica con una sua impedenza che si interpone tra il cc a valle e il generatore a monte. devi-dovresti conoscere la corrente a monte, lato mt e poi con le caratteristiche del trafo calcoli la corrente a valle. In un impianto complesso la cc cambia a seconda del punto che poni come calcolo, data quella iniziale. ci sono degli esempi nei manuali ABB e di altri costruttori di componenti. Per i trasformatori in parallello, il parallelo permanente è fortemente sconsigliato e comunque è d'uso farlo con trasformatori uguali o almeno con le stesse caratteristiche onde evitare che si formi una corrente ad anello tra i due c he sommandosi alla corrente di impianto ti porta allo scatto delle protezioni di max corrente. -
Corrente di corto circuito di un trasformatore.
Marco Fornaciari ha risposto a Pappardella alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
Perché se non è la stessa uno fa da carico all'altro. Si raddoppia. Però con i trasformatori in parallelo diventano di fondamentale importanza i singoli interruttori di protezione e quelli che creano il parallelo al secondario. Oggi è una pratica che si tende a evitare, se non quando si devono scambiare per manutenzione o/e per avere le stesse ore di servizio. Anche con due trasformatori in perenne parallelo non è detto che la corrente totale si divida esattamente in due, anzi, in sostanza dipende dai cablaggi degli impianti alimentati a valle. -
Provato cosa? Le variazioni di tensione? E gli esiti delle misure quali sono?
-
Misurare assorbimento condizionatore
Marco Fornaciari ha risposto a casa74 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Da come scrivi pensavo avessi un minimo di conoscenza degli inverter, specialmente gli industriali. Siccome non è possibile utilizzare in modo coerente strumenti a maonte e valle di un inverter, questi hanno un display che oltre a servie per la configurazione serve per visualizzare tutte le grandezze elettriche gestite dall'inverter, poi se uno le vuole all'esterno ci sono le porte di comunicazione e le uscite analogiche. La HT ti ha risposto giusto e ha pure specificato che va utilizzato collegato all'uscita dell'inverter. Ma nel tuo climatizzatore, come in tutti, non sono presenti i display e tanto meno di morsetti accessibili tra elettronica e motore. Sì, ma 1284 kWh è l'energia misurata nell'unità di tempo, non la potenza assorbita. Se è la potenza in kW che leggi sul contatore è la somma dell'assorbimento di tutti i carichi attivi in quel momento nell'impianto. (A 230 V e 5 A fanno 1150 kW) 230V e 5 A ==> 1150VA o 1,15 kVA, ma se solo hai qualche apperecchiatura elettronica in standby, e magari si è attivato il frigorifero, fare gli altri 130 W è normale, anzi sono anche pochi. Negli inverter a rendere di fatto impossibile leggere corrente e potenza assorbita dalla rete è la presenza del condensatore di spianamento della corrente continua interna. Quindi descrizione sommaria. Questo condensatore si carica sia dalla rete che dall'energia prodotta dal motore nel funzionamento da generatore quando il carico movimentato non la richiede ma la rende. A fronte di ciò se il motore non marcia alla massima potenza ad alimentarlo è principalamnete il condensatore, allo stesso tempo se serve un picco di energia la fornisce il condensatore. Infine controlla bene la trga della macchina, la corrente di 5 A dovrebbe essere quella a regime tipico di funzionamento (e qui entra in ballo il condensatore) mentra la massima potrebbe essere indicata in 7/8,5 A, cioè a condensatore scarico. -
Riscaldamento acqua calda misto Caldaio/Pannello solare
yupanqui ha risposto a yupanqui alla discussione in Impianti (Idraulica)
Fantastico, Quindi si l'acqua del pannello supera i 45 gradi, va direttamente alle utenze, se è meno passa per la caldaio. Ho visto che online costa sui 300€. Il prezzo è quello o lo posso trovare a meno? Grazie mille 🙏 -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Misurare assorbimento condizionatore
-
Misurare assorbimento condizionatore
Alessio Menditto ha risposto a casa74 alla discussione in Impianti Climatizzazione
No questo assolutamente no, la tecnica inverter è stata introdotta principalmente proprio per evitare l’avvio al 100% che portava allo spunto una corrente due tre o quattro volte superiore alla nominale. -
Ieri ho provato proprio questo, ho misurato con quella schermata bianca , ma non c’è differenza tra contrasto massimo e minimo,stasera provo ad isolare il pin 19 come mi hai detto tu e vediamo cosa succede.
-
Misurare assorbimento condizionatore
mrgianfranco ha risposto a casa74 alla discussione in Impianti Climatizzazione
potrebbe essere la corrente di spunto del compressore che si avvia al 100% -
Amine_37 ha iniziato a seguire KOP in PLC code View
-
Ciao a tutti, sto usando TIA Portal V19 con un TP1200 Comfort (FW 17.0) e una CPU 1517 (FW 3.1). Sull’HMI, quando il PLC Code Viewer viene aperto tramite un salto da un allarme ProDiag, riesco a vedere solo il richiamo del blocco (come mostrato nell’immagine allegata), ma non riesco a visualizzare il segmento effettivo in cui la variabile ProDiag viene valutata. Quello che vorrei ottenere è qualcosa di simile a quanto mostrato in questo video: [link]. Il mio obiettivo principale è semplicemente visualizzare specifici segmenti in KOP (non GRAPH) sull’HMI. Non ho necessariamente bisogno di generare o gestire allarmi; voglio solo poter vedere il codice. Se per abilitare questa visualizzazione è obbligatorio usare ProDiag, per me non è un problema. Grazie in anticipo
-
Amine_37 ha aderito alla comunità
-
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Frigo congelatore Beko , condensa all'interno dei cassetti
-
Frigo congelatore Beko , condensa all'interno dei cassetti
Stefano Dalmo ha risposto a ciaps alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Potrebbe avere un pannello sul fronte e magari il foro di scarico è nascosto . -
Misurare assorbimento condizionatore
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Grazie per le risposte. Per clicko con un carico distorcente il fattore di potenza non e uguale a 1. Per Marco fornacciari cosa intendi, In caso di inverter vale sempre questa regola. In alimentazione all'inverter potresti misurare 10 A e l'inverter dirti che la corrente assorbita dal motore è 15 A, ovvero anche in contrario. Con gli inverter non bisogna usale degli strumenti esterni per avere dati attendibili, ma leggere i valori sul suo display. Leggere i valori sul suo display, non ho capito? Il contatore misura una energia di 1284 kWh circa, assorbe una corrente di 6,2 A considerando un cosfi di 0,8. Non ricordo bene, sulla targhetta ho letto un assorbimento di 5 A circa. L'azienda HT ha riferito che lo strumento che possiedo non e adatto, quest’ultimo non è idoneo per eseguire misurazioni in presenza di inverter: la frequenza variabile non consente allo strumento di individuare un riferimento fondamentale stabile; di conseguenza, i valori di armoniche e THD rilevati non possono essere considerati attendibili. Anche il mancato avvio o il blocco della funzione armoniche al di sotto di determinate frequenze è un comportamento conforme alle specifiche operative dello strumento. Mi consigliano uno strumento con funzione VFD adatto a lavorare con frequenze variabile, su carichi alimentati a inverter. Buon pomeriggio -
Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Forse mi sono espresso male. La foto 0.L (circuito spero) e la foto con i terminali collegati all resistenza quindi non c’è continuità. Anche sui terminali della resistenza (non sui Faston) la situazione non cambia. Ho quindi comprato una resistenza e stiamo a vedere. Da un lato sono contento se è risolta la cosa dall’altro poco più di 5 anni di vita mi pare poco per la resistenza. Che sia perché il prodotto non è originale ma della concorrenza ? Non so. Ora l’ho presa da 2000w quella precedente era da 1800w ma compatibile .. vedremo -
Controlla che sul pin 19 la tensioni vari al variare della regolazione del contrasto, il datasheet propone i range min e max compresi tra 2V e 4,3V. Se la tensione non varia isola il pin e ripeti la misura sulla piazzola libera, probabilmente con il pin 19 isolato il contrasto farà apparire l'immagine al massimo della nitidezza. Posta i risultati delle prove.
-
Corrente di corto circuito di un trasformatore.
Pappardella ha risposto a Pappardella alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
Grazie mille per la risposta. Quale è il motivo per cui è necessaria la tensione di cc quando si mettono in parallelo? Nel caso si colleghino in parallelo due trafo uguali la corrente di cc raddoppia corretto? -
BADPI59 ha iniziato a seguire Vecchia caldaia Ferroli che ha cominciato a martellare
-
Ho chiesto più volte la sostituzione anche alla casa madre mi hanno risposto che non è nella loro politica di marketing, ho chiesto ad un avvocato che mi ha sconsigliato perché sono ora fuori garanzia. Probabilmente dovevo rivolgermi prima
-
Vecchia caldaia Ferroli che ha cominciato a martellare
BADPI59 ha risposto a Condor 4 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
non funziona più la valvola termostatica e entrando acqua solo calda la caldaia va in ebollizione -
Perché scrivi "Obbligatoriamente"? Comunque AEG ed Electrolux sono le stesse macchine, cambia soltanto il nome. Entrambe sono prodotte dallo stesso produttore ed escono dagli stessi stabilimenti. Di non elettronico o poco elettronico ormai non c'è nulla, almeno per le lavatrici e lavastoviglie (a differenza ad esempio di forni e piani cottura). Comunque... Che problemi ha la LG? Dopo tutte le richieste di intervento che hai fatto, sei sicuro che insistendo tu non riesca a fartela sostituire, magari minacciando di rivolgerti ad un avvocato o al giudice di pace?
-
Corrente di corto circuito di un trasformatore.
Marco Fornaciari ha risposto a Pappardella alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
Il dato dovrebbe essere scritto sulla targa, assieme ad altri fondamentali, tra cui la tensione di cortocircuito. Ma per fare prima, se cerchi in rete con "corrente di cortocircuito di un trasformatore MT" ti esce la formula per calcolarla e tutta la spiegazione. E se cerchi con "targa di un trasformatore mt/bt" trovi degli esempi di targa. Già che siamo, anticipo la risposta alla eventuale domanda successiva: il dato più importante di un trasformatore MT/BT è la tensione di cortocircuito, che serve anche quando si devomo mettere in parallelo. Una cosa importante, per il calcolo del PdI degli interruttori a valle la corrente di cortocircuito del trasformatore non è sufficiente, bisogna anche considerare i carichi alimentati e come è costruio l'impianto.
