Vai al contenuto

Tutte le attività

Aggiornamento automatico di questo flusso dati

  1. Nell'ultima ora
  2. Marco Fornaciari

    Aggiornamento quadro civile

    La norma prevede che entro 3 metri dal contatore ci sia un interrutture almeno magnetotermico con portata in corrente adatta a proteggere la sezione del montante, e pdI 6 kA minimo. Il differenziale è obbligatorio solo se il montante non è a doppio isolamento, ovvero è con cordine singole e non in canalizzazioni metalliche, nel caso di cavo, e senza terra (cioè solo fase e neutro), si può evitare: ma è sempre meglio metterlo. L'interruttore del contatore è solo un limitatore di corrente (pure con diverse soglie d'intervento proporzioanli al contratto di fornitura stipulato con il fornitore), e a differenza di un tempo l'intervento è regolato da un dispositivo elettronico a micrporoessore. Attento a che gli interrutto MTD delle due macchine non abbiano a monte un differenziale da 30 mA: non va funzionalmente bene, norme a parte.
  3. click0

    Collegamenti non a regola d'arte tra fila di pannelli fotovoltaici

    faccio notare che l'ha scritto
  4. Leone2285

    Barre led ue55h6470ss

    Di niente. Io personalmente qualche anno fa le ho prese su Ali per un Samsung da 40 pollici e stanno funzionando bene. Li il prezzo è molto più contenuto ma non posso darti io la garanzia di durata. Adesso sta a te la scelta. Comunque se riesci a ripararlo da te è sempre un ottimo investimento. Occhio quando smonti il pannello, essendo grande e fragile basta un attimo per fare danni. Buon lavoro e facci sapere se riesci nell'intento.
  5. Innanzitutto grazie a tutti per le risposte. AC 220V to DC 5V 1A. Ho poi un problema a monte (anche con altri trasformatori): quando lo spengo, con interruttore unipolare, la corrente che arriva dal "neutro" è sufficiente per far accedere i led ogni 5 secondi. Premetto sempre che sono a Roma con distribuzione bifase, per cui il filo del neutro è in realtà alimentato. Non posso mettere un interruttore bipolare. C'è modo di risolvere? Grazie infinite in anticipo.
  6. Ciccio 27

    Philco Norma 30x

    Secondo me, se lo apri rischi che si rovini del tutto. 🤷🏻‍♂️
  7. Stefano Dalmo

    Valvola di zona: non accende caldaia

    Perfetto 👌
  8. L'oblò si blocca? Il motore è a spazzole?
  9. FABIO 70

    Automazione 748 centrale 740D FAAC

    Cambiando la centrale non ho cambiato i parametri sull'encoder sarà di default. Domani verifico.
  10. Geni

    Modificare tempo di impulso

    Grazie per la risposta Esiste un apparato elettronico così come lo hai descritto? Se sì dove lo posso trovare? Grazie 1000!!
  11. click0

    Problema Odore impianto canalizzato nuovo

    ha tappato anche lo scarico verso la fognatura? PS due bocchette di scarico condensa?!
  12. kiltro

    Sostituzione cavo FAAC 412

    Ok, provo. Spero di non danneggiare la guarnizione. Eventualmente si trova di ricambio?
  13. France90

    Frigo sottopiano con congelatore

    Ciao, grazie dei consigli. Alla fine ho preso l' AEG RTB413E1AW monoporta Libera installazione 130 L. Sto decidendo se: 1) lasciarlo completamente libero su tutti i lati tranne base e lato dx (che addosserei al mobile angolare per usare il lato superiore del frigo com piano di appoggio provvisorio), 2) oppure se farci proseguire sopra il piano di lavoro: In questo caso avrebbe sopra il lato superiore il piano, dietro il lato di appoggio del piano lavoro, a destra il mobile angolare, ma lasciando 5 cm o piú di distanza da piano e mobili. Come vi sembra? Perderei tanto a livello di ventilazione? Mi interessa anche la silenziosità, non vorrei optare per una soluzione che lo rendesse più rumoroso...
  14. giorgio17

    Problema Odore impianto canalizzato nuovo

    Potrebbe essere che stai facendo circolare aria ambiente viziata(senza presa aria esterna)e il caldo amplifica tutto.Prova a mettere la ripresa all'esterno.
  15. Roberto Garoscio

    Sostituzione cavo FAAC 412

    Sono solo quelle dentro i quattro fori, devi fare un po’ di forza, si sarà incollata la guarnizione.
  16. Lorix89

    Problema Odore impianto canalizzato nuovo

    Ciao, il tubo è rimasto staccato e ha chiuso con dei tappi le due bocchette di scarico consendsa della macchina interna. Il problema poi e che la puzza non si sente sempre ma va a giornate. Grazie mille
  17. La valvola non ha 2 posizioni,deve continuare a lavorare per miscelare e tenere una temperatura adeguata in modo che la temperatura ambiente non avesse oscillazioni.Non è una semplice valvola deviatrice a tre vie.Metti i termostati per le pompe ma se vuoi che l'impianto bassa temperatura funzioni in modo decente (con questo sistema non ottimo) devi montare una centralina e le sue sonde per comandare la VALVOLA MISCELATRICE.
  18. Oggi
  19. patatino59

    Cassa acustica attiva per live con ingresso audio anomalo

    Esagerato !!! Non stai mettendo assieme due uscite di potenza da 100 Watt !!!😄
  20. patatino59

    Dimensionamento cavi strip led 24V

    Usa un filo da 1,5 mmq
  21. Ah. ok mi pareva di avere descritto la problematica già nella prima richiesta, ma evidentemente non era cosi. chiedo venia. il sensore di fiamma è quello posto a dx dei bruciatori... ho passato una carta seppia finissima sulla parte metallica al di sopra dei bruciatori e staccato e riattaccato la connessione nella parte inferiore, ma senza sortire alcun effetto. c'è un modo per controllarlo o bisogna sostituirlo a prescindere ?
  22. Daniele49

    Identificare citofono

    Buongiorno a tutti, avendo comprato un intercom ring wireless, vorrei collegarlo al mio citofono, ma non so a quale marca e modello appartenga. Allego alcune foto al post, se qualcuno lo riconoscesse, gliene sarei immensamente grato.
  23. -alex29-

    Aggiornamento quadro civile

    Il contatore è fuori casa nel suo vano, devo verificare la fattibilità per l'mtd in ingresso. Questa modifica è in base alle normative vigenti? chiedo a titolo informativo dato che non ne sono a conoscenza. Credevo bastasse installare qualcosa solo nel quadro in casa all'uscita del montante. Le due macchine del clima hanno già mtd da 16 e 20 dedicati (installati direttamente da chi ha fatto i lavori) Piano cottura è un futuro lavoro che devo fare, linea da 4 dedicata che arriva direttamente a un mtd da 20. Il differenziale delle prese da 16 volevo aggiornarlo giustamente con una F (pensavo un Gewiss GW95937 - differenziale magnetotermico 2P C16 0.03A F) Gli mtd delle prese e luce sono da 6000, i restanti da 4500. Prova della terra e differenziali non è mai stata fatta, non ho problema di condominio ma guarderò anche per far quello. Grazie mille per le info.
  24. Alessio Menditto

    Collegamenti non a regola d'arte tra fila di pannelli fotovoltaici

    Con migliaia di impianti gas raffazzonati, quelli sì potenzialmente pericolosi di esplosioni, i vigili escono (personalmente l’ho raccontato più volte qui li chiamai io nel mio condominio per impianti pericolosi dei vicini e non avevo voglia di saltare per aria, loro uscirono subito e piombarono il contatore fino a che non fossero sistemati). In questo caso di non imminente pericolo, penso personalmente che i vigili non escano e non debbano nemmeno uscire per dirimere cose che a loro non spettano. Qui si devono fare cause tecniche che seguono tutto un altro percorso, e dove non penso nemmeno che il parere dei vigili del fuoco sia utile.
  25. se tu che ora stai dando un'indicazione più precisa...se, da come scrivi, la fiamma si accende ma dopo pochi secondi si spegne è un altro discorso Tu avevi fatto capire che non si accendava proprio In quest'altro caso è da controllare il sensore di fiamma
  26. Come ho scritto l'impianto è questo. Davo per scontato che sarebbe stato necessario adottare una centralina a parte, in grado di pilotare sia i circolatori che la valvola. Più in dettaglio lo schema è quello che allego con indicati TA e TB rispettivamente i termostati per gli ambienti ad alta temperatura AAT e bassa temperatura ABT, e con TCT l'ingresso del termostato per la centrale termica che può essere regolata con le temperature TACT (35°) e TBCT (65-70°). La logica che ipotizzo è che se si seleziona TBCT la centralina reagisce solo a TB azionando la valvola a 3 vie ed il circolatore 10-11. Quando TB è chiuso si chiude TCT per azionate la CT ed il circolatore 10-11. La posizione della valvola dipende dalla temperatura rilevata nel braccio 9-10, se al di sotto di TBCT allora la valvola sarà nella posizione 8-9 altrimenti 9-15. Se la temperatura è settata su TACT, si mantiene la stessa logica di funzionamento per il circuito a bassa temperatura, mentre il termostato TA quando è chiuso, chiude a sua volta TCT e fa azionare il circolatore 2-3.
  27. Maurizio Colombi

    Collegamenti non a regola d'arte tra fila di pannelli fotovoltaici

    Un topino di zucchero... Ma soprattutto, senza sapere in che zona del continente ci troviamo, e quando arriveranno.
  1. Carica più attività
×
×
  • Crea nuovo/a...