Vai al contenuto

Tutte le attività

Aggiornamento automatico di questo flusso dati

  1. Nell'ultima ora
  2. Si Ma solitamente si tratta di potenze inferori a 0,1W/h in stand-by ( sempre consigliabile verificare la scheda tecnica )
  3. giorgio17

    beretta a condensazione Exclusive green E35rsi

    Devi controllare o far controllare, perché ci vuole password,i parametri temperatura caldaia,e mi ripeto per quell'impianto per far funzionare bene la caldaia ci voleva un compensatore e 1 pompa per impianto
  4. La capacità l'ho già aumentata; ho portato quel condensatore a 100uF, gli altri due elettrolitici a 63uF. Come induttanza, sono presenti dei valori già calcolati per questo tipo di filtraggio?
  5. Oggi
  6. receiver

    info su centralino autoalimentato

    Perfetto molto chiaro Da ora in avanti monterò solo centralini di adeguato guadagno con il segnale di ingresso . Di nuovo grazie
  7. ribadisco che il rilevamento della temperatura elevata oscillante la rilevavo tra trasformatore e batteria.quindi in conclusione se il caricabatterie non svolge il suo compito di ricarica in maniera ottimale è meglio non rischiare e buttare tutto in discarica!?
  8. Ciao a tutti e grazie in anticipo per le eventuali risposte. Ho una caldaia Baxi ECO 240 Fi con scheda Honeywell che da domenica presenta un problema esclusivamente con l'acqua calda sanitaria. In pratica, quando apro un rubinetto dell'acqua calda, la fiamma si accende regolarmente, rimane accesa per circa 5 secondi e poi si spegne. La caldaia tenta di riaccenderla per un totale di 3 volte, sempre con lo stesso comportamento, fino ad andare in blocco con errore E01. La cosa strana è che con i termosifoni funziona tutto perfettamente. Inoltre, se accendo prima il riscaldamento, riesco anche a utilizzare contemporaneamente l'acqua calda sanitaria senza problemi. Il difetto si presenta quindi quando la caldaia deve partire autonomamente per la sola produzione di acqua calda. Preciso alcuni dettagli: - Rilevamento fiamma: l'icona della fiammella sul display compare regolarmente quando la fiamma è effettivamente accesa e scompare quando si spegne. - Fase e neutro: ho provato a invertirli. Il comportamento rimane identico, ma in questo caso l'icona della fiammella non compare sul display, nonostante la fiamma si accenda. Con la polarità corretta, invece, viene visualizzata regolarmente. Preciso che la caldaia è collegata direttamente all'impianto elettrico, senza spina, e fase e neutro sono corretti. - Comparsa del guasto: non so se sia una coincidenza, ma il problema è iniziato dopo un temporale notturno che ha provocato l'intervento del differenziale. La sera precedente la caldaia funzionava perfettamente. A questo punto mi viene il dubbio che possa essersi danneggiata la scheda elettronica, magari proprio a seguito del temporale. Secondo voi è plausibile un guasto alla scheda Honeywell oppure ci sono altri componenti che potrebbero provocare questo comportamento? Mi incuriosisce soprattutto il fatto che il rilevamento della fiamma sembri funzionare correttamente e che il problema si presenti esclusivamente con la richiesta di acqua calda sanitaria. Grazie a chiunque possa darmi qualche indicazione!
  9. Prova ad impostare un ciclo a tempo per vedere se in questo modo asciuga, in quanto in questa modalità dovrebbe essere escluso il sensore che rileva l'umidità.
  10. Alessandro Zoppelletto

    Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più

    Nessuno ha qualche suggerimento?
  11. mrgianfranco

    Segnalazione integrità circuito di sgancio cella MT

    Un IMS ha lo scopo di eseguire manovre sotto carico e sezionamento, ha anche lo scopo di proteggere il suo carico da corto circuiti e sovracorrenti ma, tutte le funzioni di protezione generale sia utenze che utenti viene eseguita dal dispositivo generale che, è generalmente un interruttore automatico il quale deve soddisfare la normativa CEI 0-16 ...quindi la tua richiesta più che una necessità potrebbe essere un implementazione che l azienda che ha installato il quadro non reputa necessaria ai fini della sicurezza ma una modifica a un impianto che risponde già alle normative vigenti così com'è..
  12. È corretto, infatti esaltando i bassi si amplifica maggiormente il ronzio a 50Hz. Questo significa che il filtraggio della tensione anodica è insufficiente. Nei vecchi cicuiti a valvole si usava mettere un induttanza, o una resistenza, prima del condensatore di filtro. In questo circuito vedo che c'è solo un condensatore direttamente dopo il ponte; è chiaramente insuffciente a filtrare il ripple sovrapposto alla continua. Se vuoi ridurre il ripple dovresti inserire un'induttore di filtro ed aumentare il valore della capacità, quella che sullo sche è disegnata a ridosso del primario del trasformatore di uscit di un canale.
  13. Simone Baldini

    Modifica impianto di riscaldamento con termocucina e pannelli solari

    Lde biomasse hanno bisogno di un volano termico per lavorare al meglio. Quindi anche se usi la termocucina per poche ore è corretto avere un volano che ti permetta d'avere la massima resa e costante per il periodo che la usi. La soluzione attuale rimane la piu' funzionale e anche con meno componenti in gioco, io eviterei valvole 3 vie e scambiatori di calore a piastre.
  14. Buongiorno, chiedo scusa a tutti per la lunghissima assenza, avevo abbandonato il progetto per altre esigenze. Ho ricominciato a fare prove, sia quelle suggerite da @NovellinoXX, sostituiti i condensatori elettrolitici sul catodo delle EL95, sostituiti i poliestere di griglia delle valvole. Ho fatto anche altre prove, in particolare ho provato: -con griglia valvole verso massa -senza valvole -il ponte risulta buono Il ronzio non è mai cambiato; ho notato che varia con il potenziometro dei bassi e con le valvole inserite, con volume al massimo, aumenta. Su tutti i 3 altoparlanti, rispetto al comune, con il tester vedo 33mv a 100hz costanti, con volume a 0 e potenziometro bassi circa a metà. Se alzo il volume al massimo la tenione arriva a 100mv 100hz su tutti gli altoparlanti. Staccando invece la tensione di anodica, direttamente staccando il positivo dal ponte, il ronzio smette ovviamente. Stavo pensando, servirebbe creare un piano di massa isolato per il comune degli altoparlanti? Grazie a tutti in anticipo.
  15. Livio Orsini

    Bimby TM5 non legge le Bimby stick

    Gli accodamenti non sono mai ammessi. Inoltre l'autore non ha dato risposte da quasi un anno. Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione.
  16. Non dovrebbe superare i 40°C Direi che ci sono 80% di probabilità che dipenda dai condensatori; anche un assorbimento di corrente elevato peggiora il rapporto tra tensione continua e ripple. No. Se la batteria ha raggiunto il valore nominale di carica che dovrebbe essere circa 12,6V, ipotizzando 3 celle al litio, il LED si deve spegnere. Però: Con questo valore di tensione il circuito di misura di carica completa non da il segnale di batteria compltamente carica, quindi LED verde non si accende.
  17. Alessio Menditto

    beretta a condensazione Exclusive green E35rsi

    Misura le temperature dei tubi di tutti i RITORNI, devono essere simili. E quando c’è molto freddo non dovrebbe È considerato che stiamo parlando di quintali e quintali di cemento e piastrelle dovrebbe essere impossibile E non deve, proprio perché nemmeno doveva spegnersi La potenza del bruciatore è troppo alta, bisogna diminuirla il più possibile, quella è una impostazione per termosifoni. Oppure c’è un anello che dà cortocircuito idraulico (per quello devi misurare tutti i ritorni).
  18. Buongiorno, mi chiamo Simone, sono un nuovo iscritto. Avrei un quesito di natura termotecnica da porvi. Innanzitutto vi descrivo la situazione attuale: L’impianto esistente è costituito da una serie di pannelli solari (4 moduli Viesmann mod. Vitosol 100) installati sul tetto della mia casa e collegati ad un bollitore Viesmann mod. Vitocell 333 (690 l di capacità). Al bollitore sono inoltre installate le seguenti utenze (vedi schema allegato): - Termocucina Unirossi mod. Pratika (con pompa che parte col suo termostato montato sulla termocucina) - Impianto di riscaldamento a piastre radianti, collegate ad un collettore (la pompa parte col termostato ambiente) - Tubazioni H2O fredda in ingresso e H2O calda in uscita collegate alla serpentina per la produzione di acqua calda La termocucina è installata in cucina (primo piano della casa), mentre bollitore, collettori impianto riscaldamento e centralina pannelli solari + stazione pompa sono installati nel sottotetto della casa, al terzo piano. La mia ipotesi di modifica all’impianto è la seguente: Dovendo ristrutturare il garage, che si trova al piano terra, in posizione adiacente all’abitazione, volevo spostare i pannelli solari sopra il tetto del garage (per potere in futuro montare i pannelli fotovoltaici nel tetto della casa, in posizione più alta rispetto al tetto del garage, per sfruttare al meglio la luce solare), e il bollitore in garage, giusto sotto i pannelli solari. La mia idea è quella di portare dal sottotetto della casa al garage solo una coppia di tubi (oltre naturalmente alle tubazioni di acqua fredda e acqua calda sanitaria), per i seguenti motivi: 1) Minor lavoro e minor materiale necessario; 2) Evitare di pompare dalla termocucina al garage acqua calda per scaldare un volano di quasi 700 litri per niente: visto infatti che la termocucina la accendo solo per qualche ora alla sera quando torno dal lavoro trovo energeticamente più conveniente pompare la mandata della termocucina direttamente nell’impianto di riscaldamento anziché pomparla nell’accumulo, dove dovrei portare a temperatura anche i 700 litri di volano termico prima di iniziare a scaldare la casa. L’idea che avevo è quindi questa: - Durante le belle giornate di inverno se i pannelli solari producono abbastanza calore (temperatura T1 > 55°C), far partire in automatico la pompa P1 per riscaldare gli ambienti (valvole 3 vie V1, V2 e V3 del disegno "soluzione A" in posizione B-AB), recuperando così il calore prodotto in più dai pannelli solari: cioè, se la pompa P3 si ferma perché il bollitore ha raggiunto il set di temperatura impostato, faccio partire la pompa P1: in questo modo la temperatura T1 del bollitore si abbassa fino a far ripartire la pompa P3, recuperando così il più possibile l’energia termica prodotta dal sole (la pompa P2 rimane ferma in quanto la termocucina è spenta) - Alla sera, o comunque quando sono a casa e accendo la stufa (termostato T2 “soddisfatto”) le valvole V1 e V3 si posizionano in modalità A-AB, la valvola V2 in modalità B-AB, poi parte in automatico la pompa P2, pompando l’acqua scaldata dalla termocucina direttamente nel collettore dell’impianto di riscaldamento (la pompa P1 rimane ferma) - Se in questa modalità la temperatura all'ingresso del collettore di riscaldamento (T4) dovesse superare i 55°C devio il flusso dell'acqua tecnica verso l'accumulo (V1 in B-AB, V2 in AB-A; la V3 rimane in AB-A) e faccio partire anche la pompa P1 per trasferire nell'accumulo il calore eccessivo prodotto dalla termocucina - Infine ho previsto uno scambiatore di calore in uscita dalla termocucina (T3) in modo che da scaldare l'acqua sanitaria qualora l'accumulo non sia abbastanza caldo. Mi interessava capire se la mia idea è realizzabile e se ci sono degli errori progettuali sul mio disegno, o se si possono fare delle migliorie al progetto. Nota: mentre al momento bollitore, collettore riscaldamento e pompe sono tutte nello stesso locale (terzo piano nel sottotetto), quindi il tratto di tubazioni è relativamente corto (a parte la termocucina che è al primo piano in cucina), con la modifica il bollitore verrebbe spostato nel garage, quindi il tratto di tubazione dal bollitore al sottotetto (dove rimarrebbero il collettore, le pompe P1 e P2 e lo scambiatore a fascio tubiero) sarebbe più lungo: circa 30 m con 10 m di dislivello: al momento sono montate delle pompe Wilo mod. Star RS25/7: volevo sapere se posso tenere quelle o se devo montarne di più potenti. Una soluzione altrnativa ("soluzione B") sarebbe invece quello di istallare uno scambiatore di calore tra il circuito della termocucina e quello dell'acqua tecnica dell'accumulo, per dissipare il calore eccessivo prodotto dalla termocucina e "trasferirlo" nell'accumulo quando la temperatura sale troppo. Allego i disegni dell'impianto attuale e delle due soluzioni che ho descritto. Ringrazio anticipatamente quelli che mi daranno delle risposte. Simone
  19. giorgio17

    beretta a condensazione Exclusive green E35rsi

    Bisogna capire se nei parametri della caldaia hanno limitato la temperatura di mandata. Un compensatore non avrebbe fatto male
  20. no ALLUMY nella ricarica non ho misurato il ripple ma quei condensatori in uscita li avevo tolti e misurati capacità ESR risultavano buoni. partendo in che senso che stanno per esplodere o che non reggono più? la batteria è in zona pericolosa in che senso perché ho misurato circa 70° la temperatura è troppo elevata anche se sinceramente la pistola laser non è che dava una misura stabile oscillava intorno ai 60° 70°. il ripple troppo alto dovrebbe quindi per forza dipendere dai condensatori in uscita anche se alla misura sono buoni. per quanto riguarda il led che anche a fine ricarica rimane rosso può essere dovuto sia ai condensatori o al circuito integrati che non svolgono più i loro comandi?
  21. Andrea507

    Bimby TM5 non legge le Bimby stick

    Anche il mio TM5 ha lo stesso problema, legge la stick "le mie ricette Bimby", mentre con le altre da errore C513.....sei riuscito a risolvere il problema? se si, come? Grazie
  22. La batteria è in zona pericolosa, strano che non sia intervenuto il trmostato che di solito si mette sulle celle. O viene caricata con corrente molto maggiore del suo valore ottimale, ma dovrebbe trattarsi del BMS della batteria, o il ripple è troppo elevato. Il fatto che il LED rimanga rosso dice che c'è il circuito che misura la tensione della batteria, per rilevre la carica, che non funziona.
  23. Le prese ordinarie USB da inserire ad esempio nelle scatole 503 da muro causano assorbimenti di energia "inutili" 24/24H, 365 gg/anno?
  24. Ad esempio il modello "Dots plus" della linea "Plus" di questa ditta italiana https://twinklypro.com/collections/products che dispone di un sistema di controllo che pare professionale. Alternative?
  25. Ciao a tutti! Sto lavorando a un piccolo progetto di automazione industriale e vorrei utilizzare un PLC per controllare alcuni motori passo-passo. L'obiettivo è gestire con precisione la velocità, la posizione e le accelerazioni dei motori. Sto valutando diversi driver e vorrei capire quale sia la soluzione più affidabile per evitare vibrazioni e perdita di passi durante il funzionamento. Secondo voi, è meglio utilizzare un PLC con uscite ad impulsi dedicate oppure affidarsi a un controller di movimento esterno? Qualcuno ha esperienza pratica con questa configurazione? Grazie in anticipo per i consigli!
  26. korkuto

    Aspirapolvere Miele S 275i

    Innanzitutto ringrazio per la risposta. Forse da queste foto si capisce meglio.
  1. Carica più attività
×
×
  • Crea nuovo/a...