Vai al contenuto
PLC Forum


Modbus Tcp/ip


leleviola

Messaggi consigliati

Sono un affezionato programmatore Mitsubishi che ne ha spesso apprezzato la qualità dei prodotti, purtroppo devo rilevare che in quanto a disponibilità di prodotti per tale tipo di connessione i PLC Mitsubishi della serie FX sono un po' in ritardo riguardo a tale standard. Cos'è il Modbus TCP/IP, è lo standard di connessione che si può avere per connettersi con i palmari ormai in diffusione sulla rete. Si in pratica avendo ormai la possibilità di connettere alle reti Internet e Ethernet i plc della serie FX non è stato implementato lo standard Modbus nelle schede di espansione del PLC adibite alla connessione su reti Ethernet. In pratica le schede di espansione FX3u-ENET oppure anche la FX3u ENED ADP non hanno la possibilità di indirizzare la porta 502 in quanto il numero di porta più basso che è possibile indirizzare è il 1025. Che vuol dire tutto ciò? Vuol dire che in pratica non è possibile connettere un palmare tramite lo standard TCP/IP tipico della rete internet, ciò permetterebbe di utilizzare come interfaccia operatore dei normali palmari con SO Android. Infatti con l'avvento di Android sono in continuo sviluppo APP che permettono di creare HMI tramite lo standard internazionale Modbus che richiede l'utilizzo della porta 502. Ciò permetterebbe l'utilizzo di normali palmari collegati alla rete per creare un interfaccia operatore con un plc collegato a una rete Ethernet aziendale, inoltre avendo la rete Ethernet collegata alla rete Internet sarebbe possibile collegare e controllare da remoto la postazione PLC realizzando così un'interfaccia operatore remota. Tutto ciò è già possibile per esempio con i PLC Siemens, pure con la nuova serie Logo oltre che a i vari S71200 e S71500. Mitsubishi pare stia ponendo risoluzione al problema con l'uscita di una nuova scheda Ethernet del tutto simile alla precedente ma con la possibilità di indirizzamento della porta 502, in pratica pare stiano mettendo in catalogo la scheda FX3U-ENET-P502. Qualcuno si è già imbattuto nel problema e ne ha trovata soluzione oppure ne ha fatto esperienza in merito?

Link al commento
Condividi su altri siti


sul catalogo Aprile 2015 pdf scaricato dal sito non è a catalogo ma bensi viene segnalato con asterisco "*in preparation" come se la scheda fosse in preparazione e in imminente uscita,

lelos l'hai già provata? Gli esempi li ho già scaricati e sono o per GX works2 o per GX IEC Developer, io ho ancora il GX Developer a ladder, comunque sia pare abbiano posto rimedio a una mancnza non da poco della vecchia scheda che si faceva fare molte cose E-mail, Melsoft Connection, Fixed Buffer, Etc... con Ethernet ma che era limitativa nell'indirizzamento della porta superiore a 1024

Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao Leleviola

Io con il software Fx configuratore EN riesco a impostare la porta con 502 se metto come valore su "open system" unpassive

tu che impostazioni metti?

Link al commento
Condividi su altri siti

grazie maciat78 per la dritta,

ma così facendo riesci a far lavorare la scheda con protocollo Modbus TCP/IP?

Io volevo provare a utilizzare il plc come dispositivo collegato a rete LAN e poi utilizzare palmari con sistema operativo Android per collegarsi al plc da remoto e creare con software che giri su Android un'interfaccia operatore per controllare le funzioni del PLC, ciò è facilmente realzzabile con Siemens ma volevo farlo anche con Mitsubishi

Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao Lele ma tu con cosa devi dialogare ? Se te lo permettono i tuoi dispositivi, cambia la porta 502 con una a te più congeniale. Il protocollo di per se non ti vincola.

Ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

Dovrei utilizzare un protocollo standard Modbus/TCP che prevede l'utilizzo secondo lo standard della porta 502,

tale protocollo è implementato in varie APP che possono girare su palmari e telefoni Android,

con ciò si potrebbe riuscir a creare un HMI su palmari collegati tramite la rete locale LAN e WIFI a un plc a sua volta collegato alla medesima rete LAN

oppure un HMI collegato alla rete Internet e controllare dalla rete glabale di Internet il plc collegato alla rete globale.

Insomma realizzare un HMI da remoto secondo lo standard Modbus/TCP.

Riguardo alla programmazione della scheda FX3u ENET

ETR è come hai detto tu probabilmente,

resta però il fatto che non sia utilizzabile la porta 502,

infatti Mitsubishi mette a catalogo una scheda analoga ma con porta 502 sbloccata proprio per poter utilizzare

lo standard Modbus, infatti dovrebbe essere disponibile pure il modello FX3u-ENET-P502

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...