Vai al contenuto
PLC Forum


Daikin non raffredda più


protoss84

Messaggi consigliati

Salve, tempo fa avevo aperto una discussione perché ho un Daikin che ghiaccia i tubi di mandata (i tubicini piccoli che escono dall'unità centrale). Era venuto anche un tizio in teoria a ricaricare il gas (ma secondo me ha fatto più casino che altro). 

 

Adesso a distanza di un mese e mezzo circa, proprio oggi , ha deciso di non raffreddare più.

 

Ho segnato i codici di errore come mi avevate insegnato nell'altro thread. Usando il telecomando.

 

Bip lungo su f3 e doppio bip veloce su fa e f6.

 

Il condizionatore si era spento completamente segnalando queste cose. Per farlo ripartire gli ho staccato la corrente e l'ho riacceso ma comunque non raffredda. 

Link al commento
Condividi su altri siti


La brina sui tubi di solito è sintomo di mancanza di gas, è che se il tipo si è limitato a ricaricare senza cercare la perdita era uno che voleva spillare soldi e basta. Il gas non si consuma, quindi se il circuito si svuota c'è una perdita, e caricare senza eliminare la perdita è come gonfiare una gomma bucata.. potrai farci qualche chilometro in più ma poi si sgonfierà di nuovo. Quando è stato installato il clima?

Link al commento
Condividi su altri siti

1 ora fa, protoss84 scrisse:

Bip lungo su f3 e doppio bip veloce su fa e f6.

 

F3 controllo del tubo di mandata alta temperatura

F6 controllo dell'alta pressione(in raffreddamento

FA non ho trovato questo codice

 

morale, è scarico.

Link al commento
Condividi su altri siti

1 ora fa, protoss84 scrisse:

Era venuto anche un tizio in teoria a ricaricare il gas (ma secondo me ha fatto più casino che altro).  

Dopo questo intervento ha funzionato correttamente???

Se SI non ha fatto casino (ovvero parzialmente visto che non ha eliminato la perdita) e ti consiglio di chiamare un bravo tecnico, se NO ha fatto casino e ti consiglio comunque di chiamare un bravo tecnico;

Infatti

25 minuti fa, Darlington scrisse:

Il gas non si consuma, quindi se il circuito si svuota c'è una perdita, e caricare senza eliminare la perdita è come gonfiare una gomma bucata..

Ecco perché dev'essere fatto un buon lavoro affinché la PDC riprenda a funzionare correttamente.

Link al commento
Condividi su altri siti

Dopo che è passato i tubi hanno continuato a ghiacciare nello stesso identico modo di prima (per questo dico che ha fatto casino... Perché ha fatto uscire parecchio gas collegando le fruste alle valvole di servizio o come le chiamate voi, e poi quando ha ricaricato forse si è dimenticato di aprire una valvola sul manometro digitale... Con l'effetto di avermi solo scaricato di più l'impianto senza effettivamente ricaricarlo... La pressione mi sa che la faceva aumentare solo nelle fruste ... A me ha dato l'impressione di un dilettante allo sbaraglio... Poi magari mi sbaglio...), e in più si è aggiunto un leggero rumore simile all'acqua che scorre. Comunque il condizionatore ha continuato a funzionare per un mese e mezzo senza problemi, fino a oggi.

 

La cosa strana è che il differenziale termico tra temperatura in entrata e temperatura in uscita, fino a pochi giorni fa, era di 14 gradi. Quindi abbatteva bene... Bo.

 

Per quanto riguarda l'età... dovrebbe avere circa 4-5 anni.

Link al commento
Condividi su altri siti

Xxxxbazookaxxxx

Scarsità refrigerante (strano se hanno verificato),termistore scarico compressore starato o strozzatura sulla tubazione oppure formazione di ghiaccio o detriti.

Controllerei la sonda prima di tutto,è una 250kohm a 20 gradi 

Modello unità?

Link al commento
Condividi su altri siti

Xxxxbazookaxxxx
23 ore fa, opazzo scrisse:

FA non ho trovato questo codice

Guasto all’umidificatore (ururu sarara).

Link al commento
Condividi su altri siti

Trovate tutte le info e tutto il calvario qui, con modelli Delle unità ecc: 

comunque dopo avergli tolto la corrente per un tot e avergliela ridata, adesso l'ho riacceso e sta andando. Come al solito i tubi ghiacciano, le cartelle formano una striscia di ghiaccio in alto, e dopo un tot diventano uniformemente fredde....

 

Booooo.....meglio così. ....

 

Riguardo al controllo errori, i due bip veloci cosa significano ? Vanno tenuti in considerazione solo i bip lunghi?

Link al commento
Condividi su altri siti

Proprio adesso, Alessio Menditto scrisse:

Bentornato Protoss, ti saluta mia sorella !

Ahahahah! Salutamela anche tu! Alla fine s'é bloccato sto maledetto... Hai visto ? 😠

Link al commento
Condividi su altri siti

Proprio adesso, Alessio Menditto scrisse:

Non vedevi l’ora si bloccasse eh?

Stare in casa a sciogliermi con 30 gradi e non dormire la notte ?! Per poi spendere tot centinaia di euro di  eventuale intervento?! Sisi era il mio sogno nel cassetto ! Purtroppo sembra ripartito e quindi pare mi sia andata male anche stavolta ...

Link al commento
Condividi su altri siti

Xxxxbazookaxxxx
1 ora fa, protoss84 scrisse:

i due bip veloci cosa significano ?

Niente,i telecomandi son fatti per molte serie di macchine,il doppio bip indica un codice errore di cui il tuo modello non dispone.

Link al commento
Condividi su altri siti

7 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:

Niente,i telecomandi son fatti per molte serie di macchine,il doppio bip indica un codice errore di cui il tuo modello non dispone.

Ah ok. Grazie.

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 1 year later...

Buongiorno, continuo la discussione qui in quanto siamo a punto e a capo. L'anno scorso (estate 2019) ho chiamato il signore che mi ha installato l'impianto anni fa, ha effettivamente constatato che mancava gas e me l'ha ricaricato. Il condizionatore ha funzionato correttamente per tutta l'estate 2019. Adesso, a distanza di un annetto, lo accendo, e voilà, di nuovo fa la brina sui tubi e la striscia di ghiaccio sugli split (l'anno scorso, appena caricato a dovere, i tubi non ghiacciavano mai, tantomeno gli split). Dopo appena 5 minuti il ghiaccio sui tubi si scioglie e il condizionatore raggiunge una sorta di "equilibrio", raffreddando abbastanza bene e mantenendo una temperatura ambiente accettabile (ho messo una mano sullo split e il radiatorino a distanza di alcuni minuti diventa tutto uniformemente freddo).

 

A quanto pare il signore che mi ha montato l'impianto ha fatto un errore, in quanto c'è una perdita. (Che credo ci sia infatti fin dall'inizio, semplicemente è talmente piccola che servono anni perché il condizionatore si scarichi completamente).

 

Direi che è il caso di trovarla e tapparla. Voi avete suggerimenti? Avete qualcuno onesto che opera in zona Verona che faccia lavori fatti bene (facendo tutti i passaggi corretti da voi descritti, ossia recupero gas, pompa del vuoto, messa in pressione tubi, ecc ecc) senza chiedere un'esagerazione da consigliarmi?

 

In autunno/inverno infatti vorrei sistemare la cosa definitivamente. 

 

Ciao grazie. 

IMG_20200624_154638.jpg

IMG_20200624_154728.jpg

Link al commento
Condividi su altri siti

Come hai già detto tu stesso, hai una perdita, e prima di ricaricarlo andava trovata, non ha senso ricaricare senza risolvere il problema, in quanto ciclicamente ti si ripropone.

Richiama il "tecnico", fagli prima trovare la perdita, magari ispezionando le cartelle, e poi ricarica.

Ci sono impianti che funzionano da anni senza essere mai stati ricaricati.

Link al commento
Condividi su altri siti

Ne chiamerei uno meno "approssimativo" di questo... Anzi direi uno puntiglioso che faccia un lavoro fatto bene. Per questo chiedevo consigli su qualcuno in zona Verona... Non so se il forum permette ciò...

Link al commento
Condividi su altri siti

52 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:

Si sì, in messaggio privato.

Ciao menditto! Qual buon vento! Come sta tua sorella? 😁

Link al commento
Condividi su altri siti

8 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:

Ti saluta tantissimo!

🤣😂😂 

 

Tornando al discorso, qualcuno sa spiegarmi come mai i tubicini ghiaccino soltanto nel momento dell'avvio (2-3 minuti dopo che ho acceso il condizionatore) e dopo altri 5 minuti si sghiaccino per poi non ghiacciarsi più fino allo spegnimento del condizionatore? (Semplice curiosità eh).

Link al commento
Condividi su altri siti

Xxxxbazookaxxxx

 

45 minuti fa, protoss84 ha scritto:

Semplice curiosità eh

Risposte senza dati non ne so dare, temperatura ambiente esterna e umidità?

Perché L’Unità esterna è aperta?

Perché l’isolamento dei tubi non arriva ai bocchettoni?

Modello esatto unità esterna e interne?

Metri lineari di tubazione da unità esterna ad ogni interna?

Le tubazioni erano su predisposizione?

È stato effettuato lavaggio tubazioni o erano ben pinzate e nastrate?

È stato effettuato un buon vuoto?

Sono state notate strozzature nell’impianto?

I rubinetti UE sono totalmente aperti?

Il condensatore UE è ben pulito?

Resettato il codice anomalia F3 si è ripresentato?

Altri codici anomalia presenti?

La macchina rende o no?

Filtri e ventilatori UI sono puliti?

Metti tutti gli Split in freddo e ventilazione powerful smonta i filtri di tutte e 3 gli split lasciandoli aperti e vedi se e quali brinano e se va in blocco e da anomalia. 

Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Link al commento
Condividi su altri siti

1 ora fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto:

 

Risposte senza dati non ne so dare, temperatura ambiente esterna e umidità?

Perché L’Unità esterna è aperta?

Perché l’isolamento dei tubi non arriva ai bocchettoni?

Modello esatto unità esterna e interne?

Metri lineari di tubazione da unità esterna ad ogni interna?

Le tubazioni erano su predisposizione?

È stato effettuato lavaggio tubazioni o erano ben pinzate e nastrate?

È stato effettuato un buon vuoto?

Sono state notate strozzature nell’impianto?

I rubinetti UE sono totalmente aperti?

Il condensatore UE è ben pulito?

Resettato il codice anomalia F3 si è ripresentato?

Altri codici anomalia presenti?

La macchina rende o no?

Filtri e ventilatori UI sono puliti?

Metti tutti gli Split in freddo e ventilazione powerful smonta i filtri di tutte e 3 gli split lasciandoli aperti e vedi se e quali brinano e se va in blocco e da anomalia. 

Ciao bazooka! Di tutte le domande che hai posto posso risponderti solo alle seguenti:

 

L'errore F3 non si è più ripresentato in quanto il tecnico l'estate scorsa ha fatto una robusta ricarica di gas (ne tiene tanto, tipo 1 kg e mezzo.... Può essere?). Da quel momento il clima non ha più fatto brina sui tubi, neanche all'accensione. E non ha più presentato l'errore F3.

 

Quest'anno (a un anno di distanza), è ricomparsa la brina sui tubi all'avvio (solo alla prima accensione della giornata) che dura i primi 5 minuti (poi si scioglie e non si ripresenta più).

 

Filtri e ventilatori sono puliti. 

 

Ho appena verificato la presenza di altri codici di errore e non ce ne sono. 

 

Come mi hai indicato ho messo tutti e 3 gli split in poweful aperti senza filtri. L'unità esterna sta andando a palla, i tubi non fanno mai brina, gli split non fanno mai ghiaccio e sono diventati a distanza di pochi minuti tutti uniformemente freddi. 

 

La macchina sembra rendere molto bene. 

 

Unica nota stonata: fa la brina su tubi e striscia di ghiaccio sugli split solo nei primi  5-10 minuti in cui viene accesa. 

 

 

Modificato: da protoss84
Link al commento
Condividi su altri siti

Xxxxbazookaxxxx
1 ora fa, protoss84 ha scritto:

tipo 1 kg e mezzo.... Può essere?

Dipende dal modelloUE,che non hai riportato. 
Tu sai precisamente quanto ne è stato caricato?
 

 

1 ora fa, protoss84 ha scritto:

Unica nota stonata: fa la brina su tubi e striscia di ghiaccio sugli split solo nei primi  5-10 minuti in cui viene accesa. 

Alcuni lo fanno più di altri,ma senza i dati che ti ho chiesto non posso sapere se lo fa perché avevi tubazioni sporche o se non hanno fatto un buon vuoto il refrigerante porta con se umidità o se le lunghezze tubazioni sono vicine al limite massimo o se le taglie degli split in base alle superfici da climatizzare sono accettabili o se all’accensione hai un tasso di umidità altissimo sia all’interno che all’esterno o se effettivamente ci sia una scarsità di refrigerante o se c’è un problema di gestione elettronica delle EEV.
Il mio consiglio e di lasciare così l’impianto finché non da un codice anomalia,in tal caso contatti un installatore autorizzato Daikin. 
Leva la corrente elettrica per 3 minuti e ridalla,aspetta un minuto e poi puoi accenderle,vedi se cambia qualcosa (se c’è un problema di gestione elettronica la macchina resetta le impostazioni) ma senza stare perennemente a testarle,accendile alla temperatura che desideri e usa la ventilazione in automatico che la macchina lavora sempre meglio,stargli sempre addosso tanto non migliora le cose e ti porta via solo tempo e serenità. 
 

Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...