Vai al contenuto
PLC Forum


aiuto impianto riscaldamento


Sals Alexssander

Messaggi consigliati

Sals Alexssander
10 minuti fa, drn5 ha scritto:

Forse si, forse no. 

Il modo migliore è togliere la valvola e vedere che prolunga c'è montata e se è già lunga a sufficienza o meno. Le valvole non montano tutte la stessa prolunga.

Chiudi la valvola, sviti il dado e svuoti il termosifone, lo togli senza rovinare niente (sarà spero in alluminio, quindi leggero) e vedi la prolunga com'è. Se supera la metà della larghezza del termosifone lascia stare. Sennò la togli (potrebbe essere avvitata o a pressione) e la sostituisci. Rimonti il tutto, riapri la valvola e rimetti in pressione l'impianto sfogando l'aria dalla valvolina sul termosifone. E vedi se è migliorata la situazione.

Se incontri difficoltà fermati e chiama l'idraulico.

Auguri.

no come ho detto ho la valvola classica con la valvola termostatica.. quindi posso aggiungere la prolunga alla valvola oppure no? grazie

Link al commento
Condividi su altri siti


  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta

Top Posters In This Topic

  • Sals Alexssander

    26

  • Alessio Menditto

    8

  • robertice

    7

  • vincenzo barberio

    7

Alessio Menditto

Alexander per la terza e ultima volta ti chiedo per favore di non quotare inutilmente, ancora un quote inutile e chiudo la discussione.

Link al commento
Condividi su altri siti

Sals Alexssander

chiedo scusa ma quando premo rispondi mi compare la conversazione non me la cancella.. chiedo di nuovo scusa.. alessio secondo te 10000 watt di termosifoni la caldaia da 24 kw va bene? grazie

Link al commento
Condividi su altri siti

19 minuti fa, Sals Alexssander ha scritto:

no come ho detto ho la valvola classica con la valvola termostatica

Togliamoci il pensiero e fai una bella foto alla valvola, tubi e termosifone.

Però da come sta proseguendo questa discussione direi che è meglio chiamare un professionista.

Ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

vincenzo barberio

Da quello che ho capito, l'impianto non è il cosiddetto monotubo (entrata ed uscita tramite la stessa valvola) ma è costituito da un tubo di mandata ed uno di ritorno che seguono il percorso dei termosifoni. Quindi se è così vi sono montate normali valvole e detentore. In questo caso potresti chiudere tutti i detentori aprire di poco il detentore del termosifone più vicino alla caldaia continuando (con un leggero incremento) per ogni termosifone. Gli ultimi due dovrebbero essere quasi completamente aperti. Durante questa taratura, le valvole termostatiche devono essere tutte completamente aperte. Se in questo modo l'impianto non funziona bene, potrebbe essere che il diametro delle tubazioni principali non sia sufficiente. 

Link al commento
Condividi su altri siti

5 minuti fa, vincenzo barberio ha scritto:

Se in questo modo l'impianto non funziona bene, potrebbe essere che il diametro delle tubazioni principali non sia sufficiente. 

Esatto

Bilanciando non sempre si risolvono tutti i problemi, se le sezioni non sono corrette c'è poco da fare e capita spesso che gli ultimi radiatori sono sempre i più grandi

Comunque segui la procedura descritta da Vincenzo e alla fine della taratura non lasciare le teste termostatiche al massimo, metti i primi radiatori collegati a 3 così quando vanno in chiusura lasciano più acqua verso gli ultimi 

Alza un po' la pressione in caldaia che aiuta la circolazione

Alza la temperatura di riscaldamento così rendono di più 

Devi alzare il cronotermostato di un paio di gradi per far funzionare di più la caldaia, tanto regoli con le teste termostatiche 

Controlla se la pompa ha una velocità variabile e nel caso aumentarla 

Solo dopo aver fatto tutto questo puoi valutare l'efficienza dell'impianto 

Link al commento
Condividi su altri siti

vincenzo barberio

Rileggendo, vedo che hai seguito il consiglio di Alessio di chiudere i termosifoni che funzionano bene lasciando aperti gli ultimi due, però non ho capito quale è stato il risultato. Se anche in questo modo i due termosifoni si scaldano a metà, potrebbe esserci qualche schiacciamento o ostruzione in uno dei tubi nel tratto compreso tra il terzultimo ed il penultimo radiatore.  

Modificato: da vincenzo barberio
Link al commento
Condividi su altri siti

Sals Alexssander

si esatto vincenzo ma le valvole sono tutte termostatiche... il diametro del tubo è da 16 multistrato..  volevo sapere se secondo voi 10000 watt di radiatori vanno bene per una caldaia 24kw.. grazie

questa è la foto della valvola termostatica e sotto ho il classico detentore.. alla valvola posso aggiungere la prolunga??

62560D66-C220-483E-B255-300E47DDAFB6.png

Link al commento
Condividi su altri siti

Sals Alexssander

si chiudendo gli ultimi 2 funzionano.. quindi volevo seguire anche il consiglio di drn5 e mettere delle prolunghe interne, pero' ho visto che per il tipo di valvola che monto io non c'è.. dove posso trovare le prolunghe? grazie

Link al commento
Condividi su altri siti

vincenzo barberio

Prova a bilanciare ma temo che il diametro 16mm  (14mm all'interno), sia un po poco. La caldaia da 24 kw è più che sufficiente per i 10 occorrenti, anzi la sua potenza andrà abbassata. 

Link al commento
Condividi su altri siti

vincenzo barberio

Puoi seguire il consiglio di drn5, ma l'utilizzo di prolunghe serve quando i primi elementi (quelli vicino alla valvola) si riscaldano e gli ultimi no. Nel tuo caso i radiatori si scaldano sopra si e sotto no è questo è sintomo di scarsa circolazione o portata di acqua insufficiente.

Link al commento
Condividi su altri siti

Sals Alexssander

strano che il 16 è piccolo... il mio vicino stesso diametro pero' con collettore gli funziona perfettamente.. quindi non posso montare un'altro termosifone in salone?

ok allora devo sfasciare per mettere i nuovi tubi con il collettore o posso risolvere in qualche modo?

Link al commento
Condividi su altri siti

vincenzo barberio

Potresti rifare l'impianto nello stesso modo lasciando magari gli ultimi tre termosifoni così come sono (impiantistica) e sostituendo il tubo con uno da 20 /25mm dalla caldaia in poi. Per quanto riguarda il tuo vicino, il tubo da 16 dalla caldaia al collettore, sicuramente è soggetto a perdite di carico molto inferiori che nel tuo caso.

Modificato: da vincenzo barberio
Link al commento
Condividi su altri siti

14 minuti fa, Sals Alexssander ha scritto:

allora devo sfasciare per mettere i nuovi tubi con il collettore o posso risolvere in qualche modo?

Non pensare solo a scrivere, leggi anche quello che ti consigliano, poi fai le prove e se non va spacchi tutto

 

Ma fidati puoi risolvere senza rompere

Link al commento
Condividi su altri siti

Sals Alexssander

Ok allora farò così ..  però 20/25 mi sembra esagerato .. come ho detto anche il mio vicino monta il 16 e funziona tutto correttamente.. il problema che adesso come faccio a far fare il bilanciamento visto che ancora estate ?? Poi arriva l’inverno e se devo sfasciare mi ritrovo al freddo .. è un casino 

Link al commento
Condividi su altri siti

Il 16 come attacco di radiatore va bene sono i diametri delle linee a scalare che incidono, poi a collettore è una cosa due tubi un'altra 

Termostato al massimo o lo stacchi proprio e fai

Link al commento
Condividi su altri siti

Si ma non credere che rompi solo due mattonelle sono due impianti completamente diversi, ecco perchè tutti ti consigliano di bilanciare l'impianto e usare qualche accorgimento

poi se proprio non va puoi sostituire il circolatore in caldaia con uno più forte ....hai i radiatori in alluminio ed è un bene ...con un pò di pazienza riuscirai

Link al commento
Condividi su altri siti

Sals Alexssander

intanto volevo ringraziare tutti per i consigli che mi avete dato.. volevo gentilmente porvi un'altra domanda, i miei radiatori in alluminio hanno 10 anni secondo voi sono da cambiare o non importa l'età? grazie

Link al commento
Condividi su altri siti

vincenzo barberio
19 ore fa, vincenzo barberio ha scritto:

Prova a bilanciare ma temo che il diametro 16mm  (14mm all'interno)

 

19 ore fa, vincenzo barberio ha scritto:

sostituendo il tubo con uno da 20 /25mm

Chiedo scusa per gli errori, ma uso solo tubi in rame e quindi non conosco il multistrato. 

Leggendo una tabella vedo che il tubo multistrato da 16mm può avere lo spessore di 2 oppure 2,25 mm. e quindi il diametro interno di 12 o 11,5 mm. e non come da me detto in precedenza di 14mm. Inoltre vedo anche che il diametro 25mm non esiste, ma esiste il diametro 26. Forse in questo caso ho equiparato il tubo multistrato  alle canaline elettriche.

Modificato: da vincenzo barberio
Link al commento
Condividi su altri siti

Sals Alexssander

scusate di nuovo, come ho detto gli ultimi 2 termosifoni non funzionano bene, pero' ho anche notato che tutti i termosifoni in casa hanno interasse 60 invece gli ultimi 2 hanno interasse 70, potrebbe essere che i tubi fanno o una salita o una discesa per fare interasse 70 e quindi per questo motivo funzionano male? grazie per chi mi risponderà

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora

×
×
  • Crea nuovo/a...