Vai al contenuto
PLC Forum


Riavvio connessione profinet IO Device dopo errore di trasmissione


meccanico1

Messaggi consigliati

Buon giorno, uso i drive della siemens G120c con cpu 1500 e 1200.

A volte mi succede che venga persa la comunicazione tra un drive e la cpu.

In questo frangente mi accorgo che la parola di stato è a zero per cui faccio le dovute operazioni per fermare la macchina.

Poi però devo spegnere e riaccendere tutto per riavviare la connessione.

E' èossibile  riavviare la trasmissione senza dovere spegnere la macchina ?

Grazie.

Link al commento
Condividi su altri siti


Grazie "beppeconti", si , effettivamente il problema arrivava dal cavetto ethernet utilizzato. Chiedo un consiglio : io non uso i connettori della Siemens per i collegamenti ethernet ma normali cavi commerciali.

Potrebbe essere questa la causa che ogni tanto e su qualche impianto ho il problema della perdita della trasmissione ?

Link al commento
Condividi su altri siti

I cavetti che usi sono stessa tipologia?

Cavi di rete c'è ne sono a bizzeffe Utp Stp Fstp, varie classi dalle 3 (ormai introvabile) in su, connettori da qualche centesimo a connettori di qualità, bisogna sempre verificare compatibilità cavo connettore... nonché lunghezza del col segmento 

Link al commento
Condividi su altri siti

Finché si tratta di 1, 2 metri anch'io uso i precablati da supermercato. Per stare tranquillo però tra quadri o ammennicoli vari uso i connettori Siemens "diamantati/dorati" 😄 e quei bei cavi verdi doppia schermatura a due fili... Mai avuto problemi se montati correttamente.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...