miknov Inserito: 23 agosto 2007 Segnala Share Inserito: 23 agosto 2007 Buon Giorno a tutti vorrei fare una domanda che puo' sembrare ovia , ma non riesco a trovare una norma generica che mi dice quante amper x mmq , tutto e' lasciato a norme interne dei vari stabilimenti.Proviamo a fare un esempio 150 mt di cavo con un passagio di circa 500 amper 200kw 380volt 60 Hz Chi puo' darmi una risposta chiara?ringrazio per le risposteMikle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
livio@ Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2007 12345...............................................con la funzione cerca ne troverai molti di più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2007 tutto e' lasciato a norme interne dei vari stabilimenti non capisco cosa vuoi dire... Per il tuo caso, un calcolo veloce, quindi trascurando vari fattori, più che usare una sola corda per fase è consigiato mettere due conduttori in parallelo da almeno 120 mmq. Poi eventualmente la possiamo calcolare meglio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2007 non riesco a trovare una norma generica che mi dice quante amper x mmq , tutto e' lasciato a norme interne dei vari stabilimentiNon si tratta affatto di norme dei vari stabilimenti, è la domanda che è sbagliata: la portata dei cavi NON si determina con un calcolo del genere "tot ampere per millimetro quadro".Infatti da un semplice sguardo alle tabelle unificate vedrai che non è così. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.riefolo Inserita: 5 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2007 Il calcolo TOT per mmq può portarti a risultati sballati. C'è una guida CEI-UNEL per calcolare la portata dei cavi in aria e un'altra guida per quelli interrati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menyfirst Inserita: 5 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2007 Puoi avere delle tabelle gratuite dal nostro link dove è scritto file piu scaricati.ciao ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maloi Inserita: 22 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2007 ricorda inoltre, che il dimensionamento del cavo è fatto per rispondere a due principi fondamentali:- salvaguardia del valore di caduta di tensione;- salvaguardia della temperatura di esercizio del cavo.Sovente, solo spannometricamente parlando, si usa una densotà di corrente a mmq. Non ti indicherò il valore che in tutte le scuole (professionali, ITI e università) viene fuori, perchè qualcuno potrebbe ritenere di poter dimensionare una linea con questo metodo errato.Per usi una frequenza di 60Hz? Dove devi realizzare l'impianto?salutiM. Loi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cammo4005 Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2007 ciao a tutti sono nuovo di questo forum!comunque se non vuoi passare del120 doppio puo passare una corda dell150mmq!per calcolarlo alla svelta fai la sezione del cavo per r-s-t-n es.(150x4=600A) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2007 Non facciamo scherzi, e vediamo di fare i alcoli, invece! La sezione è almeno il doppio.Tipo di circuito: Trifase in ca Tensione di esercizio: 400 V Frequenza di rete: 60 Hz Fattore di potenza: 0.8 Stato del neutro: Non Distribuito Massima caduta di tensione: 5 % Tipo di conduttore: Unipolare con guaina Tipo di cavo selezionato: ecoflex - N1VV-K Lunghezza cavo: 150 m Temperatura ambiente: 30 °C Tipo di posa: Cavi unipolari in tubo interrato Resistività del terreno: 1.5 °K*m/W Distanza tra i circuiti: 0 m Numero conduttori in parallelo: 2 Numero di circuiti per strato: 2 Numero di strati: 1 Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 s Sezione conduttore (S): 240 mm² Portata conduttore (*): 293 A Fattore di correzione k1: 0.89 Fattore di correzione k2: 0.800 Fattore di correzione kf: 1.000 Strato1 Profondità della posa: 0.5 m Fattore di correzione K3: 1.020 Fattore di correzione K4: 1.200 Fattore di correzione totale: 0.871 Portata conduttore/i (Iz): 510.7 A Temperatura di funzionamento: 68.34°C Caduta di tensione perc. T=Tf: 2.04 % Corrente di impiego (Ib): 500.000 A Potenza attiva (P): 277.128 KW Potenza reattiva (Q): 207.846 KVAR Potenza apparente (A): 346.410 KVA Temperatura Max di funzionamento: 70.0 °C Temperatura Max di cortocircuito: 160.0 °C Resistenza di fase a 20°C: 5.625 mOhm Reattanza di fase a 20°C: 6.76 mOhm Energia specifica passante (I²t): 761.760 (KA)²s Corrente massima di cc: 87.279 KA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora