Vai al contenuto

Configurazione hardware S200


Messaggi consigliati

Inserito:

Buongiorno,

volevo chiedere una curiosità riguardo la configurazione hardware su Tia Portal 19 di un S200 con un plc 1511.

Allego l'immagine del Tia.

Volevo capire la differenza nel scegliere il dispositivo nel catalogo presente oppure aggiungerlo tramite gsd file.

Nell'esempio sottostante, ho prima aggiunto il mio dispositivo con lo stesso codice nel catalogo (non è collegato in questo caso) e poi ho aggiunto tramite gsd (trovato sul sito Siemens) sempre il corrispondente.

Quali sono le differenze?

 

Grazie.

 

image.png.04d190f5d65e092f004e48357059ebcb.png

Inserita:

controlla la versione firmware accettata da un file e dall'altro. 

Inserita:
1 hour ago, pigroplc said:

controlla la versione firmware accettata da un file e dall'altro. 

Quindi è solo questione di firmware?

Inserita: (modificato)

Non conosco quel tipo di inverter, ma per mia esperienza quando usi un GSD hai una limitata, se non addirittura nulla configurabilità dell'apparecchiatura. L'utilizzo del device, dal catalogo, ti da una maggiore configurabilità dentro il TIA oltre ad alcune funzionalità di diagnostica.

Tutto questo al di là della versione firmware.

Modificato: da drn5
beppeconti
Inserita: (modificato)

Si, nel caso degli azionamenti Siemens conviene usare l'oggetto a catalogo, almeno che tu non abbia motivi particolari per preferire il file GSDML

Hai l'integrazione completa nel TIA Portal tramite lo Startdrive

Modificato: da beppeconti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...