Vai al contenuto
PLC Forum


Sovratensioni A 60 Hz - Quali Provvedimenti?


AndreaCapiluppi

Messaggi consigliati

AndreaCapiluppi

Ciao.

Dobbiamo consegnare una macchina in Sudamerica, dove la tensione di rete è 440V - 60Hz.

All'interno della nostra macchina, c'è un dispositivo che (curiosamente) può funzionare tra 50...60Hz, ma solo a 400V.

Abbiamo quindi predisposto un trasfromatore trifase 440/400, Dy11, per adeguare la tensione: abbiamo purtroppo visto che, provandolo a 60Hz presso il nostro stabilimento, al massimo assorbimento, un alimentatore all'interno di questo dispositivo "salta" (facendo, ahimè, il classico botto dei condensatori...)

Tutto fa pensare che ci sia stato un innalzamento della tensione, dovuto a ??????

Il fornitore del dispositivo, ci ha consigliato di sostituire il nostro trasformatore, con uno DZn0.

Sbirciando un po' in giro, ho visto che è un tipo di trasformatore che dovrebbe sopprimere alcune armoniche.

Qualcuno di voi ha opinioni in merito?

Grazie!

Link al commento
Condividi su altri siti


La tua macchina prevede il neutro?

L'alimentatore che fa il botto è alimentato a 400Vac o 230Vac fase neutro?

Non vorrei che tu avessi un forte squilibrio sulle fasi che ti "sposta" il centrostella del trasformatore lato 400Vac con questa conseguenza.

Personalmente avrei installato un autotrasformatore pesi ed ingombri minori, costi minori, e cosa più importante non perdi il coordinamento con le protezioni differenziali installate a monte.

Adesso tu sei in un sistema isolato se ti va una fase a massa (1° guasto) chi se accorge?

Cordialità

Link al commento
Condividi su altri siti

AndreaCapiluppi

L'alimentatore che fa il botto è alimentato 400Vac, senza neutro.

Il trasformatore che avevamo inserito (e anche quello che dovremmo inserire), non ha in neutro al primario, ma rendiamo disponibile il centro stella al secondario.

Abbiamo previsto un differenziale sul secondario del trasformatore.

Però mi interessa questa tua osservazione: il centro stella, che ora utilizzeremmo come neutro, ha senso collegarlo alla terra?

Link al commento
Condividi su altri siti

secondo me' si.

la causa potrebbe essere un filtro di rete ta fasi e massa che e' sottoposto a tensione maggiore di 230v proprio per il fatto che non c'e' il riferimento a terra del sistema.

Link al commento
Condividi su altri siti

Si se vuoi far funzionare il differenziale devi collegare il centro stella del secondario a terra. Diversamente farebbe solo "presenza".

Se l'alimentatore è alimentato a 400Vac sarebbe utile capire nel dettaglio il componente che ha ceduto per capire la dinamica del fatto, a questo punto seguirei la strada di Ivano65...

Cordialità

Link al commento
Condividi su altri siti

AndreaCapiluppi

Scusate, in effetti rileggendo i post precedenti, non avevo specificato che il neutro (preso dal centro stella del secondario) e la terra, erano collegati insieme.

Il neutro, così realizzato, non viene portato direttamente all'alimentatore che salta, ma è utilizzato da altre utenze.

la causa potrebbe essere un filtro di rete ta fasi e massa che e' sottoposto a tensione maggiore di 230v proprio per il fatto che non c'e' il riferimento a terra del sistema.

Questa tua affermazione direi che quindi non valga...

Vi chiederei piuttosto quali armoniche è capace di sopprimere il trafo DZn0: la cosa che per me è piuttosto strana è che a 50 Hz il problema non si manifesta, mentre a 60Hz, solo quando il carico va oltre i 75% della sua potenza nominale...

Link al commento
Condividi su altri siti

Livio Orsini
la cosa che per me è piuttosto strana è che a 50 Hz il problema non si manifesta, mentre a 60Hz, solo quando il carico va oltre i 75% della sua potenza nominale...

Non è poi tanto strana se c'è un trasfo. A 60Hz comincia a saturare prima e distorce generando armoniche.

Link al commento
Condividi su altri siti

AndreaCapiluppi

Quelle armoniche di cui parla Livio (e concordo che possano essere la causa del nostro problema), possono essere soppresse con un filro di rete, piuttosto che sostituire il trafo, passando da un Dy a un Dz?

O sorgerebbero delle controindicazioni?

Link al commento
Condividi su altri siti

Peccato bastava che il trasformatore avesse avuto Ddy un secondo avvolgimento a triangolo sul secondario per concatenare le armoniche e molto sicuramente attenuarle, Ora l'alimentatore che fa il botto fa le veci del secondario a triangolo si assorbe tutte le armoniche, Bisogna valutare i costi se è opportuno riavvolgere il trasformatore o se sostituirlo.

Link al commento
Condividi su altri siti

Il problema è che questo trasformatore si sta comportando in modo similare ad uno stabilizzatore a ferro saturo.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...