Vai al contenuto
PLC Forum


Tensione Di Rete Bassa


click0

Messaggi consigliati

ciao a tutti

il caldo si fa sentire (38°), i condizionatori sono accessi in modo quasi perenne e la rete ne risente

oggi da un cliente mi sono ritrovato con 208V al contatore e 194V sui morsetti del clima

un paio di giorni fa invece da un altro cliente 374V al contatore e 365V sui morsetti

facendo lavorare un motore elettrico in queste condizioni si va a rovinarlo? :(

si può, in qualche modo farsi "aumentare" la tensione al contatore?

Link al commento
Condividi su altri siti


in queste condizioni si va a rovinarlo?

no, o meglio se invece di 400 V ne ha 365 (-8,75%) la corrente assorbita con lo stesso carico sale circa della stessa misura +8,75%

Se la protezione termica e' ben impostata non succede niente di male.

I motori industriali, per standard, devono vivere anche con un -10%.

Modificato: da Livio Migliaresi
inserita correttamente la citazione
Link al commento
Condividi su altri siti

oggi da un cliente mi sono ritrovato con 208V al contatore e 194V sui morsetti del clima

sei proprio al limite del +/- 10% di tolleranza della fornitura energia elettrica. Anche a me è capitata una cosa del genere al contrario però tensione alta....

le macchine e gli apparecchi sono costruiti per funzionare con questi valori di tensione. Credo che comunque a lungo andare potrebbe causare dei problemi.

però sul condizionatore sei gia fuori come valore di tensione....

ma non è che hai grosse distanze dal punto di consegna? sezione linea?

Link al commento
Condividi su altri siti

in serata mi è toccato ripassare dal cliente (la tensione si è abbassata a 198V al contatore e 183v ai morsetti)

ci sono problemi con l'interruttore da 20A della linea dedicata del clima da 3,4kwe praticamente salta "a casaccio" (misurato un assorbimento di 21A)

sezioni 6mm2 per il montante d'appartamento (2° piano) poi una linea dedicata per il clima da 4mm2 una decina di metri al massimo quest'ultima

Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao,

che potenza hai disponibile?

se provi a scollegare i conduttori che escono dal gruppo di misura a interruttore aperto ovviamente prova a fare una misura di tensione chiudendo l'interruttore e misurando direttamente sui morsetti del contatore senza nessun carico a valle vedi che valori ti da

Link al commento
Condividi su altri siti

precedentemente il contratto era da 4,5kw ora è da 6kw

nella "prova a vuoto", che ho fatto però andando ad aprire il generale appartamento e misurando a monte del generale, c'è una variazione di 6v

o poi armeggiato con i contatori dei vicini, ce ne sono alcuni con la stessa tensione, altri con 225v altri con 210v probabilmente in base a come sono divisi i contatori sulle tre fasi

Modificato: da click0
Link al commento
Condividi su altri siti

in serata mi è toccato ripassare dal cliente (la tensione si è abbassata a 198V al contatore e 183v ai morsetti)

se hai misurato un valore di tensione ai morsetti del gruppo di misura fossi in te una chiamata al gestore di rete l'avrei fatta spiegandogli la situazione....

sei per caso a fine linea?

hai fatto misurazioni anche in ore diverse della giornata?

Link al commento
Condividi su altri siti

capire se si è a fine linea è abbastanza complicato, è una palazzina in città, e cabine nei paraggi non se ne vedono

le misurazioni le ho fatte quando o potuto

ora come ora presumo che la tensione sia migliorata (è calata la temperatura)

Link al commento
Condividi su altri siti

Premessa: per fortuna le unità clima hanno il controllo inverter sul motore, esso mantiene - entro certi limiti - la corretta rotazione della pompa per evitare anomalie.

in serata mi è toccato ripassare dal cliente (la tensione si è abbassata a 198V al contatore e 183v ai morsetti)

ci sono problemi con l'interruttore da 20A della linea dedicata del clima da 3,4kwe praticamente salta "a casaccio" (misurato un assorbimento di 21A)

sezioni 6mm2 per il montante d'appartamento (2° piano) poi una linea dedicata per il clima da 4mm2 una decina di metri al massimo quest'ultima

Di norma, si vede di molto peggio....molto...

Il C20A, dovrebbe intervenire per correnti nominali di Ib di valore pari al rapporto di "1.45" volte la corrente di targa, ovvero 29A con temperatura ambiente di 25°.

In questo forum, un utente aveva provato in laboratorio la tenuta della parte termica di un C16A, con l'intervento ad almeno 24A.

E' bene misurare la corrente con un amperometro a vero TRMS, onde evitare di prendere per buono un dato falsato.

Se le letture di corrente sono reali, pare vi sia un C20 che lavora ad una temperatura di esercizio tale da indurlo ad intervenire alla soglia di targa.

In questo momento, a casua dei condizionatori è inverosimile chiedere al gestore il rispetto dei limiti al volt, poi, tra le altre cose si adotta un metodo diverso dalla mera sottrazione matematica.

PS: magari, rivedere il C20 ed suoi cablaggi (morsetti, serraggio, puntali) , che potrebbero avere dettato per difetto una sovra-temperatura.

L'inverter della macchina , solitamente un surrogato del PWM - ed in alcuni casi con brevetti proprietari del costruttore - deve aumentare al corrente di linea quando la tensione si abbassa oltre un certo limite, mi pare - a memoria - che quando la tensione ai morsetti scende sotto i 180 VAC si manifestano i problemi più evidenti.

Se si tratta di un condominio, bisogna vedere come sono state distribuite le utenze sulle fasi R,S,T. la cdt% è la somma della caduta sulla fase + neutro.

Di norma, il neutro - quando è interessato da correnti armoniche di ordine dispari, tende ad elevare la sua temperatura e manifesta maggiore perdita di tensione.

Le sezioni dei cavi e le tratte sono nella norma.

Per il momento ...consiglio solo un C25A per sanare l'inconveniente al cliente...prova a verificare la temperatura dell'involucro del C20A...

Modificato: da Elettroplc
Link al commento
Condividi su altri siti

nello specifico non è inverter ^_^

comunque è più facile presupoporre un aumento della temperatura di lavoro della macchina (assorbe di più se c'è più caldo o sta lavorando con temperature interne più alte) che sommata alla bassa tensione causa l'intervento del c20

Link al commento
Condividi su altri siti

nello specifico non è inverter

Attenzione, non confondiamo la funzione inverter della macchina, con il controllo inverter della pompa..sono due cose differenti, io parlo del controllo motore, alla fine - i motori sono alimentati in cc dalla scheda controllo, la variazione del ciclo di pilotaggio assume diverse denominazioni in base al costruttore ed i suoi brevetti specifici.

Per questo motivo, per le unità esterne è consigliato il differenziale tipo A, idoneo anche per correnti unidirezionali pulsanti.

La tensione di rete insufficiente, comporta un adeguamento dei tempi della modulazione, il tempo on di commutazione del pilotaggio aumenta, e di conseguenza anche il valore medio della corrente, per mantenere la medesima prestazione. Di fatto il C20 non interviene per sovracorrente transitoria di 21A.

PS; E' facile trovarsi in casi in cui, una scorretta carica del circuito, ad esempio in eccesso - provoca un aumento della corrente assorbita a causa della maggiore resistenza che la pompa trova nel fare fluire il gas nel circuito.Anche la maggiore temperatura ambiente comporta alla macchina esterna di dovere lavorare al limite.

Io verificherei correttamente la corrente di linea con un multimetro TRMS, poi, se il valore di corrente è di fatto 21A a regime costante, assumerei l'onere di sostituire il C20A con un omonimo, anche se si potrebbe adottare un C25A.

Link al commento
Condividi su altri siti

Eh..dovesti sapere come è pilotato un condizionatore al suo interno, ovvero l'unità esterna.

Per il resto, leggi quello che abbiamo esposto e troverai la soluzione.

Link al commento
Condividi su altri siti

Tieni presente che:--

Non puoi di certo intervenire sulla tensione di rete, nemmeno dimostrare che è fuori parametri, perché si deve adottare un particolare metodo di analisi e di calcolo, non basta il multimetro.

Non potresti neppure sostituire il modulo C20A, poiché non sei installatore nel settore elettrico, la parte impiantistica non ti compete.

Io consiglierei al cliente di fare verificare quel C20A da un professionista del settore, probabilmente è vetusto e in regime di lavoro con una temperatura interna tale da porlo in una curva di intervento prossima al suo valore di targa. All'interno, le lamelle bi-metallo possono anche perdere le caratteristiche intrinseche, se esse sono sottoposte a correnti di corto circuito cicliche e con tempi tra le medesime stretti.

Potrei aggiungere, se il compressore del clima è stato erroneamente caricato con una quantità di gas non conforme ai dati di progetto - ovvero in eccesso - il medesimo si troverà in una condizione in cui, la minore rotazione dettata dalla resistenza meccanica, comporta un aumento della corrente assorbita. Non è da escludere che, il povero C20 intervenga in realtà per una corrente di spunto o di corto circuito del compressore in una determinata fase. Potrebbe trattarsi anche di una corrente di spunto transitoria, che attiva l'intervento della componente magnetica del C20A.

Esempio: se tocchi con le mani l'involucro del C20A e trovi che esso è surriscaldato tanto da avere difficoltà a trattenere le dita su di esso, probabilmente siamo in una condizione critica, ovvero siamo sui 50°. Bisogna verificare la causa.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...