Vai al contenuto
PLC Forum


Quadro di comando


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve a tutti, 

ho un pozzo artesiano con rispettivo quadro di comando e mi sono accorto vedendo il voltometro e amperometro che quando si abbassa la tensione aumenta l’amperaggio. È normale??

Pompa 220 volt 15 Ampere.      

Abito fuori città e la tensione soprattutto l’estate è più bassa  215-218 volt


Inserita:

E' più probabile che aumenti la corrente (quando il motore lavora di più) e di conseguenza la tensione diminuisce a causa della caduta di tensione sulla rete. 

Inserita:

Ok grazie mille.

Ma come mai il motore ha questi sbalzi di assorbimento ? Non sono molto frequenti ma giusto per tranquillizzarmi. Grazie ancora

Inserita:

comunque io penso che dipenda dalla rete elettrica perché questo succede nelle ore di punta in estate perché quando invece accendo la pompa la mattina presto si mantiene sui 15-15,5 ampere (durante la stagione invernale non succede mai) 🤔🤔

Inserita:

quelli sono valori comunque accettabili di tensione, poco più del 5% in meno rispetto al nominale.. soprattutto se presi al quadro di comando che magari è lontano dal contatore..

 

non capisco però qual'è la questione o il problema che poni 🤔

Inserita:

Infatti il contatore è molto lontano dal quadro ma la mia preoccupazione è siccome alcune volte mentre la pompa gira la tensione scende a 180-185 e l’amperometro segna 17-18 non vorrei che subisca dei danni la pompa! 

Inserita:

devi verificare le tensioni al contatore, se li ci sono i 220/230 allora hai la linea che va alla pompa sottodimensionata. 

Inserita:

Ok la ringrazio farò questa verifica intanto le posso dire che la sezione dei cavi dal contatore al quadro (40 metri) è di 10 mm come anche dal quadro alla pompa (160 metri) è  di 10 mm

Inserita:

10mmq è già una bella sezione, ma quanti kW è la pompa 2,5?

Inserita:

Penso di sì ,non so di preciso ma sul quadro c’è scritto 220 volt 15 ampere 3 cv

convertendo i cv in kw mi viene intorno ai 2,2 kw

Inserita:

con i dati che dai non dovresti avere problemi di caduta di tensione, i 215/18 vanno bene.. quando scende a 180 è possibile che sia un calo che avviene dal contatore..

Inserita:

Sicuramente... anche perché non succede sempre, ma quando la tensione è così bassa e non accenna ad alzarsi io di solito stacco per sicurezza. Faccio bene??

Marco Fornaciari
Inserita:

Oddio, da 215/230 a 180 quando va la pompa non è per nulla normale, a prescindere da tutto il resto.

Fossi io, tiro su la pompa e controllo l'isolamento.

Inserita:
20 ore fa, bill21 scrisse:

Infatti il contatore è molto lontano dal quadro ma la mia preoccupazione è siccome alcune volte mentre la pompa gira la tensione scende a 180-185 e l’amperometro segna 17-18 non vorrei che subisca dei danni la pompa! 

 

E quasi certo che la linea di alimentazione è di sezione insufficiente per quell'assorbimento.

Se questi valori di tensione li misuri direttamente al contatore è un problema della linea del fornitore di energia elettrica.

Se li riscontri al quadro di alimentazione è la sezione della tua linea che è insufficiente.

 

C'è anche un nesso tra l'aumento dell'assorbimento ed il calo di tensione, si instaura quasi una spirale perversa: la tensione scende, l'assorbimento cresce per compensare e la tensione diminuisce ulteriormente cauando un incremento dell'assorbimento. Alla fine il motore rischia di stallare. Mi auguro che tu abbia un protettore termico alla partenza dell'alimentazione, tarato sul valore di corrente nominale del motore.

Inserita:

Sei sicuro dei dati forniti? Perché con 15 A   a 230 V la potenza assorbita è sui 3,4 kW e in tal caso la sezione del cavo (sempre relativamente al tipo e modalità di posa) sarebbe un pochino scarsa (come già osservato) pur volendo mantenere la cdt entro il 4%, ovviamente lo sarebbe ancor più nel caso volessimo mantenerla entro il 2%.

Poi, come già ti è stato suggerito, verifica la differenza tra le tensioni al contatore e sulla pompa e di avere un adeguato salvamotore.

Inserita:

va che non è in corrente continua...

 

ha già confermato che la pompa è da 2,2kW

Inserita:

I dati che ho fornito sono scritti sul quadro e cioè 220 volt 15 ampere 3 cv la sezione del cavo è di 10 mmq, ma siccome il problema di bassa tensione è saltuario deduco che sia un problema del fornitore di energia per i seguenti nti motivi:

- in inverno non succede mai

- in estate accade ma nelle ore di punta (dalle ore 09 in poi) forse per i troppi carichi dei vicini  , condizionatori ecc...

L’installatore mi disse che è probabile che essendo uno degli ultimi della linea potrei subire questi sbalzi (ma ne dubito che sia per questo)

Ma io chiedo se la pompa lavora con una tensione di 185-190 magari per 1 2 ore può subire danni? Io di solito quando vedo così stacco. Faccio bene?

Era questa la mia preoccupazione Scusate se mi sono dilungato grazie a tutti

Inserita:
11 ore fa, reka scrisse:

va che non è in corrente continua...

 

ha già confermato che la pompa è da 2,2kW

Certo che no...mea culpa perché non conoscendo il cosfi ho approssimato in eccesso. Ma ipotizzando comunque un valore intorno allo 0,9 avremmo una potenza elettrica assorbita che potrebbe arrivare intorno ai 3,1 kW . Se non erro è su questo dato che bisognerebbe dimensionare il cavo e non sui 3 CV che presumo siano la potenza meccanica resa all'albero, ragion per cui il cavo sarebbe leggermente sottodimensionato.

Ora è chiaro che la sostituzione non è economicamente consigliabile ma era giusto per ragionarci sopra.

 

11 ore fa, bill21 scrisse:

 

Ma io chiedo se la pompa lavora con una tensione di 185-190 magari per 1 2 ore può subire danni? Io di solito quando vedo così stacco. Faccio bene?

Questo non lo so ma se ti hanno installato un voltmetro e un amperometro immagino ti abbiano installato anche una protezione al motore. Verifica...altrimenti la fai installare parliamo di cifre sui 30 - 40 euro. 

Inserita:

secondo me siamo più sullo 0,8.. comunque stai svarionando.

il cavo da 10 non ha nessun problemi di portata in questo caso ed è dimensionato bene anche per la caduta di tensione.

 

io verificherei se davvero sono cali al contatore come sembrerebbe (anche per la durata), in questo caso segnalerei la cosa.

Inserita: (modificato)
13 ore fa, reka scrisse:

comunque stai svarionando.

È un tuo pensiero. .. e tale rimane! In realtà ho fatto uso di un software tra i migliori del settore.

Comunque, come si può leggere nei miei precedenti interventi, non sto di certo addossando il calo eccessivo al cavo.

 

Modificato: da ceschino
Inserita:
il 7/7/2019 at 09:38 , ceschino scrisse:

Poi, come già ti è stato suggerito, verifica la differenza tra le tensioni al contatore e sulla pompa

 

14 ore fa, ceschino scrisse:

Ora è chiaro che la sostituzione non è economicamente consigliabile ma era giusto per ragionarci sopra.

 

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...