Jump to content
PLC Forum


Ups


Recommended Posts

Posted

Un informazione,che senso ha su un ups collegare l’ Ingresso trifase e l’uscita in monofase?


del_user_233069
Posted (edited)
1 hour ago, beccaccino said:

Un informazione,che senso ha su un ups collegare l’ Ingresso trifase e l’uscita in monofase?

Ha anche uscita trifase giusto ?

perche sa ha solo uscita monofase vengono impiegati principalmente in strutture IT

Edited by desperado74
Posted

No ha solamente uscita monofase 

Posted

Ad esempio se ho un ups con potenza 5 kw ,in entrata in trifase sono circa 8A a fase,in uscita collegandolo in monofase,avrò 24A caricati solo su una fase?aumentando così  la sezione del cavo.che senso avrebbe collegando l’uscita in monofase? 

Posted

solitamente sono ups non di grossa taglia (sotto i 20kva da quel che ho potuto vedere) 

hanno un senso dal punto di vista della praticita del bilanciamento delle fasi in quanto non hai nulla da bilanciare

 

 

 

del_user_233069
Posted
1 hour ago, beccaccino said:

Ad esempio se ho un ups con potenza 5 kw ,in entrata in trifase sono circa 8A a fase,in uscita collegandolo in monofase,avrò 24A caricati solo su una fase?aumentando così  la sezione del cavo.che senso avrebbe collegando l’uscita in monofase? 

Ci sono grosse aziende che hanno cabine di trasformazione e/o distribuzione trifase. Pensa ad una realtà di questo tipo che abbia anche sale server o apparecchiature mediche a 230. 

Posted
23 minuti fa, desperado74 scrisse:

Ci sono grosse aziende che hanno cabine di trasformazione e/o distribuzione trifase. Pensa ad una realtà di questo tipo che abbia anche sale server o apparecchiature mediche a 230. 

Ma infatti uscirei con la trifase per poi andar ad alimentare i carichi dividendole sulle tre fasi,invece di alimentarle tutte su un unica fase 

del_user_233069
Posted
8 minutes ago, beccaccino said:

Ma infatti uscirei con la trifase per poi andar ad alimentare i carichi dividendole sulle tre fasi,invece di alimentarle tutte su un unica fase 

Sono scelte progettuali , Se dividi i carichi sulle tre fasi devi fare i conti con lo sbilanciamento ed è un discorso complesso quando sono in gioco coefficienti di utilizzo e contemporaneità non definiti in maniera univoca. 

Posted

Un altra domanda,avendo i carichi in uscita dall ups protetti da magnetotermici differenziali,in caso di cortocircuito su una linea,oltre a staccare l’interruttore  di quel carico si staccherebbe anche l’interruttore di protezione che e’ installato sulla linea di entrata ups?

del_user_233069
Posted
7 minutes ago, beccaccino said:

Un altra domanda,avendo i carichi in uscita dall ups protetti da magnetotermici differenziali,in caso di cortocircuito su una linea,oltre a staccare l’interruttore  di quel carico si staccherebbe anche l’interruttore di protezione che e’ installato sulla linea di entrata ups?

Se il corto interessa la linea a valle dell’ups La risposta è no. 

Poi considera che questi dispositivi non sono semplici gruppi di continuità , a lavoro ne abbiamo qualcuno della SOCOMEC da 10kVA che proteggono la parte IT, ingresso trifase 400 uscita monofase 230. 

Posted

Perché no?

Il magnetotermico di protezione per la linea ups deve avere un tipo di curva di intervento specifico?

del_user_233069
Posted
10 minutes ago, beccaccino said:

Perché no?

Perché se il corto interessa la linea   Valle non compromette la Line a monte (separazione galvanica)

 

14 minutes ago, beccaccino said:

 

Il magnetotermico di protezione per la linea ups deve avere un tipo di curva di intervento specifico?

Più che il magnetotermico è il differenziale che dovrebbe essere di tipo B. Mentre per il Magnetotermico la Curva di intervento è in funzione della Ig(corrente di guasto) che deve essere superiore alla corrente Irm ( o comunque superiore alla corrente che permette al dispositivo di intervenire entro 5  secondi se privo di sgnanciatore magnetico) quindi dovresti verificare la Corrente di guasto all’ingresso dell’Ups per scegliere il dispositivo più appropriato 

Posted

Come mai e’ installato per la linea ups un interruttore magnetotermico differenziale curva d?

del_user_233069
Posted
29 minutes ago, beccaccino said:

Come mai e’ installato per la linea ups un interruttore magnetotermico differenziale curva d?

Chiedilo al progettista dell’impianto perché ha optato per tale scelta. 

Posted

ok,un ultima domanda ,ups con due pacchi batterie esterni,secondo voi vanno collegati a terra?

Posted

Vuoi collegare il pacco batteria a terra? E perché dovresti?

 

 

Posted

Perché sulla carcassa c’è una vite con il simbolo di terra 

del_user_233069
Posted
5 minutes ago, beccaccino said:

Perché sulla carcassa c’è una vite con il simbolo di terra 

Ma stai parlando della gabbia per alloggiare le batterie, o il simbolo Terra è proprio sulle batterie?

del_user_233069
Posted
2 minutes ago, beccaccino said:

Sulla gabbia 

Immaginavo. È una massa e va collegata. 

Posted

Quindi dall’ups devo fare i ponticelli alle gabbie?di terra che sezione deve essere il filo di terra?

del_user_233069
Posted
11 hours ago, beccaccino said:

Quindi dall’ups devo fare i ponticelli alle gabbie?

Si.

11 hours ago, beccaccino said:

che sezione deve essere il filo di terra?

puoi utilizzare la stessa sezione del conduttore PE.

 

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...