Vai al contenuto

Tutte le attività

Aggiornamento automatico di questo flusso dati

  1. Nell'ultima ora
  2. acquaman

    HMI MP277 10"touch

    L'errore 0x63 (funzione: 0x2d) in ProSave indica generalmente un problema di comunicazione o di incompatibilità dell'hardware di connessione durante il tentativo di ripristino o aggiornamento del sistema operativo (OS Update). Siemens SiePortal +1 Ecco i passaggi principali per risolvere il problema: 1. Verificare il cavo di collegamento Questo errore si presenta spesso quando si utilizza un cavo non idoneo o non configurato correttamente: Cavo consigliato: Per i pannelli MP277, Siemens raccomanda l'uso di un cavo RS232/PPI Multi-Master (codice 6ES7 901-3CB30-0XA0) o di un cavo RS232/PPI standard. Cavi USB/PPI: Molti utenti riscontrano l'errore 0x63 usando adattatori USB/PPI economici o non originali. Se usi un cavo USB, assicurati che sia il modello Multimaster originale Siemens. 2. Eseguire il "Reset alle impostazioni di fabbrica" Se l'OS è corrotto, il normale aggiornamento fallisce. Devi forzare il ripristino tramite l'indirizzo MAC: Apri ProSave e vai alla scheda OS Update. Spunta la casella "Reset to factory settings" (Ripristino impostazioni di fabbrica). Inserisci l'indirizzo MAC del pannello (lo trovi sull'etichetta posteriore del dispositivo). Clicca su "Update OS". Solo ora dai tensione al pannello MP277 (Power-on). ProSave deve essere in attesa del bootloader del pannello per stabilire la connessione. Prova questi passaggi
  3. andreabb

    Inverte Power One PVI 60 TL OUTD

    Come scritto non dava errori ed arrivavano 400 V da ciascuna serie di panneli. L'ho fatto ripare ed il problema era la scheda di potenza DC. Sosituita è tornato a funzionare tutto alla grande.
  4. Buongiorno, riprendo la discussione dopo aver fatto alcune prove. Ho sostituito la scheda con una nuova, inizialmente dava errore F6 + 10. È stata poi riprogrammata dal venditore e reinstallata, ma il comportamento è rimasto invariato: errore F6 + 10 immediato e nessuna attivazione (compressore, ventole, luce interna). Ho verificato le sonde NTC, tutte misurano circa 3,2 kΩ a temperatura ambiente, quindi sembrano funzionanti. Ho anche provato ad avviare la scheda con solo display collegato e l’errore è lo stesso. A questo punto mi chiedo se possa trattarsi ancora della scheda (compatibilità/firmware) oppure di un problema di cablaggio o altro che mi sfugge. Grazie per eventuali suggerimenti.
  5. in ogni caso a 2 non dovrebbe perdere, se sei fortunato è la valvola che non tiene più o che non chiude bene per via di qualche incrostazione. dovresti verificare che anche a 1,5 piano piano non perda.
  6. zagabike

    Pressione acqua SU CALDAIA TRADIZIONALE a ZERO

    È una ARGO DE LUXE 24E in servizio dal 2002.... No perde un attimo soltanto quando metto la pressione vicino a 2... A 1.5 non perde nulla ma dopo 20h credo anche senza termosifoni e senza aprire l'acqua calda... Questo però è da verificare meglio....
  7. max.riservo

    TIA da W10Pro a W11

    Censura automatica del SO totalmente fuori luogo ... Testo censurato : W11-1
  8. max.riservo

    TIA da W10Pro a W11

    Trova il modo di virtualizzare il PC fisico (se funziona ancora dovrebbe esserci un utility di VMWare) in modo da avere 3 VM distinte (presumibilmente con *** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum): VM TIA14-18, VM TIA19, VM TIA20 e poi aggiorna a W11 (meglio sarebbe poter fare un'installazione da 0 di W11). Nel limite del possibile togli alle VM la possibilità di accedere ad Internet. Purtroppo (o per fortuna) tutto si aggiorna ... prima o poi sarai costretto a passare a W11 (banalmente magari TIA V2x non verrà più dichiarato compatibile con *** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum) e quindi non potrà esserci più alcun supporto). Un nuovo Pc dovrebbe essere scelto/necessario quando l'utilizzo dell'attuale diventa 'difficoltoso' e questo non dovrebbe avvenire ,a mio parere, per il cambio del SO (poi se il nuovo SO ti richiede il doppio di RAM, il triplo di cpu, il quadruplo di spazio su disco probabilmente diventa una scelta obbligata). Usa il PC fisico solo per le cose base non legate al mondo dell'automazione (navigazione, posta, elaborazione documenti) e virtualizza il resto ... quando arriverà il momento di cambiare PC non avrai particolari 'patemi' a farlo.
  9. blondgnek65

    Consiglio lavasciuga a resistenza con buona capienza.

    Buongiorno , ho dato un occhiata ai manuali della aeg e della lg le diffenze dovrebbero essere cestello circa 10 l piu grande e dosatore automatico detersivo( che non so se sia un bene) sulla lg, centrifuga a 1600 sulla aeg la cosa che mi lascia perplesso è che entrambe non hanno nessun filltro pulibile per la lanuggine , e la cosa mi convince poco ora lasci la cosa in standby visto che devo ancora entrare in casa se riesco a organizzare bene gli spazzi magari valuto di mettere due macchine separate , magari quelle che ho gia a casa principale e prendo una lavatrice di grande capienza e una asciugatrice a gas per quella principale, ad ogni modo se avete consigli per una buona lavasciuga suggerite pure che almeno mi faccui un idea. Saluti Nicola
  10. Oggi
  11. acquaman

    TIA da W10Pro a W11

    Cambia senza problemi.
  12. michpao

    Lavasciuga HOOVER link pro

    Controlla i tre avvolgimenti del motore e se indicano una resistenza identica (alla virgola) si passa a controllare la scheda inverter che lo pilota.
  13. guappo

    Montalatte Ariete Vintage mod. 2878

  14. gb13301

    Nice A6F non chiude....

    Ciao buondi!! Led D5 e D3 accesi, resto spenti....
  15. Livio Orsini

    Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV

    👍
  16. Maurizio Colombi

    Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV

    E allora queste ipotesi si fanno su altri tipi di forum e non su questo, magari su un forum di fantascienza o su un forum di esperti navigati, o ancora su un forum di visionari. Su questo ci si attiene alla realtà, non si esce dal tema e, soprattutto, non si "spaventa" la gente con ipotesi assurde. Spero sia chiaro.
  17. Livio Orsini

    Generatore ultrasuoni per scaccia talpe

    Vivi come me circondato da prati e campi? Sino a qualche anno fa avevamo una gatta che era una vere e propria assassina, non c'era alcuna talpa presente ne in giardino ne nell'orto; anche nei prati intorno a noi i mucchietti di terra eran rari. Poi la gatta è invecchiata ma la sua sola presenza era un deterente; infine, alla veneranda età (per un gatto) di 22 anni è morta. Mia moglie non ne vuole prendere un'altra per paura che rimanga "orfana", così nel giro di 3 anni le talpe ci hanno di nuovo colonizzato il giardino.
  18. Ieri
  19. Marco Fornaciari

    Sezione montante e morsetti contatore

    Lascia perdere quelle tabelle, vanno bene a scuola e in laboratorio, ma finisce lì. Una linea di produzione bibite, per esempio, lavora h 24 in continuo sempre con lo stesso consumo di energia e con le macchine che assorbono sempre almeno lo 85% dela potenza di targa, pertanto nel dimensionamento dell'impianto elettrico dello stabilimento bisogna considerare coefficiente 1. Una linea di saldatura continua di profilati metallici anche lei lavora in continuo h 24, anche se tra un profilato e l'altro abbiamo 2 secondi di non saldatura, bisogna sempre considerare coefficiente 1. Ripeto, bisogna verificare sempre la lavorazione che avviene e come avviene. Sono andato oltre, secondo te, perchè dalle tue domande e possibili soluzioni ho capito che del problema che vuoi risolvere conosci poco: un conto sono i libri e le norme, ma poi ci sono gli impianti da tenere in marcia e da gestire, e che se si fermano perché è intervenuto un limitatore di assorbimento possono creare gravi pericoli. In un ambiente dove si produce con macchinari, nell'ordine vengono queste norme, e bisogna saperle coordinare: - sicurezza 81/2008, o/e le specifiche di settore - salutarie e igeniche se ambiente alimentare e farmaceutico - antincendio - direttiva macchine, e qui è espressamente scritto di evitare le mancanze incontrollate di energia, qualunque essa sia - norme CEI, UNI, e altre applicabili - poi altre che ci portano lontano e qualcuno ci ride pure sopra. Ripeto per l'ennesima volta, rivolgiti a un professionista che prima di tutto verifica dove si vuole arrivare.
  20. Marco Fornaciari

    Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV

    Mai stato così lucido. Il numero può sembrare alto, ma quando si tratta di potenziali dovuti a fenomeni eletrostatici atmosferici o/e al campo elettrico terrestre le regole del CEI non contano più. Ma qui entriamo in un campo di competenza di altri tipi di forum.
  21. Che ti avevo detto? 😁 Facci sapere con le connessioni, spero che siano solo loro il problema. Ciao
  22. Maurizio Colombi

    Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV

    .. una gronda? Ma stai vaneggiando?
  23. ALLUMY

    Montalatte Ariete Vintage mod. 2878

    Sono loro che alimentano la schedina, la quale attiva il relè quando è il momento, il quale attiva i dispositivi che vanno a 220V. Puoi iniziare a misurarne la resistenza sul primario, che sarà sull' ordine di centinaia se non migliaia di ohm, e quella sul secondario, dove esce la bassissima tensione, e sarà sull' ordine di poche decine di ohm. Se uno dei due avvolgimenti risulta interrotto... hai trovato il colpevole. Se invece sembra ok, allora misuri la tensione in uscita dal secondario. Se anche quella corrisponde più o meno a quella stampigliata sul trafo (ma che dalle mille foto che hai messo non si riesce a leggere il valore) allora comincia a preoccuparti: potrebbe essere il uC partito.
  24. Gianluigi123

    Sezione montante e morsetti contatore

    le tabelle come linee guida certo che esistono, mi riferisco a queste, direttamente prese da un manuale di elettrotecnica: Grazie per le info, ma sei andato molto oltre rispetto alla mia richiesta!! corretto! Grazie
  25. mrgianfranco

    Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV

    Beh lasciando stare la gronda e ricapitolando tu hai misurato 70 volt in alternata nei profili in alluminio dei pannelli, o dei binari dove son fissati poco importa, a questi non arriva nessuna terra, da quanto hai scritto ma detta così c'è qualcosa che non torna, i pannelli non possono essere per tutti i motivi scritti negli altri post quindi qualcosa ti sfugge ma sembra strano sfugga all installatore..anche perché spegnendo l' inverter non hai più tensione nel profilo ...comunque avete messo a terra i profili, quindi portata terra da impianto elettrico immagino (spero non usata la grondaia!)oppure fatta un altra terra diversa, cosa vietatissima?il problema è stato risolto oppure questi benedetti 70 volt son andati ovunque e quindi il tester misura 0 ma rischi di pigliare scossa?
  26. guappo

    Montalatte Ariete Vintage mod. 2878

    Ho continuato a smontarlo ed ho visto che entrambi i faston del neutro e della fase hanno 2 fusibili termici. Li ho testati su 200Ohm ho 0.04 per entrambi. Quello della fase termina vedi filo rosso in figura sulla pcb da cui partono altri 2 fili rossi uno che va al trasformatore e alla resistenza, quello del neutro direttamente alla resistenza. Dal trasformatore partono anche i 2 fili blu(celesti) che finiscono nel connettore sulla pcb. Per questo parlavo se entrambi da lì la corrente. Mi spieghi meglio come testarlo? Ne misuro solo la resistenza? Secondo te dov'è il guasto?
  27. mrgianfranco

    Impianto luce scale con pulsanti wifi: è possibile?

    Sul loro sito trovi gli schemi ma è abbastanza semplice, il relè vado un po' a memoria devi alimentarlo con fase e neutro , poi hai un ingresso per un pulsante/interruttore cablato e infine hai un contatto in scambio libero da potenziale
  1. Carica più attività
×
×
  • Crea nuovo/a...