Jump to content
PLC Forum


potenza trifase


Michela-Testa
 Share

Recommended Posts

Michela-Testa

Scusate,chiedo magari a qualcuno più bravo di me cn le formule, in una trifase 380V   55A  a quanti Kw corrispondono? 

 

Basta fare la classica legge di Ohm V* I *3=

Link to comment
Share on other sites


V*I*1,73 se il carico è puramente hommico (lampade ad incandescenza, resistenze varie ecc.) se invece il carico è induttivo (motori) il risultato lo devi ancora moltiplicare per il cosfì che bel caso di motori o reattori per lampade al neon ecc. lo trovi scritto sulla targhetta.

Link to comment
Share on other sites

In questo caso va sempre considerato il cosfì dopo avere calcolato lo stesso che si esegue sommando vettorialmente le varie correnti singole interessate. Ma ti dico subito che qui si entra in un campo trigonometrico e elettrotecnica pura.

Link to comment
Share on other sites

Michela-Testa

Il mio dilemma che ogni volta non riesco mai a fare un confronto,in forniture trifase tra Kw e amperaggio non capisco dove sbaglio... 

 

Esempio: Ho una fornitura trifase e sò che la potenza di quella fornitura è un tot di Kw supponiamo 10Kw, l'amperaggio del Mgt Generale di quanto                               dovrebbe essere?

Oppure: Conosco l'amperaggio del Mgt, però non conosco la potenza totale di quella fornitura, che calcoli da eseguire precisamente.  

Edited by Michela-Testa
Link to comment
Share on other sites

Stando su un calcolo medio di buona approssimazione, se ti riferisci a carichi misti ma nella normalità, puoi considerare un cosfì con valore di 0,9. quindi la prima risposta sarà: P/1,73*380*0,9 =  10.000/1,73*380*0,9= 16,90A. La seconda risposta supponendo di avere un Mgt di 25A sarà: V*I*1,73*cosfì = 380*25*1,73*0.9= 14.791,5 W = 14,79 KW. Chiaramente questi sono conti riferiti a carichi trifasi e quindi equilibrati sulle fasi. Se invece vengono inseriti anche carichi monofasi, le correnti possono essere diverse e in questo caso va presa in considerazione la fase  che risulta avere un amperaggio maggiore che non deve superare la portata del Mgt anche se le altre due sono inferiori.

Link to comment
Share on other sites

la portata del generale la si calcola sulla portata dei cavi non sulla potenza contrattuale.

un qualsiasi impianto di tale potenza o anche inferiore dovra' avere una sezione minima di 6mmq in uscita dal contatore.

QUINDI  portai mettere un MT  da 32A. CON POTERE di interruzione di 10Ka

 a scendere si calcoleranno poi le varie sezioni dei circuiti e si proteggeranno con magnetotermici adeguati

Link to comment
Share on other sites

E' la risposta a quanto tu hai chiesto, la prima domanda era come calcolare la corrente su una potenza di 10 KW e ti ho fatto capire come calcolarla. Quanto deve essere la taglia del Mgt? Se monti uno da 16A sei tirato quindi puoi passare a uno di taglia subito superiore ma questa valutazione va fatta in funzione dei carichi,  eventuali spunti e loro frequenza.  Il discorso dei cavi non c'entrava con questa discussione.

Link to comment
Share on other sites

Michela-Testa

Ah ok ti ringrazio Gufo2, gentilissimo :)  la seconda risposta invece,se il magnetotermico è di 25A può proteggere una linea trifase con un carico max di 14,79Kw/15Kw? Esatto?

Se invece il magnetotermico fosse di 40A= 380*40*1,73*0,9= 23666.4= 23,66Kw  Giusto?   

Link to comment
Share on other sites

IL calcolo è riferito alla corrente per ogni fase,con un carico da 10 Kw e cosfi di 0,9.

Ma c'è un ma,con i nuovi dg enel,potresti anche prelevare buona parte della potenza su di una sola fase..

Il magnetotermico va dimensionato in funzione della linea,che è funzione del carico e della cdt che dovrebbe essere entro il 2%.

 

Edited by fradifog
Link to comment
Share on other sites

Ecco, a questa richiesta subentra il discorso della sezione dei cavi impiegati. E' corretto dire che un Mgt da 25 A può sopportare un carico max da 15 KW, non è corretto dire  che può proteggere una linea se non si sa la sezione dei cavi impiegati. Detta sezione è calcolata in funzione ovviamente della corrente che circola, della sua lunghezza e dalla tipologia di posa. La corrente sopportata dal cavo non può essere inferiore alla corrente del Mgt e in funzione della sua lunghezza la caduta di tensione non deve per norma superare il 2% come giustamente accennato da fradifog. In parole povere ma importanti, prima che si brucino i cavi per sovraccarico e innescano un incendio deve intervenire il Mgt. 

Link to comment
Share on other sites

In generale è giusto quanto da te puntualizzato. In effetti a livello di Norma il "consiglio" è di non superare il 4%. Ma io in ambiente familiare come intendo con le potenze in gioco, e in un impianto probabilmente di minime estensioni si arrivi al 4%,  mi da l'idea di conduttori non ben dimensionati per non dire "tirati per i capelli" e quindi ho preferito dare quelle indicazioni.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...