alex870 Inserito: 12 febbraio 2016 Segnala Inserito: 12 febbraio 2016 Salve è da un po' che sto notando uno strano difetto al momento dell'accensione giornaliera della caldaia in riscaldamento, praticamente quasi sempre al momento che si accende parte bene con la fiamma alta per poi iniziare a modulare dopo i primi 3-4 secondi, il problema è che proprio al momento che si abbassa la fiamma il bruciatore si spenge per poi riaccendersi autonomamente, quindi senza andare in blocco. Le accensioni e riaccensioni successive invece sono perfette quindi questa cosa avviene solo a freddo ovvero quando la caldaia è stata ferma per 14 ore consecutive. Ora non farei nemmeno caso a questa piccola anomalia se non fosse che qualche volta la trovo in blocco, presumendo che il motivo sia proprio quello appena citato. Da cosa potrebbe dipendere secondo voi ?
kaotik Inserita: 13 febbraio 2016 Segnala Inserita: 13 febbraio 2016 lo hanno un pò per difetto, al massino alza un pò il minimo sulla valvola gas
alex870 Inserita: 15 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2016 Quote lo hanno un pò per difetto, al massino alza un pò il minimo sulla valvola gas Alzato il minimo, il problema sembra risolto...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora