Jump to content
PLC Forum


robcur

Cuba: impianto quasi terminato ma il sistema è TN-C

Recommended Posts

robcur

Dato che il post è molto lungo per i diversi argomenti che abbiamo trattato, ho cercato di separarli in vari punti per una più facile lettura.

 

Il 6/2/2020 alle 17:05 , hfdax ha scritto:

Come ti ho già detto 90A mi sembrano decisamente eccessivi per l'esigenza di un abitazione, ancorché grande. Ma la scelta è tua.

1) Lo capisco bene che se uno dice che nella sua casa ha 90A di max assorbimento sembra una cosa inverosimile, sopratutto qui da noi con la 220V, ma se analizziamo il mio caso si capisce che siamo arrivati a tanto per vari motivi che vanno al di là del consumo reale che quotidianamente si farà, e il motivo è soprattutto causato dalle due docce elettriche che hanno un consumo max di 25A cada una. Se non ci fossero state, come DG del Quadro 2 sarebbe sufficiente un 35A.

2) Nella casa ci sono due tensioni con la 110V e la 220V su linee separate, e quindi ognuna ha il suo MTD con i suoi ampere, ma non per questo andremo a raddoppiare i reali consumi, perché il numero degli elettrodomestici sarà sempre quello, non è che si raddoppia. Se invece ci fosse stata solo una tensione si sarebbero dimezzati i MTD e diminuita la somma degli ampere.

3) Un altro motivo è che la casa è divisa in 3 sezioni, e anche per questo si sono triplicate le linee con i relativi MTD e ampere, ma in pratica, in due sezioni della casa, non c'è quasi assorbimento, che invece si concentra tutto sulla sezione dove si trova anche la cucina.

 

Come vedi è la somma di tutti questi motivi che ha portato la necessità di avere così tanti ampere a disposizione. Ma in pratica il vero alto assorbimento lo avremo solo in quei rari casi che si utilizzeranno le due docce in contemporanea, oppure solo una di esse ma insieme ad elettrodomestici energivori in funzione nello stesso momento.

 

Il 6/2/2020 alle 17:05 , hfdax ha scritto:

Opterei i 2 da 50A messi in un quadretto da 6 moduli sotto il contatore.

 Non so se ti era sfuggito quello che avevo scritto nel post precedente, allora te lo rimetto in copia:

Il 6/2/2020 alle 16:23 , robcur ha scritto:

...... se ci sono problemi per il Contatore ad avere un totale di 92A, nel Quadro 1 non siamo certamente obbligati a mettere un 50A, anzi, penso che forse sia proprio meglio di no. Invece potrebbe andare bene anche un DG da 32A. ..... avendo 3 MTD (16+16+10 = 42A) in un ambiente con pochissimo assorbimento, sarà difficile addirittura che ci si arrivi ai 32A.

Tu che ne pensi?

4) Come avevo detto, nella sezione della casa comandata dal Quadro 1 non c'è nemmeno un elettrodomestico, perché ha un salone, una sala da pranzo, due camere da letto e un bagno (però la sua doccia elettrica è attaccata alla linea del Quadro 2). Il fatto che arriviamo a un totale di 42A e solo per la somma dei 3 MTD (2 per linee/prese da 110V e 220V + 1 per le luci). Per questo pensavo a un DG da 32A, che sarebbe anche sovrastimato, ma tanto vale metterlo perché lo pagherei lo stesso prezzo di un 25A e così possiamo ridurre anche la sezione del suo montante confronto a quelli che sarebbero servito per un 50A.

 

Il 6/2/2020 alle 17:05 , hfdax ha scritto:

messi in un quadretto da 6 moduli sotto il contatore. ....6 moduli anziché 4 per lasciare un po di spazio tra i due dispositivi affinché non scaldino troppo.

 

5) Ma i DG non dovevano essere 3P? Non so se ti ricordi che a Cuba abbiamo 2 fasi e un neutro per il fatto della 110V + 220V. Avevamo detto che il PEN era quello che non poteva essere sezionato, ma poi, dal Collettore, il PEN si separa in linea Terra e nei 2 Neutri per i montanti, e penso che insieme alle due fasi dovranno passare nei relativi DG, o mi sbaglio?

6) Se dovessimo mettere i DG 3P, allora dovrei vedere se mi rimane ancora abbastanza spazio nella nicchia per inserire anche un quadro un po' più grande dei 6 moduli (ne servirebbe uno da 8, così rimane un po' d'aria tra i due DG). Altrimenti un DG lo mettiamo direttamente nel Quadro 1 che è da 12 moduli e ne rimarrebbero ancora 3 liberi per arieggiare. In questo modo servirebbe solo un piccolo quadretto da 4 sotto al Contatore per il DG 3P del Quadro 2. Poi valuterò quale sia la cosa più comoda da fare.

 

Il 6/2/2020 alle 17:05 , hfdax ha scritto:

Di questo non mi preoccuperei. .....  perché il contatore un limitatore interno ce l'avrà comunque, in più hai i due interruttori neri di fianco al contatore che mi danno l'impressione di essere dei magnetotermici anche se dalla foto non si capisce da quanti A.

7) Gli interruttori neri sono proprio due MT 1P da 25A, dove in ognuno di loro passa una delle due fasi (essendo il loro ancora un TN-C, il Neutro viaggia libero). Sono gli unici che ho trovato nella casa a protezione di tutto l'impianto, ma per chi ci viveva erano più che sufficienti, perché so per certo che in quella casa gli unici elettrodomestici erano frigo, pentola elettrica per il riso, frullatore, ferro da stiro, un TV e 5 lampade al neon in tutta la casa, Stop, non una cosa in più. Logicamente con l'impianto nuovo toglieremo i vecchi MT e quindi saranno i due DG che limiteranno la max potenza che potrà passare dal Contatore.

Dario scusami per le tante cose che ho dovuto descrivere, ma mi è servito per riuscire a spiegare meglio il perché il mio impianto aveva tanti ampere a disposizione. Penso che le motivazioni da me elencate siano corrette, altrimenti dimmelo se c'è qualcosa di sbagliato.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hfdax
20 ore fa, robcur ha scritto:

la casa è divisa in 3 sezioni, e anche per questo si sono triplicate le linee con i relativi MTD e ampere, ma in pratica, in due sezioni della casa, non c'è quasi assorbimento, che invece si concentra tutto sulla sezione dove si trova anche la cucina....

Come vedi è la somma di tutti questi motivi che ha portato la necessità di avere così tanti ampere a disposizione. Ma in pratica il vero alto assorbimento lo avremo solo in quei rari casi che si utilizzeranno le due docce in contemporanea, oppure solo una di esse ma insieme ad elettrodomestici energivori in funzione nello stesso momento.

Ma quanto frequentemente può accadere? E siamo sicuri che debba per forza accadere?

Anche da noi è normale trovare molte abitazioni, soprattutto recenti in cui l'impianto è suddiviso in molti circuiti (cucina, luce, zona notte, zona giorno, caldaia, clima, antifurto, giardino ecc) Magari nel quadro hai 5-10 magnetotermico per una somma complessiva che supera i 100A. Ma il magnetotermico generale che accende e spegne tutto raramente supera i 32A. Questo perché da un lato ogni singolo circuito deve essere in grado di assorbire quando serve la corrente massima prevista, dall'altro si tiene conto del coefficiente di contemporaneità per cui non avrai mai tutti i carichi contemporaneamente attivi. Ecco che in molti appartamenti un contratto da 3 KW è più che sufficiente anche se basta che lavatrice e forno elettrico funzionino contemporaneamente per causare lo sgancio del contatore. Semplicemente si evita di usare troppi carichi nello stesso momento. Altrimenti, con tutti gli elettrodomestici presenti normalmente nelle moderne abitazioni 10KW non basterebbero.

 

20 ore fa, robcur ha scritto:

Come avevo detto, nella sezione della casa comandata dal Quadro 1 non c'è nemmeno un elettrodomestico, perché ha un salone, una sala da pranzo, due camere da letto e un bagno (però la sua doccia elettrica è attaccata alla linea del Quadro 2). Il fatto che arriviamo a un totale di 42A e solo per la somma dei 3 MTD (2 per linee/prese da 110V e 220V + 1 per le luci). Per questo pensavo a un DG da 32A, che sarebbe anche sovrastimato

Giusta considerazione, che rispecchia quanto ho scritto più sopra. Concordo.

 

20 ore fa, robcur ha scritto:

Ma i DG non dovevano essere 3P?

Vero, anche quì mi è temporaneamente sfuggito il dettaglio dei 3 poli, scusa ma sono abituato a ragionare sugli impianti fase-neutro. Si, puoi optare per un quadro a 8 moduli se ci sta oppure per un 6 moduli scegliendo un modello che sia generoso con lo spazio disponibile (tipo i Bocchiotti) ma diciamo che la scelta di lasciare un po di spazio tra i due interruttori è uno scrupolo cautelativo, in virtù dell'amperaggio abbastanza elevato. In teoria anche un 6 moduli dovrebbe essere sufficiente.

 

20 ore fa, robcur ha scritto:

Gli interruttori neri sono proprio due MT 1P da 25A, dove in ognuno di loro passa una delle due fasi (essendo il loro ancora un TN-C, il Neutro viaggia libero). Sono gli unici che ho trovato nella casa a protezione di tutto l'impianto, ...Logicamente con l'impianto nuovo toglieremo i vecchi MT e quindi saranno i due DG che limiteranno la max potenza che potrà passare dal Contatore.

In tal caso questi due interruttori, di fatto sono i DG e quindi il nuovo DG puoi metterlo alloro posto in un semplice quadretto stagno dal quale uscire con i due montanti.

Share this post


Link to post
Share on other sites
robcur
7 ore fa, hfdax ha scritto:

Ma quanto frequentemente può accadere? E siamo sicuri che debba per forza accadere?

Anche da noi è normale trovare molte abitazioni, soprattutto recenti in cui l'impianto è suddiviso in molti circuiti ..... per una somma complessiva che supera i 100A. Ma il magnetotermico generale che accende e spegne tutto raramente supera i 32A.

 

Questo è vero, ma il mio impianto è a Cuba, e se con il tuo esempio in Italia serve un 32A, se non sbaglio i calcoli, con la 110V servirebbe il doppio e quindi un 64A. Sicuramente sarà una mia preoccupazione eccessiva, ma anche se abbiamo una la linea per la 220V, nella mia testa c'è sempre il discorso che purtroppo gli elettrodomestici verranno alimentati con la 110V.

Il mio pensiero è che solo una lavastoviglie, come anche un forno elettrico raggiungono tranquillamente i 20A. E in più ci sono da aggiungere le docce elettriche a 5400W - 25A cada una, che tra l'altro ho la possibilità di comprare on line quelle a 220V, perché se le dovevo comprare a Cuba ci sono solo a 110V/50A (in quel caso solo l'uso di una doccia avrebbe raggiunto il limite del DG).

Il problema lo abbiamo perché le cose molto energivore sono collocate tutte nella stessa sezione della casa e in questo Quadro abbiamo dovuto mettere un 50A.

Alla fine eravamo arrivati a questa conclusione perché tempo fa, nello schema che tu avevi fatto per il Quadro 2, mi avevi inizialmente suggerito un generale 40A. Poi io, come ho fatto adesso, ti avevo spiegato che gli elettrodomestici energivori andavano tutti con la 110V, in più c'erano le docce elettriche e che in quel Quadro c'erano anche le linee della terza sezione della casa. Allora a quel punto tu mi avevi detto che potevo mettere un 50A, dato che avevo un montante con sezione da 10mm2 che me lo permetteva. Mentre per il Quadro 1 di questi problemi non ne avevamo, perché il suo totale teorico era 42A.

 

7 ore fa, hfdax ha scritto:

In tal caso questi due interruttori (neri), di fatto sono i DG....

Quando ho detto che “sono gli unici che ho trovato nella casa a protezione di tutto l'impianto” non intendevo che a valle c'erano altri MT per le diverse linee e che loro avevano la funzione di DG, ma che erano veramente gli unici MT che controllavano l'unica linea di tutta la casa. Oltre a quelli non c'è niente altro.

 

7 ore fa, hfdax ha scritto:

.... e quindi il nuovo DG puoi metterlo al loro posto in un semplice quadretto stagno dal quale uscire con i due montanti.

Quando ti avevo chiesto quale era la soluzione migliore tra un singolo DG con l'uscita di due montanti oppure direttamente due DG, uno per ogni Quadro, in modo che erano anche indipendenti, tu mi avevi risposto così:

Il 6/2/2020 alle 17:05 , hfdax ha scritto:

Opterei I 2 da 50A messi in un quadretto da 6 moduli sotto il contatore. A mio avviso è la soluzione più pratica da realizzare, in più riduce al minimo la quantità di filo da 25 e rende indipendenti i due quadri.

Poi io ho proposto per il Quadro 1 di limitarli con un DG da 32A invece che da 50 (se poi proprio dobbiamo scendere, nel Quadro 1 si potrebbe anche mettere un 25A), mentre rimaneva un DG da 50A per il Quadro 2.  

Dario, sono talmente tanti gli argomenti che ogni volta ti propongo che è normalissimo non ricordarsi tutto. 

 

Comunque, come tu mi stavi suggerendo, io ho analizzato se poter mettere i due DG con ampere ancora più bassi. Come hai visto per il Quadro 1 si può fare ma, per i motivi sopra elencati, mi sembra che per il Quadro 2 mettere un DG sotto i 50A si rischia veramente troppo di stare al limite per i motivi sopra elencati, e proprio per questo alla fine avevamo deciso di sostituire il 40A che inizialmente era stato pensato, visto che la sezione dei montanti da 10mm2 lo permetteva. Che ne pensi?

Share this post


Link to post
Share on other sites
hfdax
8 ore fa, robcur ha scritto:

Il mio pensiero è che ...(omissis)...perché il suo totale teorico era 42A.

Esatto, è il tuo pensiero. Il mio è che 50A, max 64A complessivi siano sufficienti per tutto l'impianto tenendo conto della contemporaneità di cui sopra. Detto questo non voglio e non posso farti cambiare idea, anche perché aver a disposizione più corrente di quella che serve certo male non fa. Al limite è una spesa aggiuntiva inutile ma questo ha a che fare con tasche di che paga:smile:.

 

Per quanto riguarda i DG e quello che ti ho suggerito vale il discorso:

8 ore fa, robcur ha scritto:

sono talmente tanti gli argomenti che ogni volta ti propongo che è normalissimo non ricordarsi tutto

Il problema nasce più che altro dal fatto che l'evoluzione del "progetto" va avanti da 2 mesi o più a spizzichi e bocconi. Nel frattempo ho messo la testa in decine di altri impianti. Ne consegue inevitabilmente che qualcosa si dimentica e magari faccio anche un po di confusione tra il tuo e gli altri.

D'altra parte solo le donne e pochissimi uomini (non io purtroppo) hanno il cervello che lavora in multi tasking.:lol:

Nella fattispecie in quel momento non ricordavo la presenza dei due magnetotermici all'esterno, tant'è vero che come ho scritto qualche post fa ragionavo dando per scontato che avessimo già previsto di mettere un DG nella nicchia in casa quando invece non l'avevamo fatto. Nel momento in cui ho rivisto i vecchi post e ho notato i magnetotermici di fianco al contatore ho ritenuto che quella fosse la posizione adatta al DG,

Aggiungo che volendo potresti anche mettere un unico DG da 50A 3P in un contenitore stagno da 4 moduli che alimenti entrambi i quadri invece dei due DG distinti.

Share this post


Link to post
Share on other sites
robcur
9 ore fa, hfdax ha scritto:

Il problema nasce più che altro dal fatto che l'evoluzione del "progetto" va avanti da 2 mesi o più a spizzichi e bocconi.

Dario, tu non devi neanche provare a giustificarti, sono io il primo a dirti che in questi mesi le cose che mi hai consigliato sono state talmente tante che dimenticarsi qualcosa è più che normale. Come ti ho ripetuto varie volte, sono io che mi sento a disagio per il disturbo.
Dai, un ultimo sforzo 😇, che ormai manca poco alla fine …... e poi ti libererai di me. :smilie_nono:  😂 😂.

 

10 ore fa, hfdax ha scritto:

Esatto, è il tuo pensiero. Il mio è che 50A, max 64A complessivi siano sufficienti per tutto l'impianto tenendo conto della contemporaneità di cui sopra.

Ok, ma se non sbaglio questo si può fare solo se mettiamo un unico DG per tutti e due i quadri. Invece era stato detto che era meglio mettere due DG, uno per ogni per Quadro. Per questo motivo il carico max che arriva al Contatore è di 75A, ma in questo caso non vedo come potremmo scendere di più, perché, se nel Quadro 2 serve comunque un 50, mentre nel Quadro 1 potremmo anche mettere un 25A, è normale che i due si sommino. Penso che meno di 75A con due DG non riusciamo a scendere, mentre è solo con un DG che possiamo stare sui 50/64A per tutto l'impianto.

 

10 ore fa, hfdax ha scritto:

ho notato i magnetotermici di fianco al contatore ho ritenuto che quella fosse la posizione adatta al DG, ..... in un contenitore stagno da 4 moduli...

Perché mi parli di un contenitore stagno? Nella foto che hai visto il Contatore sta in casa, e dopo sarà anche più “protetto” perché verrà spostato dalla sua attuale posizione e messo nella nicchia insieme al Quadro 1 e al Collettore. Non so se tu pensavi che fosse all'esterno.

 

10 ore fa, hfdax ha scritto:

Aggiungo che volendo potresti anche mettere un unico DG

..... Comunque, per tagliare la testa al toro, e non continuare a romperti su questo argomento, terrò per buone le due soluzioni, anche quella con un unico DG da 50/64A dal quale usciranno i due montanti che andranno ai quadri. Poi deciderò con più calma quale delle due adottare, intanto ho un po' di tempo perché le mani sull'impianto ce le metterò questa estate.

Nel prossimo post ti scrivo/disegno le due possibili soluzioni, con la sezione del montante che dal Contatore va ai DG e poi di quelli in uscita che vanno agli interruttori generali dentro ai due quadri, poi tu mi dirai se sto imparando :whistling: .... o se ancora devo studiare :wallbash: . In questo modo, nel momento che deciderò quale soluzione adottare, già so che andrà bene e saprò come realizzarla. ..... Dai che stiamo veramente arrivando alla fine.

Grazie Dario :thumb_yello:

Share this post


Link to post
Share on other sites
hfdax
12 ore fa, robcur ha scritto:

Ok, ma se non sbaglio questo si può fare solo se mettiamo un unico DG per tutti e due i quadri.

Puoi farlo con uno o due DG. Tecnicamente è meglio se da un magnetotermico esce una sola linea ma in questo caso, purché i conduttori siano ben serrati, non è un grave problema se ne escono due. Sempre che la cosa comporti un vantaggio. Con un solo DG da 50A chiaramente avrai una disposibilità massima di potenza inferiore ma si torna al discorso che ho già fatto sulla contemporaneità. Comunque è una scelta che devi fare tu.

 

12 ore fa, robcur ha scritto:

Perché mi parli di un contenitore stagno?...Non so se tu pensavi che fosse all'esterno.

Esatto. Dalla foto mi sembrava un muro esterno.

 

12 ore fa, robcur ha scritto:

Dai, un ultimo sforzo 😇, che ormai manca poco alla fine …... e poi ti libererai di me. :smilie_nono:  😂 😂.

:lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
robcur

Leggendo questa tua frase:

Il 12/2/2020 alle 08:40 , hfdax ha scritto:

Tecnicamente è meglio se da un magnetotermico esce una sola linea ma in questo caso, purché i conduttori siano ben serrati, non è un grave problema se ne escono due.

 

..... mi è tornata in mente anche un'altra cosa che tempo fa mi avevi detto:

Il 14/11/2019 alle 16:05 , hfdax ha scritto:

Normalmente i MT hanno i morsetti da 25mm2 per cui 2 fili da 10 ci entrano ma la rigidità c'è

Questa cosa mi ha fatto venire un dubbio su una delle opzioni che dovrò prendere per quanto riguarda se mettere un solo DG da 50/64A o invece due DG da 50A e 25A. Se decido di metterne due, ho pensato che potrebbe esserci un problema per la capacità dei morsetti, perché, come tu avevi scritto, se i MT hanno morsetti da 25mm2, il ponticello che dovrà collegare i due DG penso che sarà complicato poterlo inserire. Ti spiego il ragionamento da me fatto: per il Quadro 1 possiamo anche mettere un DG con il minimo indispensabile da 25A, ma per il Quadro 2 abbiamo detto che andrà comunque un 50A.

A questo punto il montante che dal Contatore va al primo DG da 50A, dovrà avere una sezione adeguata per un totale di 75A (50+25), e se non ricordo male tu avevi detto dovrebbe essere un 25mm2. Se così fosse, il ponticello che serve a collegare il DG da 25A non entrerebbe nel morsetto del DG da 50A, già occupato dal montante del Contatore da 25mm2.

 

A questo punto mi è venuta in mente una possibile soluzione, ma chiedo se sia fattibile: pensavo di fare uscire dal Contatore due fasi per ogni suo morsetto. Un montante con le sue due fasi da 10mm2 che va al DG 50A e l'altro montante con sezione 6mm2 che va al DG 25A. In questo modo solo nei morsetti in uscita del Contatore ci saranno 2 cavi collegati tra loro (10+6), mentre i DG, sia in entrata che in uscita, avrebbero solo un cavo per ogni loro morsetto.

Mi sono riletto quello che ho scritto e forse si fa un po' fatica a capirlo, quindi ho fatto un disegno per aiutare a interpretare meglio quello che volevo dire.

 

1802519980_Schemacon2DG.jpg.49e3cced19612975bfd66932f5d592b6.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
hfdax
18 ore fa, robcur ha scritto:

potrebbe esserci un problema per la capacità dei morsetti, perché, come tu avevi scritto, se i MT hanno morsetti da 25mm2

Quelli da 50A e oltre hanno morsetti da 35mm2 I Gewiss MT60 della serie 90MCB tra l'altro dichiarano espressamente tra le specifiche tecniche morsetti idonei ad ospitare 2 conduttori da 16mm2 affiancati.

 

18 ore fa, robcur ha scritto:

A questo punto il montante che dal Contatore va al primo DG da 50A, dovrà avere una sezione adeguata per un totale di 75A (50+25), e se non ricordo male tu avevi detto dovrebbe essere un 25mm2. Se così fosse, il ponticello che serve a collegare il DG da 25A non entrerebbe nel morsetto del DG da 50A, già occupato dal montante del Contatore da 25mm2.

Puoi usare due  pezzi di cavo FG16OM16 2x16mm2 (portata in aria libera circa 100A) per collegare tra contatore e primo CG e il ponte al secondo DG, questo tipo di cavo è normalmente venduto al taglio ed eventualmente si trova anche in versione unipolare.

Tra l'altro anche dalle foto ad occhio sembra che i conduttori usati per collegare il contatore siano da 16mm2 (in realta saranno AWG ma di sezione vicina).

Evita di uscire con due cavi dai morsetti del contatore.

La soluzione nel disegno di sinista con i conduttori da 16 tra contatore e DG è quella che sceglierei.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
robcur
7 ore fa, hfdax ha scritto:

Puoi usare due  pezzi di cavo FG16OM16 2x16mm2 (portata in aria libera circa 100A) per collegare tra contatore e primo CG e il ponte al secondo DG

 

1) Mi stai indicando questa sigla “FG16OM16” da 16 mmperché è un tipo “speciale” ed è più resistente degli altri cavi che normalmente si usano, e quindi in questo modo anche il ponticello può entrare nel morsetto da 35mm2? O invece è un normale cavo ma la sezione giusta per i 75A è proprio quella di 16mm2 e non da 252 altrimenti sarebbe eccessiva?

 

2) Hai scritto che anche il ponticello che sta a monte del DG 25A sarà da 16mm2, ma questo deve essere fatto perché va collegato anche a un DG da 50A? Altrimenti per un 25A andrebbe bene anche un 62, vero?

 

3) Se il ponticello a monte del DG 25A dovrà essere da 16mm2, il montante che uscirà a valle e andrà al Quadro, può anche rimanere quello da 102 come inizialmente avevamo detto, giusto? Dato che è limitato a monte da un DG 25A. (Ricordo che il DG 25A comanda il Quadro 1 dove ci sono solo i 3 MTD con totale di 42A).

 

4) Penso che con l'opzione dei due DG sotto al Contatore, nei quadri non andranno messi dei MT come interruttori generali, ma dei semplici sezionatori che dovrebbero rispettare minimo gli stessi ampere dei 2 DG, ovvero 50A e 25A. È giusto quello che dico, oppure si dovrebbero mettere sezionatori leggermente più alti (64A e 32A) per non farli lavorare al limite consentito dai DG?

Share this post


Link to post
Share on other sites
hfdax

1)  In sostanza si. Il cavo FG16 ha un isolamento di tipo EPR e quindi ha una portata un po più alta del normale cavo in PVC. In particolare quello da 16mm2 dichiara sulla scheda tecnica 91A in tubo in aria a 30°C. Essendo un cavo con guaina può essere posato anche senza tubo fissandolo semplicemente alla parete o, se molto corto, anche senza fissarlo. Non avendo il tubo intorno poi la portata aumenta ulteriormente perchè dissipa meglio il calore.

 

2) La sezione del cavo si sceglie in funzione della protezione a monte (salvo casi particolari ma non è il tuo). perciò il cavo che esce  dal magnetotermico avrà sezione adeguata alla corrente nominale del dispositivo da cui è protetto perciò ok per i 6 mm2 in uscita dal C25 (naturalmente anche i 10mm2). Ma il dispositivo a monte del cavo entrante nel DG è il contatore  che non sappiamo se ha una protezione magnetotermica interna o no.

Il contatore riporta sul frontale "10 (40) A" senza specificare altro ma il fornitore ti dice che non c'è limitazione sull'assorbimento. In questa situazione io non posso che dimensionare il cavo in funzione della massima corrente che ci può passare in condizioni di massimo carico in assenza di guasti che è la somma delle correnti nominali dei due DG (75A). Mantengo tale sezione anche per il ponte per scrupolo, in caso si verificasse un corto (improbabile ma non impossibile) sul ponte un 6mm2 andrebbe in fumo molto in fretta.

 

3) Si. (vedi sopra).

 

4) Giusto

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
robcur
10 ore fa, hfdax ha scritto:

4) Giusto

Con “Giusto” intendi che vanno bene sezionatori con gli stessi ampere che hanno i relativi DG, cioè 50A – 25A e quindi non serve metterli con ampere un po' più alti?

 

10 ore fa, hfdax ha scritto:

Il contatore riporta sul frontale "10 (40) A" senza specificare altro ma il fornitore ti dice che non c'è limitazione sull'assorbimento.

Anche se poco tempo fa ho avuto un altra conferma sul fatto che non ci sia limite di assorbimento, per me questo argomento continua a non lasciarmi del tutto convinto. Questo perché, chi a Cuba mi disse che non c'era un limite, non fu la Compagnia Elettrica, ma il primo elettricista che provò a iniziare il mio impianto, ma dopo un po' non lo vidi più perché si trasferì in un altra città. Il fatto che per una civile abitazione non ci fossero limiti mi era sembrato un po' strano, ma a Cuba ci sono norme che non hanno nulla a che vedere con le nostre e quindi avevo pensato che la cosa poteva essere vera, e preso dagli impegni per i lavori della casa non chiesi mai conferma alla Compagnia Elettrica. Però, circa due mesi fa, ho chiamato a Cuba e per caso mi è capitato di parlare con un cubano che lavora in ristrutturazioni. Con l'occasione ho chiesto anche a lui se a Cuba non c'erano limiti di assorbimento e ho avuto la conferma anche da parte sua. A quel punto mi ero convinto.

Ma adesso tu mi hai fatto notare la dicitura “10 (40) A” che sta sul Contatore (prima non ci avevo fatto caso), e credo che questo dovrebbe far pensare che il Contatore in teoria ha una tolleranza di 40A, o forse quella dicitura non è sempre così vincolante?

Comunque, prima di ripartire per Cuba, dovrò fare di tutto per avere conferma dalla Compagnia Elettrica, altrimenti fino alla fine rimarrò sempre con un piccolo dubbio se quello che mi hanno detto corrisponda al vero.

Share this post


Link to post
Share on other sites
hfdax
11 minuti fa, robcur ha scritto:

Con “Giusto” intendi che vanno bene sezionatori con gli stessi ampere che hanno i relativi DG, cioè 50A – 25A e quindi non serve metterli con ampere un po' più alti?

Uguale o maggiore, L'importante è che non sia minore.

 

12 minuti fa, robcur ha scritto:

fino alla fine rimarrò sempre con un piccolo dubbio se quello che mi hanno detto corrisponda al vero.

Alla fine lo scoprirai quando farete la doccia in due contemporaneamente ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
robcur

In questi giorni ho fatto una ricerca on line per il dubbio che avevo sui contatori installati a Cuba (purtroppo in quel paese, essendo tutto statale, non sono ancora nati forum sul campo dell'elettricità dove uno può chiedere info) ma comunque sono riuscito a trovare alcune cose riguardo la loro tenuta di max amperaggio. Dopo quello che ho letto, ho capito che potrò prendere la decisione più idonea solo dopo aver parlato con la loro Impresa Elettrica. Io cercherò di farmi sostituire il Contatore, ma non so se questo sia possibile (in teoria è consentito farlo, ma a Cuba, per le tante “complicazioni” che già ti ho spiegato, nulla si può dare per scontato). Per questo ho deciso di fare 3 schemi per i collegamenti dei DG, perché, in base alla loro risposta, potrò adottare una delle diverse soluzioni.

Quando ho un po' di tempo ho anche deciso che tradurrò in italiano alcuni passaggi di quello che ho trovato scritto sui loro contatori e lo pubblicherò in un post, così, anche se sarà molto difficile che questo accada, può essere utile per qualcun'altro che, come me, ha la necessità di rifare completamente l'impianto elettrico in una grande casa cubana, con l'esigenza di avere abbastanza potenza a disposizione.

P.S. Appena posso disegno gli schemi, così mi dirai se è tutto ok o se c'è qualcosa che non ho fatto bene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...