salvo355 Inserito: 24 agosto Segnala Inserito: 24 agosto salve a tutti ho questa caldaia che da qualche mese manda acqua troppo calda ai rubinetti anche avendo impostato la manopola di regolazione acqua calda sul n.2, cosa potrebbe essere la sonda ntc starata ?
BADPI59 Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto prova a portare la manopola sullo 0 se non cala la temperatura ntc sanitario da sostituire
Stefano Dalmo Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto Controlla se la caldaia va in modulazione , abbassando la fiamma . magari apri la camera di combustione . Se non si vedesse bene dallo spioncino , altrimenti , stacca un filo dalla valvola dí modulazione posta a sinistra della valvola gas . e vedi se la fiamma si abbassa e se la temperatura diminuisce
salvo355 Inserita: 25 agosto Autore Segnala Inserita: 25 agosto (modificato) 4 ore fa, BADPI59 ha scritto: prova a portare la manopola sullo 0 se non cala la temperatura ntc sanitario da sostituire si ho provato e la tempertatura resta sempre a 55 gradi circa come sonda ntc questa ne ha solo una sullo scambiatore primario. non ha altre sonde. 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Controlla se la caldaia va in modulazione , abbassando la fiamma . magari apri la camera di combustione . Se non si vedesse bene dallo spioncino , altrimenti , stacca un filo dalla valvola dí modulazione posta a sinistra della valvola gas . e vedi se la fiamma si abbassa e se la temperatura diminuisce si la caldaia modula.. Modificato: 25 agosto da salvo355
anguspap Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto (modificato) Prova a misurare l ntc col tester e vedi che misura Ti restituisce,misurala prima di richiedere l acqua e dopo 30 secobdi che è partita Modificato: 25 agosto da anguspap
Stefano Dalmo Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto (modificato) Devi provare a togliere il cavi dalla valvola di modulazione , altrimenti come fai a valutare come modula e se modula fino in fondo o no . devi vedere a quanto scende la fiamma , e la temperatura a quanto arriva , se si abbassa alla temperatura minima , va sostituita la sonda . Se la fiamma si abbassa , e la temperatura rimane sempre alta , si deve controllare la pressione presente e quanti litri di acqua calda escono dai rubinetti . se il flusso è basso , ma la pressione di rete è alta , potrebbe essere lo scambiatore intasato o i filtri otturati . Modificato: 25 agosto da Stefano Dalmo
salvo355 Inserita: 25 agosto Autore Segnala Inserita: 25 agosto 15 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Devi provare a togliere il cavi dalla valvola di modulazione , altrimenti come fai a valutare come modula e se modula fino in fondo o no . devi vedere a quanto scende la fiamma , e la temperatura a quanto arriva , se si abbassa alla temperatura minima , va sostituita la sonda . Se la fiamma si abbassa , e la temperatura rimane sempre alta , si deve controllare la pressione presente e quanti litri di acqua calda escono dai rubinetti . se il flusso è basso , ma la pressione di rete è alta , potrebbe essere lo scambiatore intasato o i filtri otturati . il flusso dai rubinetti e regolare la caldaia modula perche sento abbassare la fiamma, lasciando rubinetto acs aperto la temperatura acqua calda sta a 55 gradi anche con potenziometro a 0.
Stefano Dalmo Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto (modificato) Va be Salvo , fai come vuoi . Quello che dovevo dire , l’ho scritto sopra . Modificato: 25 agosto da Stefano Dalmo
BADPI59 Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto non fare corti con l'altro capicorda e segui le indicazioni di Stefano non aver paura non c'è tensione pericolosa ora controlla se ancora con un connettore staccato hai acqua bollente e dallo spioncino dicci altezza fiamma salvo355 se non segui i nostri consigli è inutile che stiamo a perder tempo ok aspettiamo risposta buona serata
salvo355 Inserita: 26 agosto Autore Segnala Inserita: 26 agosto (modificato) 23 ore fa, anguspap ha scritto: Prova a misurare l ntc col tester e vedi che misura Ti restituisce,misurala prima di richiedere l acqua e dopo 30 secobdi che è partita ho misurato a freddo 7,9kohm a caldo invece 2,9kohm 14 ore fa, BADPI59 ha scritto: non fare corti con l'altro capicorda e segui le indicazioni di Stefano non aver paura non c'è tensione pericolosa ora controlla se ancora con un connettore staccato hai acqua bollente e dallo spioncino dicci altezza fiamma salvo355 se non segui i nostri consigli è inutile che stiamo a perder tempo ok aspettiamo risposta buona serata allora ho provato ma staccando un contatto della bobbina di modulazione la caldaia non parte neanche piu va in blocco con spia rossa non accende la fiamma più Modificato: 26 agosto da salvo355
BADPI59 Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto (modificato) a caldaia con fiamma accesa stacca il connettore deve rimanere accesa con fiamma alta almeno un centimetro o pochissimo di più Modificato: 26 agosto da BADPI59
salvo355 Inserita: 26 agosto Autore Segnala Inserita: 26 agosto 1 ora fa, BADPI59 ha scritto: a caldaia con fiamma accesa stacca il connettore deve rimanere accesa con fiamma alta almeno un centimetro o pochissimo di più ho provato allora rimane accessa solo per pochi secondi e la tempertatura scende rapidamente dopo aver staccato un connettore per poi spegnersi e segnalare blocco spia rossa
Stefano Dalmo Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Metti il tester in parallelo sulla valvola di modulazione e controlla la tensione , appena accendi e dopo , quando la temperatura dovrebbe abbassarsi e non lo fa . Se mantiene gli stessi valori e non scende quasi a zero , c’è un problema di elettronica .
Stefano Dalmo Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Comunque , il fatto che togliendo un cavo dalla valvola , la caldaia vada in blocco , già fa presumere ad un problema di elettronica sulla gestione della fiamma , in quanto per la regolazione del minimo è previsto il distacco della tensione sulla stessa . E poi la registrazione manuale . quindi i conti non tornano .
salvo355 Inserita: 26 agosto Autore Segnala Inserita: 26 agosto (modificato) 18 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Metti il tester in parallelo sulla valvola di modulazione e controlla la tensione , appena accendi e dopo , quando la temperatura dovrebbe abbassarsi e non lo fa . Se mantiene gli stessi valori e non scende quasi a zero , c’è un problema di elettronica . ho provato pure questa si la tensione passa da 5v di accensione e dopo scende a 1,3v dopo aver modulato fiamma e si mantiene tale ma la temperatura acqua non si abbassa. Modificato: 26 agosto da salvo355
salvo355 Inserita: 26 agosto Autore Segnala Inserita: 26 agosto 13 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Comunque , il fatto che togliendo un cavo dalla valvola , la caldaia vada in blocco , già fa presumere ad un problema di elettronica sulla gestione della fiamma , in quanto per la regolazione del minimo è previsto il distacco della tensione sulla stessa . E poi la registrazione manuale . quindi i conti non tornano . allora qualche anno fa io avevo regolato le viti di massima e di minima sulla valvola gas perche questa caldaia non modulava mai fin da quando e stata installata andava sempre a fiamma alta temperatura alta da quando ho regolato le viti e andata meglio ha iniziato a modulare
Stefano Dalmo Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Devi togliere il coperchio e vedere la fiamma , regolare il minimo in modo che la fiamma rimanga un minimo sopra la rampa . 1cm
salvo355 Inserita: 26 agosto Autore Segnala Inserita: 26 agosto 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Devi togliere il coperchio e vedere la fiamma , regolare il minimo in modo che la fiamma rimanga un minimo sopra la rampa . 1cm grazie ho provato ad abbassare il minimo se giro tanto neanche parte piu la caldaia se la lascio invece finche parte comunque la temperatua mi sta sempre su 50 gradi anche regolando il minimi per cu penso era gia regolato
Stefano Dalmo Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Posso pensare solo che la portata è minima e l’acqua raggiunge comunque quella temperatura . Pressione bassa . scambiatore intasato . filtri nei vari servizi otturati . quanti litri di acqua escono al minuto .? Dalla calda
salvo355 Inserita: 26 agosto Autore Segnala Inserita: 26 agosto (modificato) 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Posso pensare solo che la portata è minima e l’acqua raggiunge comunque quella temperatura . Pressione bassa . scambiatore intasato . filtri nei vari servizi otturati . quanti litri di acqua escono al minuto .? Dalla calda a me sembra un po strano ci puo stare che lo scambiatore magari e un po incrostato se parli sembre dello scambiatore secondario ma non tal limite da non riuscire a regolare la temperatura cioe e come se la manopola di regolazione non esiste, perchè se io la imposto a 0 mi arriva a 50gradi quando in realta non dovrebbe fare acquaa calda ? i filtri ed i rubinetti sono tutti puliti quanti litri escono al minuto di acqua calda non saprei, problema di pressione non puo essere perche ci sta l'autoclave, soprattutto noto che arriva parecchio calda in doccia e li non ci sta nessun filtro o rompigetto. Modificato: 26 agosto da salvo355
Stefano Dalmo Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Questo è riportato sul libretto della tua caldaia . fatti due conti , la temperatura non può essere abbassata più di 32 gradi a meno che la temperatura dell’acqua in ingresso non sia più bassa di 15 gradi o che invece di 8 litri al minuto , ne escano 10 o più . fatti un po di proporzioni tenendo conto della temperatura dell’acqua in ingresso caldaia e i litri che escono al minuto .
salvo355 Inserita: 26 agosto Autore Segnala Inserita: 26 agosto 30 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Questo è riportato sul libretto della tua caldaia . fatti due conti , la temperatura non può essere abbassata più di 32 gradi a meno che la temperatura dell’acqua in ingresso non sia più bassa di 15 gradi o che invece di 8 litri al minuto , ne escano 10 o più . fatti un po di proporzioni tenendo conto della temperatura dell’acqua in ingresso caldaia e i litri che escono al minuto . ok ma con tempertura di 32- 40 gradi con selettore basso mi puo stare anche bene ma con la temperatura che mi arriva a 60 gradi dopo qualche minuto non mi piace , se per questo significa che al regolazione no nserve a nulla ? boh
salvo355 Inserita: 27 agosto Autore Segnala Inserita: 27 agosto (modificato) alla fine sono riuscito a regolare un minimo di 45 gradi con selettore a 0 fino ad un massimo di 70 gradi con selettore a 9 penso puo andare bene cosi non riesco a fare meglio Modificato: 27 agosto da salvo355
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora