Vai al contenuto
PLC Forum


Problema impianto pompa di calore caldo/freddo/acqua sanitaria AERMEC BHP060


Messaggi consigliati

Inserito: (modificato)

Buongiorno.

Sottopongo un problema che ha un amico relativo ad un impianto integrato (riscaldamento + raffrescamento + acqua calda sanitaria) come da titolo, realizzato tramite pompa di calore AERMEC BHP060 dotata di serbatoio di accumulo per acqua calda. L'impianto è nuovo (appartamento di recente costruzione consegnato 3 mesi fa) ma presenta un problema ricorrente: dopo un breve periodo di funzionamento il sistema va in blocco con un errore che appare sul quadro di comando della macchina. Sono già intervenuti dei tecnici mandati dal costruttore dell'appartamento che non hanno però risolto il problema.

 

L'errore ricorrente riguarda la resistenza ausiliaria 1 come da immagine allegata sotto (tralascerei l'errore COM, che si è generato per la prima volta il giorno di intervento dell'ultimo tecnico, probabilmente per scollegamento di qualcosa). Indagando nel manuale ho trovato che la macchina può montare due resistenze ausiliarie ma su questa non sono dovrebbero essere installate. E' possibile che l'errore sia dovuto perché non sono state disabilitate le resistenze nella centralina?

 

Purtroppo il quado a bordo macchina non consente di entrare a tale livello ma solo di settare i parametri di funzionamento e vedere gli errori. Non so se c'è una procedura specifica, chiedo a voi se è mai capitato qualcosa di simile. 

 

Faccio presente che l'impianto non ha altre integrazioni con fonti di calore esterne e che la resistenza del boiler che potrebbe generare acqua calda sanitaria prioritaria non è attiva.

 

Allego manuale + manuale di installazione della pompa e ringrazio tutti per la disponibilità. Link manuali

 

1759389036548.jpg

Modificato: da scalzomen

Inserita:

C'è impostato il ciclo legionella? 

Tensione di funzionamento? 

 

È stato fatto avviamento da parte del CAT di zona? 

Inserita:

Ciao, allora ciclo legionella spento, tensione di funzionamento 220V.

Non so chi ha fatto l'avviamento, potrebbe pure essere la ditta che l'ha montata, mi informo se è importante

Inserita:

Per precisione il modello di macchina è BHP060F.

 

Nel manuale di installazione (come da immagine sotto) i contatti per le resistenze ausiliarie sono EH1-EH2, mi chiedo: non è che vanno "chiusi" in qualche maniera particolare, ad esempio come nelle prese antenna si mette la resistenza di chiusura?

 

image.thumb.png.70a18cc6d20bf34d14148565d1ff4f29.png

Inserita:
Il 02/10/2025 alle 09:30 , scalzomen ha scritto:

appartamento di recente costruzione consegnato 3 mesi fa

Dovete chiamare chi l'ha installato...se poi chi l'ha installato non ci capisce nulla di quella macchina si dovrà rivolgere direttamente al CAT AERMEC...pasticciarci voi (sorvoliamo sulla resistenza di chiusura!) è la peggior cosa si possa fare!

Inserita:
1 ora fa, mrgianfranco ha scritto:

Dovete chiamare chi l'ha installato...se poi chi l'ha installato non ci capisce nulla di quella macchina si dovrà rivolgere direttamente al CAT AERMEC...pasticciarci voi (sorvoliamo sulla resistenza di chiusura!) è la peggior cosa si possa fare!

Premetto che non voglio pasticciare nulla, voglio solo capire, se possibile, da cosa si genera l'errore.

In ogni caso ho avuto conferma adesso che il montaggio è stato eseguito da CAT di zona e i tecnici sino ad ora intervenuti sono AERMEC.

 

La resistenza di chiusura era solo un esempio, è ovvio che li dove vuole la resistenza non ci potrebbe andare una resistenza di chiusura!! Intendevo dire se vanno lasciati scollegati o va preso qualche accorgimento particolare su di essi o sui contattori in maniera che la macchina non si aspetti di vedere la resistenza.

Alessio Menditto
Inserita:
Il 02/10/2025 alle 09:30 , scalzomen ha scritto:

ma su questa non sono dovrebbero essere installate.

Ma a quanto hai impostato la temperatura della sanitaria? Perché senza resistenze oltre un tot non arriva.

Inserita:
3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:

Ma a quanto hai impostato la temperatura della sanitaria? Perché senza resistenze oltre un tot non arriva.

Temperatura ACS impostata a 45°.

 

Aggiungo che in un intervento è stata sostituita anche la scheda elettronica della macchina e cambiato il cavo di collegamento con la pompa con uno schermato e dotato di ferriti a monte e a valle.

Alessio Menditto
Inserita:

45?

Mi sembra poco anche con l’accumulo…a volte quelle centraline se ricevono comandi bizzarri, e per me 45 gradi un po’ lo è, vanno in confusione, hai provato a impostare una temperatura più alta? Tipo 60 gradi? Prova e vedi se cambia qualcosa.

scalzomen
Inserita:
13 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:

45?

Mi sembra poco anche con l’accumulo…a volte quelle centraline se ricevono comandi bizzarri, e per me 45 gradi un po’ lo è, vanno in confusione, hai provato a impostare una temperatura più alta? Tipo 60 gradi? Prova e vedi se cambia qualcosa.

proverò anche questa impostazione per fugare dubbi e ti chiedo...60° ce la farebbe senza resistenze quindi?

 

intanto aggiungo una cosa: ieri c'è stato un altro intervento di tecnico AERMEC che ha fatto delle misure indicate dal centro assistenza nazionale AERMEC: intanto comunica che i contatti EH1 e EH2 sono jumperati, è corretto?

 

poi rileva una ddp tra neutro e terra di 5-6V e l'assistenza dice che potrebbe essere quello il problema, per garantire il funzionamento della macchina non devono esserci più di 0.5V? Possibile?

 

Che soluzione si può adottare per annullare tale differenza almeno per provare se è quello il problema? Un trasformatore di isolamento?

 

Grazie per le risposte

Alessio Menditto
Inserita:
19 minuti fa, scalzomen ha scritto:

60° ce la farebbe senza resistenze quindi?

Non so se ci arriva, è solo per fare una prova.

Inserita:
1 ora fa, scalzomen ha scritto:

Possibile?

Mezzo volt mi sembra poco

Esistono comunque tensioni limite terra neutro che possono essere causa di stranezze sull'elettronica

 

Comunque, se c'è di mezzo CAT l'unica è essere pazienti

scalzomen
Inserita:
1 ora fa, click0 ha scritto:

Mezzo volt mi sembra poco

Esistono comunque tensioni limite terra neutro che possono essere causa di stranezze sull'elettronica

 

Comunque, se c'è di mezzo CAT l'unica è essere pazienti

al momento siamo in questa condizione: il centro nazionale CAT ha detto al tecnico di annullare quella tensione. Il tecnico non sa come fare, quindi se qualcuno mi suggerisce una soluzione sarebbe utile per darla in input al tecnico. Grazie

Inserita: (modificato)

serve un trasformatore per generare "localmente" il neutro

 

(

te lo dovrebbe fare l'elettricista dell'impresa, ma, secondo me non c'entra

)

 

parli di appartamento

presumo quindi ci siano altri impianti uguali

lo fa solo quello o lo fanno anche altri ??

Modificato: da click0

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...