Jump to content
PLC Forum


Calcolo Sezione Cavi


demariadavide
 Share

Recommended Posts

demariadavide

salve a tutti. sapendo che la sezione del cavo(di tipo cordina) si calcola tenendo conto della lunghezza della caduta di tendione e dell'intensita di corrente vorrei sapere come mai questa formula e sbagliata caduta di tensione = k*i*L (dove k e la costante del cavo e determinata da specifiche tabelle).inoltre vorrei sapere se:avendo un forno trifase senza neutro con assorbimento 10KW ovvero 29 A i 29 A si dividono sulle tre fasi quindi circa 10 A per fase quindi o se si tiene conto dei 29 A complessivi per calcolare la sezione

Link to comment
Share on other sites


Ciao,

Rispondo la tua seconda domanda.

Se tu hai un forno trifase con assorbimento 10KW, allora in 3x230V assorbirebbe con un cosfi 0.865 circa 29A "per fase".

I[A] = 10000 [W] / 1.73 * 230 [V] * 0.865 = 29,054 A

In 3x400V assorbirebbe con un cosfi 0.865 circa 16,7 A "per fase"

I[A] = 10000 [W] / 1.73 * 400 [V] * 0.865 = 16,7 A

Link to comment
Share on other sites

Benny Pascucci
salve a tutti.
Ciao e benvenuto tra noi. ;)

sapendo che la sezione del cavo(di tipo cordina) si calcola tenendo conto della lunghezza della caduta di tendione e dell'intensita di corrente vorrei sapere come mai questa formula e sbagliata caduta di tensione = k*i*L (dove k e la costante del cavo e determinata da specifiche tabelle).
Come hai (quasi) giustamente detto, la sezione di un cavo va calcolata tenendo conto della corrente che deve attraversarlo e della massima caduta di tensione ammissibile impostata, la formula che hai riportato:

DeltaV=k*I*L

dove k dipende dal cavo (se in PVC o in EPR), dalla formazione (unipolare), bipolare, tripolare e dal cosfi, I è la corrente di impiego e L la lunghezza del cavo

inoltre vorrei sapere se:avendo un forno trifase senza neutro con assorbimento 10KW ovvero 29 A
C'è qualcosa che non va.... :rolleyes: , un forno trifase:

- a 400 V, a prescindere dal collegamento stella o triangolo, assorbe: 14,45 A

- a 230 V, a prescindere dal collegamento stella o triangolo, assorbe: 25,13 A

se dici dove hai preso quel 29 ce lo giochiamo al lotto..... :P

i 29 A si dividono sulle tre fasi quindi circa 10 A per fase quindi o se si tiene conto dei 29 A complessivi per calcolare la sezione
No, no....la corrente che tu erroneamente hai determinato in 29 A, che poi o è 14,45 o 25,13 A è la corrente di linea circolante in ogni conduttore.

Detto ciò, ciò detto, detto cio... :P , prova ad applicare correttamente la formula, entrando nella tabella di k a cosfi=1 e vedrai che la caduta d'incanto è proprio quella che ti aspetti o che, magari, hai misurato con il doppio voltmetro all'inizio e alla fine della linea.

Solitamente le formule sono corrette, ed è quasi sempre l'utlizzatore delle stesse che sbaglia.... :lol:

Edited by Benny Pascucci
Link to comment
Share on other sites

demariadavide

scusate ma gli A a 230 V sapendo la potenza si ricava con la seguente formule P/230* cos f e se fate i conti risulta 52

sono ora davanti ad un libro di scuola

Link to comment
Share on other sites

Benny Pascucci
Scusate il lapsus ! :rolleyes:
Ma ti pare.....lo sappiamo che anche se scrivi dall'Inghilterra sei italiano e ogni tanto, da buon italiano, scappa il bicchiere di Chianti.... :lol:

sono ora davanti ad un libro di scuola
E usiamolo bene quel libro, cavolo! :huh:

e se fate i conti
Io li ha fatti, sei tu che dovresti rifarli. :rolleyes:

scusate ma gli A a 230 V sapendo la potenza si ricava con la seguente formule P/230* cos f risulta 52
Ciò che dici sarebbe vero se il carico fosse monofase, ma tu hai parlato di un carico trifase.....quindi è sbagliato! :( Edited by Benny Pascucci
Link to comment
Share on other sites

demariadavide

a 230 V, a prescindere dal collegamento stella o triangolo, assorbe: 25,13 A e questa la tua risposta di prima benni ecco perche' ho scritto diversamente.....mi spieghi perche dovrei rifarli....sai non sono un grande genio e sono tra l'altro stupido anche

Link to comment
Share on other sites

scusate ma gli A a 230 V sapendo la potenza si ricava con la seguente formule P/230* cos f e se fate i conti risulta 52

sono ora davanti ad un libro di scuola

No, non e' il cosf che devi moltiplicare

Infatti, come si trattano di resistenze, e quindi il cosf =1, la potenza trifase :

P trifase = 1,73 (radice di tre) * tensione * corrente.

Ma ti pare.....lo sappiamo che anche se scrivi dall'Inghilterra sei italiano e ogni tanto, da buon italiano, scappa il bicchiere di Chianti

Prima tutto ti chiedo scuse per la gaffa profe, ti giuro che sta volta ero ancora lucido :lol:

Chianti? magari

Purtroppo una bottiglia del buono ce la possiamo permettere ogni tanto! :)

Link to comment
Share on other sites

Benny Pascucci
a 230 V, a prescindere dal collegamento stella o triangolo, assorbe: 25,13 A e questa la tua risposta di prima benni ecco perche' ho scritto diversamente.....

mi spieghi perche dovrei rifarli....
Perchè se un carico da 10 kW monofase a 230 V assorbe 52 A, trifase a 230 V assorbe 25,13 A. Se ti trovi un numero diverso da quelli su indicati sono calcoli errati e vanno rifatti.

sai non sono un grande genio e sono tra l'altro stupido anche
:( ...in questo forum non esistono geni, stupidi...talvolta c'è qualche permaloso che prende i consigli di corretto instradamento per sfottò.

Ciò deriva dal voler giudicare l'interlocutore, che magari sta su questo forum da tempo......

Io, non lo faccio mai, con i miei interlocutori e sarebbe contro la mia etica di docente pensare che una persona possa essere stupida. Anche se lo pensassi, ma non mi capita mai, neanche, con il mio studente meno dotato, dal quale ho sempre una spanna da imparare, magari non sull'elettrotecnica, ma su altre cose, non lo definirei mai stupido, ma impreparato e tenendo conto del fatto che spetta a me far progredire il suo livello culturale, in qualche modo rivedrei le mie strategie didattiche per adattarle ai suoi bisogni formativi.

Cordialmente.... ;)

Link to comment
Share on other sites

demariadavide

scusa e la prima volta che uso il forum e non so bene come usarlo.....Perchè se un carico da 10 kW monofase a 230 V assorbe 52 A, trifase a 230 V assorbe 25,13 A. Se ti trovi un numero diverso da quelli su indicati sono calcoli errati e vanno rifatti(tu scrivi questo)ma che significa un carico trifare a 230 V

Link to comment
Share on other sites

Benny Pascucci

Poichè hai fornito solo la potenza del carico (10 kW) e la tipologia (trifase senza neutro), dando un valore di corrente 29A, sia io che Savino, come puoi leggere dai primi post abbiamo ipotizzato o un sistema trifase a 400 V (tensione fase-fase=400 V e tensione fase-neutro=230V), che è quello più diffuso in Italia, oppure, un altro che in qualche zona è ancora in uso (ad esempio alla periferia di Roma) che è il 230 V trifase (230 V fase-fase, 115 fase-neutro).

In entrambi i casi, però, la corrente era diversa da quella da te fornita, pertanto, ne ho dedotto che avevi sbagliato i calcoli e che andavano rifatti.

Chiaro? :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

demariadavide

e per calcolare la corrente nel sistema trifase senza neutro qual e la formula??? e poi gentilmente mi puoi dire se le formule che uso io sono sbagliate? per tensione 220 V I=p/v*cosf per tensione 380v I=P/v*radice di 3*cos f possibile abbia sbagliato tutto a scuola?

Link to comment
Share on other sites

Benny Pascucci
e per calcolare la corrente nel sistema trifase senza neutro qual e la formula???

I= P/(1,73*V*cosfi)

e poi gentilmente mi puoi dire se le formule che uso io sono sbagliate?
OK

per tensione 220 V I=p/v*cosf
Giusta per carichi monofase in sistemi a 380 V (concatenata)

per tensione 380v I=P/v*radice di 3*cos f
Giusta per carichi trifase in sistemi a 380 V (concatenata)

possibile abbia sbagliato tutto a scuola?
No, non hai sbagliato....se avessi detto dall'inizio:

Ho un sistema trifase a 400 V a cui è collegato un caricvo trifase senza neutro da 10 kW, quanto vale la corrente di linea.....il discorso della 230 V trifase non sarenne proprio uscito

Link to comment
Share on other sites

demariadavide

e se il carico fosse collegato ad un sistema trifase senza neutro(tipo alla periferia di roma)come faccio a calcolare corrente che assorbe il forno e a dimensionare i cavi (cordina)della dorsale? mi dici gentilmente le formule?comunque grazie per le spiegazioni

Link to comment
Share on other sites

Benny Pascucci
e se il carico fosse collegato ad un sistema trifase senza neutro(tipo alla periferia di roma)come faccio a calcolare corrente che assorbe il forno
Le formule sono le stesse:

I=P/1,73*V*cosfi=10000/1,73*230*1=25,13 A

in tale caso, rispetto ad altre zone d'Italia, essendo la corrente più alta, i cavi, a parità di potenza, ovviamente avranno sezione maggiore.

Entri con quel valore di corrente di impiego e scegli la sezione, poi fai la verifica della c.d.t., impostando una deltaV massima ammissibile. Se stai al di sotto del valore impostato, ok, altrimenti aumenti la sezione fichè non è verificato il criterio elettrico.

Link to comment
Share on other sites

demariadavide

grazie......ok ci siamo e giusto a quello che io pensavo (e ho fatto in quanto funziona tutto perfettamente)perfetto posso andare a dormire tranquillo.......forse mi sono espresso male con le domande......e per i calcoli sbagliati li ho fatti con il cell approssimando e sbagliando.....grazie sei stato super gentile.....buona notte...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...