Vai al contenuto
PLC Forum

Tutte le attività

Aggiornamento automatico di questo flusso dati

  1. Nell'ultima ora
  2. BADPI59

    immergas eolo mini acs arriva troppo calda

  3. ROBY 73

    Motore CAME con ZBX6

    Te lo auguro
  4. Ciao mazzinitec, prova a svitare queste tre viti: Naturalmente va tolto anche la manopola rossa, in teoria basta che la sfili verso di te, casomai aiutati con un cacciavite. Facci sapere i risultati
  5. Ciao allora stando alla traghetta in COOLING l assorbimento MAX 5 AH, ora ho capito, e fino a qua potrebbe andare bene chiarito l assorbimento motore. 7,4 Ah Max capiremo cosa vuol dire .........io ho sempre capito che quello e il valore max assorbimento della macchina........... Ma allora 4°C in mandata dallo split potrebbero essere normali ? In contemporanea sembra che lo split ha rallentato la ventola poca aria in mandata ? Sembrava mancasse il flusso aria, forse per protezione e non ghiacciare ? Dalle mie misurazioni fatte 2 anni fa ricordo lo split in mandata a 11°C circa. Ha senso fare qualche Reset ...... Grazie per la pazienza e le spiegazioni STEBAR1
  6. Alex7504

    caldaia CTMC Starlinght CPS 26/m

    Grazie per la risposta e scusami per il ritardo Più che condensatore mi sa più da sonda che non rivela correttamente la temperatura dell acqua in ingresso, ho visto che ha due sonde una nel tubo IN e uno nel tubo OUT e misurandole in Ohm quella OUT misura 10 k è scaldandola scende di resistenza quella IN miusura oltre 15 K ma valore molto ballerino e se la scaldo non cambia niente.
  7. Alex7504

    caldaia CTMC Starlinght CPS 26/m

    Grazie per la risposta e scusami per il mega ritardo Non sono riuscito a fare la prova
  8. Sì, va bene ugualmente, cambia solo la misura del passo dei piedini da 5,2 a 3,5mm https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf L'importante a questo punto è che sia un 40.31.8.012 e con il relativo zoccolo 95.03 o simile. E allora come da schema, va bene il trasformatore 230/12Vac da 30/40VA e appunto il relè con il ".8", cioè bobina in corrente alternata
  9. Oggi
  10. Diomede Corso

    Consiglio acquisto lavatrice SLIM

    assunto! in tanti anni di assistenza, dove ci sbattono la slim è perchè ci stava perfettamente una carica dall'alto ma non le vogliono spingere commercialmente, sai... sono milgiori!
  11. AAAA!!! MA in quel caso se si rompe una delle due, si butta!
  12. Diomede Corso

    Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid

    si rimonta quello nuovo a scatto senza vite,tiene lo stesso!
  13. mistertv

    Toshiba 32W1863DA

    Cercati uno SCHOTTKY da 100V 10A. esempio MBR10100.
  14. piergius

    scatto anomalo salvavita

    Come viene continuamente ribadito, tieni presente che, per la Continuità del Servizio : . vanno separati anche i Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc .. non devono stare sotto lo stesso Differenziale dei Grandi Elettrodomestici, Clima etc.. ( che per loro natura sono più " Dispersivi" ). - L' Appartamento che acquistammo 32 anni fa aveva già un Sezionatore Generale + 2 Differenziali : . Luce + Servizi .. Prese . - Buona serata !
  15. Io prenderei la base.
  16. Ciccio 27

    Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid

    Non mi farei problemi a montarla senza viti, se penso che sono un "di più" che ad esempio Asko non ha. 😉
  17. Luigib58

    Differenziale con riarmo

  18. Giorgio388

    Switching power supplies

    Grazie 1000 Caspita pensavo in inglese Adesso posso avere li idee un po più chiare. Grazieeèeeeee
  19. Ho fatto queste considerazioni basandomi sulla targhetta postata della macchina, e sui dati letti sul Service Manual postato da elenoci Vedo sempre circa 5A. Considerando il calcolo della nonna sui V*A (230V * 7,4A = 1,702kW , lontani dai max 1,400kW) devo dire che non so a cosa si riferiscano i max 7,5A .
  20. Stefano Dalmo

    Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid

    .
  21. La soluzione "minima spesa, massima resa" la si ottiene con un astronomico al posto del relè perdendo, però, l'uso del pulsante. Ma alla fine dei conti... a cosa serve il pulsante se la luce si accende in automatico?
  22. Luigib58

    Differenziale con riarmo

    Si, solo linea verso appartamento non ci sono deviazioni, prese, ecc. Il mio elettricista mi dice: opzione 1 sostituzione con uno da "0,3" , scusa l'ignoranza ma è uguale al 300ma? (0.3 x 1000). Quindi sarebbe meno sensibile aldilà della tipologia "immune"? Poi salta quello di casa che è 0.03? Sono un po confuso x quello che chiedo. Perché poi L'elettricista mi dice...se vuoi spendere metti il riarmo.... Grazie mille
  23. fabriaq

    Circuito comando sequenziale con reset

    Sapessi quante volte succede a me! 😬 Aspetto il definitivo, grazie mille ! 🤗
  24. piergius

    Riarmo automation o Immuni ai disturbi?

    Avendo già 2 Differenziali, al Centralino manca un Magnetotermico Generale ! Verifica : portando OFF il primo in alto toglie Tensione a quello in basso ? - Oltre a dividere Interno ed Esterno, tieni presente che : . vanno separati anche i Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc .. non devono stare sotto lo stesso Differenziale dei Grandi Elettrodomestici, Clima etc.. ( che per loro natura sono più " Dispersivi" ) . - Tenendo conto di questo criterio, dato che hai spazio, si possono dividere i MagnetoTermici esistenti in Gruppi omogenei, ciascuno abbinato al proprio Differenziale del Tipo adatto ai Carichi . - Buona serata !
  25. reka

    Differenziale con riarmo

    se fa solo la linea verso l'appartamento senza derivazioni al contatore andrebbe meglio un 300mA tipo A selettivo e immune ai disturbi.
  26. Leone2285

    Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid

    Ciao ragazzi, potrebbe mettere due rivetti filettati.Poi bucare la plastica nel punto in cui entrano le viti e avvitare dall'esterno. Che ne pensate?
  27. GiRock

    Circuito comando sequenziale con reset

    Ragazzi, troppo entusiasmo a volte rovina la festa!!! Ho scoperto che lo schema proposto ieri per l'anti-rimbalzo del pulsante in realtà non funziona, difatti stamane ho notato che avendo mancato di un buco il collegamento sulla BB (comincio ad avere problemi di vista), questo dava la parvenza di esito positivo, mentre invece genera solamente un "guizzo" di tensione alla prima pressione e poi il nulla... Siccome sono abbastanza caparbio in queste cose, l'ho così modificato anche conscio del fatto che bisogna lavorare al contrario avendo una porta invertente subito dopo, così è nata questa nuova idea che ho testato più a lungo: In pratica lo Zener deve essere di valore inferiore alla soglia di commutazione, ho visto che dai 2.7V ai 3.3V poteva andare, però a questo punto, il diodo 1N4148 tra le due resistenze bloccava la funzione del pulsante impedendone ancora l'utilizzo... Altra lunga pensata (ormai mi fuma il cervello😁), ed ho messo uno Zener al suo posto che avendo doppia funzione sia di Zener da una parte che di diodo dall'altra risolve la questione, in questa maniera si ripristina il funzionamento descritto precedentemente evitando che la commutazione si blocchi, adesso si che funziona bene!!! Attendo ancora qualche ora prima di postare il nuovo schema, voglio essere sicuro questa volta!!!
  1. Carica più attività
×
×
  • Crea nuovo/a...