Tutte le attività
- Nell'ultima ora
-
Te lo auguro
-
Difficoltà apertura coperchio Ballan ISY per accedere alla scheda Benincà ZED24 RI
ROBY 73 ha risposto a mazzinitec alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao mazzinitec, prova a svitare queste tre viti: Naturalmente va tolto anche la manopola rossa, in teoria basta che la sfili verso di te, casomai aiutati con un cacciavite. Facci sapere i risultati -
TOSHIBA RAS-13E2AVG.E NON FREDDA SOPRA I 32 °C
R22 ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao allora stando alla traghetta in COOLING l assorbimento MAX 5 AH, ora ho capito, e fino a qua potrebbe andare bene chiarito l assorbimento motore. 7,4 Ah Max capiremo cosa vuol dire .........io ho sempre capito che quello e il valore max assorbimento della macchina........... Ma allora 4°C in mandata dallo split potrebbero essere normali ? In contemporanea sembra che lo split ha rallentato la ventola poca aria in mandata ? Sembrava mancasse il flusso aria, forse per protezione e non ghiacciare ? Dalle mie misurazioni fatte 2 anni fa ricordo lo split in mandata a 11°C circa. Ha senso fare qualche Reset ...... Grazie per la pazienza e le spiegazioni STEBAR1 -
caldaia CTMC Starlinght CPS 26/m
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la risposta e scusami per il ritardo Più che condensatore mi sa più da sonda che non rivela correttamente la temperatura dell acqua in ingresso, ho visto che ha due sonde una nel tubo IN e uno nel tubo OUT e misurandole in Ohm quella OUT misura 10 k è scaldandola scende di resistenza quella IN miusura oltre 15 K ma valore molto ballerino e se la scaldo non cambia niente. -
caldaia CTMC Starlinght CPS 26/m
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la risposta e scusami per il mega ritardo Non sono riuscito a fare la prova -
Videocitofono Urmet alpha collegamento seconda elettroserratura
ROBY 73 ha risposto a Antonio1508 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì, va bene ugualmente, cambia solo la misura del passo dei piedini da 5,2 a 3,5mm https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf L'importante a questo punto è che sia un 40.31.8.012 e con il relativo zoccolo 95.03 o simile. E allora come da schema, va bene il trasformatore 230/12Vac da 30/40VA e appunto il relè con il ".8", cioè bobina in corrente alternata -
Consiglio acquisto lavatrice SLIM
Diomede Corso ha risposto a Pibz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
assunto! in tanti anni di assistenza, dove ci sbattono la slim è perchè ci stava perfettamente una carica dall'alto ma non le vogliono spingere commercialmente, sai... sono milgiori! -
Scelta lavatrice e asciugatrice per liberarsi dello stendino
Diomede Corso ha risposto a Cap20467 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
AAAA!!! MA in quel caso se si rompe una delle due, si butta! - Oggi
-
Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
Diomede Corso ha risposto a filippo04 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
si rimonta quello nuovo a scatto senza vite,tiene lo stesso! -
mistertv ha iniziato a seguire Toshiba 32W1863DA
-
Cercati uno SCHOTTKY da 100V 10A. esempio MBR10100.
-
piergius ha iniziato a seguire scatto anomalo salvavita
-
scatto anomalo salvavita
piergius ha risposto a gen081970 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Come viene continuamente ribadito, tieni presente che, per la Continuità del Servizio : . vanno separati anche i Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc .. non devono stare sotto lo stesso Differenziale dei Grandi Elettrodomestici, Clima etc.. ( che per loro natura sono più " Dispersivi" ). - L' Appartamento che acquistammo 32 anni fa aveva già un Sezionatore Generale + 2 Differenziali : . Luce + Servizi .. Prese . - Buona serata ! -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko
-
Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko
Ciccio 27 ha risposto a twistdh alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io prenderei la base. -
Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
Ciccio 27 ha risposto a filippo04 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non mi farei problemi a montarla senza viti, se penso che sono un "di più" che ad esempio Asko non ha. 😉 -
Differenziale con riarmo
Luigib58 ha risposto a Luigib58 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
-
Switching power supplies
Giorgio388 ha risposto a Giorgio388 alla discussione in Elettronica generica
Grazie 1000 Caspita pensavo in inglese Adesso posso avere li idee un po più chiare. Grazieeèeeeee -
TOSHIBA RAS-13E2AVG.E NON FREDDA SOPRA I 32 °C
stebar1 ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ho fatto queste considerazioni basandomi sulla targhetta postata della macchina, e sui dati letti sul Service Manual postato da elenoci Vedo sempre circa 5A. Considerando il calcolo della nonna sui V*A (230V * 7,4A = 1,702kW , lontani dai max 1,400kW) devo dire che non so a cosa si riferiscano i max 7,5A . -
Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
Stefano Dalmo ha risposto a filippo04 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
. -
informazioni di base: pulsante monostabile da sostituire
Maurizio Colombi ha risposto a limner alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
La soluzione "minima spesa, massima resa" la si ottiene con un astronomico al posto del relè perdendo, però, l'uso del pulsante. Ma alla fine dei conti... a cosa serve il pulsante se la luce si accende in automatico? -
Differenziale con riarmo
Luigib58 ha risposto a Luigib58 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Si, solo linea verso appartamento non ci sono deviazioni, prese, ecc. Il mio elettricista mi dice: opzione 1 sostituzione con uno da "0,3" , scusa l'ignoranza ma è uguale al 300ma? (0.3 x 1000). Quindi sarebbe meno sensibile aldilà della tipologia "immune"? Poi salta quello di casa che è 0.03? Sono un po confuso x quello che chiedo. Perché poi L'elettricista mi dice...se vuoi spendere metti il riarmo.... Grazie mille -
Circuito comando sequenziale con reset
fabriaq ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Sapessi quante volte succede a me! 😬 Aspetto il definitivo, grazie mille ! 🤗 -
piergius ha iniziato a seguire Riarmo automation o Immuni ai disturbi?
-
Riarmo automation o Immuni ai disturbi?
piergius ha risposto a mamo83 alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Avendo già 2 Differenziali, al Centralino manca un Magnetotermico Generale ! Verifica : portando OFF il primo in alto toglie Tensione a quello in basso ? - Oltre a dividere Interno ed Esterno, tieni presente che : . vanno separati anche i Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc .. non devono stare sotto lo stesso Differenziale dei Grandi Elettrodomestici, Clima etc.. ( che per loro natura sono più " Dispersivi" ) . - Tenendo conto di questo criterio, dato che hai spazio, si possono dividere i MagnetoTermici esistenti in Gruppi omogenei, ciascuno abbinato al proprio Differenziale del Tipo adatto ai Carichi . - Buona serata ! -
Differenziale con riarmo
reka ha risposto a Luigib58 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
se fa solo la linea verso l'appartamento senza derivazioni al contatore andrebbe meglio un 300mA tipo A selettivo e immune ai disturbi. -
Matteo Genovese ha aderito alla comunità
-
Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
Leone2285 ha risposto a filippo04 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao ragazzi, potrebbe mettere due rivetti filettati.Poi bucare la plastica nel punto in cui entrano le viti e avvitare dall'esterno. Che ne pensate? -
Circuito comando sequenziale con reset
GiRock ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Ragazzi, troppo entusiasmo a volte rovina la festa!!! Ho scoperto che lo schema proposto ieri per l'anti-rimbalzo del pulsante in realtà non funziona, difatti stamane ho notato che avendo mancato di un buco il collegamento sulla BB (comincio ad avere problemi di vista), questo dava la parvenza di esito positivo, mentre invece genera solamente un "guizzo" di tensione alla prima pressione e poi il nulla... Siccome sono abbastanza caparbio in queste cose, l'ho così modificato anche conscio del fatto che bisogna lavorare al contrario avendo una porta invertente subito dopo, così è nata questa nuova idea che ho testato più a lungo: In pratica lo Zener deve essere di valore inferiore alla soglia di commutazione, ho visto che dai 2.7V ai 3.3V poteva andare, però a questo punto, il diodo 1N4148 tra le due resistenze bloccava la funzione del pulsante impedendone ancora l'utilizzo... Altra lunga pensata (ormai mi fuma il cervello😁), ed ho messo uno Zener al suo posto che avendo doppia funzione sia di Zener da una parte che di diodo dall'altra risolve la questione, in questa maniera si ripristina il funzionamento descritto precedentemente evitando che la commutazione si blocchi, adesso si che funziona bene!!! Attendo ancora qualche ora prima di postare il nuovo schema, voglio essere sicuro questa volta!!! -