Jump to content
PLC Forum


Aggiungere Un Pannello Xbt-r Ad Un Impianto Esistente - come fare + pinatura cavi


smsmsms
 Share

Recommended Posts

Salve a tutti; devo aggiungere un 2° XBT-R su di un impianto esistente.

Questa la configurazione comunicatami dal cliente finale:

cpu premium 57203, tsx pacc01 collegata alla presa TER della cpu, la tsx pacc01

è collegata tramite doppio doppino schermato (almeno mi pare) ad un tsx sca62,

alla sca62 è collegato il pannello XBT-R (alimentazione 24vdc tramite apposito

alimentatore collocato in remoto). Ora, il cliente vuole aggiungere un nuovo xbt

a circa 60metri dal plc; teoricamente se parto con un altro cavo dalla pacc01 e lo

collego ad una nuova tsx sca62 posso collegare un nuovo pannello (sempre con

alimentazione esterna 24vdc). Devo però incrementare il numero degli slave nella

configurazione hardware del canale 0 della cpu. Inoltre essendo una comunicazione

UTW, penso di dover anche impostare in un qualche modo gli switchs sulle due ts

sca62. Qualcuno ha già eseguito un collegamento del genere? Ha qualche info / schema /

documentazione da inviarmi / consigliarmi. Grazie a tutti per l'aiuto

Link to comment
Share on other sites


Stefano Sormanni

fino a 2 pannelli li puoi collegare in quanto ogni pannello occupa 3 canali e la porta TER ne ha a disposizione 8. per quanto riguarda il collegamento io quando usavo la comunicazione unitelway seriale, mettevo i cavi direttamente sulla PACC01 e da lì partivo per i pannelli (collegamento 1,4,5).

Link to comment
Share on other sites

Grazie Stefano; il mio problema è che il cliente NON vuole collegare il cavo in uscita dalla pacc01 con

connettore direttamente ai pannelli ma vuole arrivare sulla TSX SCA62 e poi da li utilizzare un cavo

standard Schneider. Il dubbio è che tali "scatole di derivazione" se non erro hanno degli switch per configurare

l'indirizzo del pannello .... non so come impostarli e se devono essere impostati.

Link to comment
Share on other sites

fino a 2 pannelli li puoi collegare in quanto ogni pannello occupa 3 canali e la porta TER ne ha a disposizione 8.

ok la porta ter ne ha a disposizione 8 ma per quanto riguarda i terminali occupano 2 indirizzi .

Quindi io farei :

lasciare liberi i primi 3 ( per accesso alla programmazione) la config standard del Pc e' 1-2-3 se non l'hai cambiata !

per i terminali in rete utw li configurerei come slave 4 e 6 , nella sca62 devi impostare gli switch cosi :

add 4

* * * * * on

1 2 3 4 5 6

* off

----------------------------

add 6

* * * on

1 2 3 4 5 6

* * * off

gli sw 2-3-4-5-6 servono per indirizo in binario sw1 serve per la parita

comunque nel manuale (anche online) TSXDGUTWE.pdf relativo al bus utw c'e' tutto

bye

Link to comment
Share on other sites

hoops , la formattazione degli switc si e' incas.....

comunque e'

add4

sw on = 1-2-3-5-6

sw off = 4

add6

sw on = 2-3-6

sw off = 1-4-5

bye

Link to comment
Share on other sites

Grazie prog_jlaw!!! Ma ho ancora un dubbio: io ho la porta

TER collegata ad una TSX PACC01. Ora, secondo Te, posso

partire con due cavi schermati distinti dalla PACC01 ed andare

a due TSX SCA62 (in due punti differenti dell'impianto) per poi collegarci

due XBT con alimentazione esterna?? Se si, è indifferente il collegamente

sulla TSX PACC01?? Grazie ancora per la gentilezza!!

Ciao

Link to comment
Share on other sites

si lo puoi fare ...

la pacco1 la puoi mettere ad inizio/fine linea o in 'mezzo' , all'interno trovi due switch , uno per definire se il plc a cui e' collegato e' master o slave (nel tuo caso master) l'altro per dire se e' in 'mezzo' o fine linea ( nel tuo caso e' off=esistenza di fine linea disattivata )

se dalla pacco1 partono 2 rami(rete utw) dovrai impostare le due sca62 come catole di fine linea e quindi impostare lo swinth di fine linea su on.

bye

Link to comment
Share on other sites

per quanto riguarda i collegamenti tra pacc01-sca50-sca62 e' uguale per tutti :

1=schermo

2=bianco/blu

3=blu

4=bianco/rosso

5=rosso

(colori del cavo =S= unitelway)

bye

Link to comment
Share on other sites

Claudio Monti

Mi rimane il dubbio sulla distanza:

avevo fatto un'applicazione in UTW e mi sembra che oltre i 22 metri ci fossero dei problemi... prova a sentire =S=

Link to comment
Share on other sites

Che io sappia si dovrebbero superare i 100 metri senza nessun problema;

verifico se ho qualche appunto qua e la ed allimite riposto con maggior

precisione.

Saluti

Link to comment
Share on other sites

la rete e' 485 quindi ( in teoria ) fino al km non ci dovrebbero essere problemi.

Per esperienza personale ho un impianto con 10 plc in rete utw + sistema supervisione (Mpro) in utw , cavo posato ... oltre il km .

tutto ok!

bye

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...