Jump to content
PLC Forum


Calcolo Corrente


demariadavide
 Share

Recommended Posts

demariadavide

salve a tutti,ho un'impastatrice che assorbe 10000 W la mia domanda e:

1) Assorbe 16,92 A circa, questa e la corrente totale che assorbe la mia macchina?

2)i 16.92 A ,passano per ogni fase?o si divide per tre?

3)se non i 16.92 A passano per ogni fase(quindi tre conduttori piu il neutro) perche non si sommano per avere la corrente totale?

Link to comment
Share on other sites


Benny Pascucci

Sei sicuro che sia 10 kW e non 11 kW? Poichè non si trratterebbe di un motore di taglia commerciale.

A ogni buon modo, anche se fosse da 10 kW, ipotizzando un cosfi=0,85 e un rendimento=0,9 la corrente assorbita da ogni fase dalla rete vale:

Ib=10000/(1,73*400*0,85*0,90)=19 A

il neutro non si mette proprio poichè sarebbe inutile, in quanto attraversato dalla somma (vettoriale) delle tre correnti, che costituendo una terna di vettori di ugual modulo e sfasati tra loro di 120°, danno risultante nulla.

Link to comment
Share on other sites

demariadavide

cos'e il rendimento?quindi 19 A e la corrente totale assorbita? in poche parole la corrente che assorbe il motore e 19 e per ogni fase passa la stessa corrente?

Link to comment
Share on other sites

Non credo sia possibile tenere qui un corso di elettrotecnica.

Diciamo solo che in un sistema trifase simmetrico equilibrato (e non sto a spiegare cosa vuol dire, ma è con buona approssimazione il tuo caso), la potenza si calcola con la formula

P = SQRT(3)*V*I*Cosfi*η

dove:

SQRT(3) = radice quadrata di 3 (circa 1,73)

P = potenza resa in Watt

V = tensione concatenata (tra fase e fase) in Volt

I = corrente in Ampere (uguale per tutte e tre le fasi)

Cosfi = coseno angolo sfasamento tra tensione e corrente

η = rendimento (rapporto tra potenza resa e potenza assorbita)

Io penso che i 10kW siano la potenza nominale assorbita dall'impastatrice (valore, immagino, letto sulla targa del quadro), e non la potenza nominale di un motore.

Se partiamo da questo presupposto, dalla formula sparisce il rendimento.

La corrente di targa risulta quindi credibile. Potremmo partire dai dati per ricavare il Cosfi

Cosfi = P/(V*I*SQRT(3)) = 10000 / (400*16,92*1,732) = 0,853

Valore attendibile, direi.

Link to comment
Share on other sites

demariadavide

grazie....ma la mia domanda ancora resta dubbia:vorrei sapere quant'e la corrente totale che e assorbita e quant'e quella che passa in ogni fase....e poi anche facciamo conto che prendo il cavo tripolare e ho una pinza amperometrica mi da il valore della corrente vero?e se io prendo singolarmnte le tre fasi quale valore ho?

Link to comment
Share on other sites

Benny Pascucci
cos'e il rendimento?

La potenza del motore è quella che il motore rende disponibile all'asse, quindi è una potenza meccanica. Ovviamente il motore dalla rete assorbirà potenza elettrica e tale potenza, essendo il motore non ideale, deve sostenere anche le inevitabili perdite.

Pertanto il rendimento è il rapporto tra la potenza meccanica all'asse e la potenza elettrica assorbita dalla rete ed è ovviamente un numero minore di 1.

e poi anche facciamo conto che prendo il cavo tripolare e ho una pinza amperometrica mi da il valore della corrente vero?
Se con la pinza abbracci le tre fasi prendi ovviamente zero!

e se io prendo singolarmnte le tre fasi quale valore ho?
19 A per ogni fase! Edited by Benny Pascucci
Link to comment
Share on other sites

Livio Orsini
19 a per fase,ma quindi e 19*3 essendo tre fasi o 19 complessivo?

La corrente assorbita è pari a 19A (sistema equilibrato)

Edited by Livio Orsini
Link to comment
Share on other sites

Benny Pascucci
19 a per fase,ma quindi e 19*3 essendo tre fasi o 19 complessivo?

AIUTO......DATEMI UNA LAVAGNA....... :lol:

demaria.jpg

Link to comment
Share on other sites

demariadavide

benny continuo a non capire....se saresti cosi gentile da spiegarmi....I1+I2+I3=In quindi 19A +19+19?cioe il tuo schema e perfetto ma continuo a non capire da un solo disegno......comunque il magnetotermico di protezione per la linea sara 25A ?

Edited by demariadavide
Link to comment
Share on other sites

Livio Orsini
.....comunque il magnetotermico di protezione per la linea sara 25A ?

Se non capisci prendilo come un dogma :) Se il tuo carico assorbe 19A per fase devi usare un magnetotermico tarato a 19A o ad un valore immediatamente più alto. Meglio ancora compra un magnotermico per partenza motore e chiedi il tipo adatto alla potenza di targa della tua impastatrice

Per semplificarti il ragionamento immagina di avere 3 linee monofasi, ognuna con un carico da 19A, però non scorre corrente contemporaneamente su tutte e 3. Per 6,6 ms scorre corrente solo nella prima, poi per altri 6.6 ms nella seconda ed infine per altri 6.6 ms nella terza; a questo punto si ricomincia con la prima ed il ciclo si ripete. In una linea trifase succede qualche cosa di simile.

Però se ti interessano ste cose, magari leggere un buon testo di elettrotecnica generale, cominciando dall'inizio senza saltare le pagine, non ti farebbe male, magari ti chiariresti un po' le idee :rolleyes:

Edited by Livio Orsini
Link to comment
Share on other sites

benny continuo a non capire....

Continui a non capire perché ti mancano le basi di elettrotecnica. Basi che non è possibile riassumere in poche righe.

Comunque, come ti hanno già detto, ogni fase assorbirà 19A (ma il totale NON è 57A. La somma vettoriale delle tre correnti darà zero, come risultato).

E anche per il magnetoremico da 25A vale lo stesso: 25A è la corrente massima ammessa per ogni fase.

Andando a spanne si potrebbe pensare che il magnetotermico sia corretto, ma si deve considerare anche la curva di intervento, in base alla tipologia del carico.

Partendo dal magnetotermico si dovrà poi dimensionare il cavo in maniera da garantire che sia protetto.

La funzione del magnetotermico non sarà quella di proteggere la macchina (che immagino avrà già le protezioni per i vari carichi), ma di proteggere il cavo di alimentazione.

Link to comment
Share on other sites

Se fai la somma vettoriale delle tre correnti espresse nel disegno come I1, I2, I3

troverai che il modulo della corrente risultante sarà pari a 0 (come ben spiegato dal bellissimo disegno :lol: ).

Per sapere cosa è una somma vettoriale (nel solo caso tu non lo sapessi) vai su Wikipedia ;)

Ciao..

Link to comment
Share on other sites

Fermi tutti :P

demariadavide+-->
CITAZIONE(demariadavide)

Se assorbe 10kW e' corretto quello che ha scritto demariadavide: 16,92 A circa

Link to comment
Share on other sites

Ha ragione Francesco :)

I = 10000 W / 400V * 1.73 * 0.85

I = 17 A

Se prenderebbe 19A allora sarebbe di 11KW circa, come aveva detto Beny all'inizio

Link to comment
Share on other sites

Livio Orsini

Se assorbe 10kW e' corretto quello che ha scritto demariadavide: 16,92 A circa

A ogni buon modo, anche se fosse da 10 kW, ipotizzando un cosfi=0,85 e un rendimento=0,9 la corrente assorbita da ogni fase dalla rete vale:

Ib=10000/(1,73*400*0,85*0,90)=19 A

Link to comment
Share on other sites

Benny Pascucci

Così come già correttamente rimarcato da Flavio, se ha desunto quel dato dalla targa della macchina, trattandosi di potenza assorbita non va considerato il rendimento, pertanto la corrente sarebbe: 17 A, se invece quel dato (strano) è stato desunto dalla targa del motore, trattandosi di potenza all'asse, va convertita in potenza reale, utilizzando il rendimento. Pertanto, in quest'ultimo caso, la corrente assorbita varebbe 19 A.

Tutto sta a capire da dove viene quel 10 kW..... :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Livio Orsini
il 10 KW sta alla targa della macchina......

La domanda di fondo è: a cosa ti serve sapere la corrente assorbita?

Per cusriosità?

Per dimensionare la linea di alimentazione e la relativa protezione? Se è questa la ragione la piccola differenza che risulta in funzione della differente metodologia di calcolo non ha alcuna influenza sul dimensionamento sia della linea che del dispositivo di protezione

Link to comment
Share on other sites

demariadavide

serve per avere le idee chiare e conoscere qualcosa in piu sulla corrente elettrica......io pensavo fosse cosi la storia:siccome le tre fasi sono sfasate di 120 gradi ciascuna dall'altra,siccome un motore perche possa funzionare in modo adeguado deve ricevere la corrente su ogn ifase in modo che i magneti possano compiere un giro di 120 poi sulla seconda fase possano avere altri 120 e sulla terza perche possa acquistare una rotazione.....quindi in millesimo di secondo si avra la corrente di 17 A su ogni singola fase a rotazione

Link to comment
Share on other sites

Il principio fisico che sta alla base è il campo magnetico rotante puro (cosi detto in uanto prodotto da terna trifase simmetrica equilibrata)

Prova a dare un occhiata a questo

http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_rotante

per approfondire

http://www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/di...mpo-rotante.pdf

http://www.die.ing.unibo.it/pers/breschi/P...mpo-rotante.pdf

comunque come ti è stato detto per avere una idea chiara dovresti aprire un bel libro di elettrotecnica (Battistini- Nencioni era spiegato in modo abbastanza chiaro)

Ciao Paolo

Link to comment
Share on other sites

vengo in aiuto di questo forumista disperato...lui voleva solo sapere SOLO se su tutte e tre le fasi si veniva a creare un assorbimento totale di 19A...quindi credo di aver capito bene dividendo 3 diviso 19.uguale 6,33 di corrente per ogni singola fase.alla fine non è cosi,pero' trattasi di tre fasi,quindi si divide

ciao

Link to comment
Share on other sites

Benny Pascucci
vengo in aiuto di questo forumista disperato...lui voleva solo sapere SOLO se su tutte e tre le fasi si veniva a creare un assorbimento totale di 19A...quindi credo di aver capito bene dividendo 3 diviso 19.uguale 6,33 di corrente per ogni singola fase.alla fine non è cosi,pero' trattasi di tre fasi,quindi si divide

Cavolo, dopo tutto quello che abbiamo detto, come puoi uscirtene con un'affermazione del genere. :ph34r:

Tieniti l'aiuto per altro cose.......NON SI DIVIDE UN FICO SECCO!!!!

La corrente è 19 A nella fase 1, 19 A nella fase 2 e 19 A nella fase 3 così va bene?

Link to comment
Share on other sites

Cavolo, dopo tutto quello che abbiamo detto, come puoi uscirtene con un'affermazione del genere.

no BENNY mi sono espresso male,lui voleva forse sentire dire quello che ho scritto io. tutto qui.cioè che la corrente viene divisa per quante sono le fasi.tutto qui(so che non è cosi')

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...