Vai al contenuto
PLC Forum


Problema Di Connessione Con Cpu226


damir

Messaggi consigliati

Prova a considerare le 3 fasi come 3 personaggi forzuti, poi prendi un palo e piantalo per terra, indi legagli 3 corde e ditribuiscile a 120° l'una dall'altra, poi danne una ad ogni forzuto, e dì loro di tirare tutti e 3 assieme con la stessa forza di (per esempio) 300Newton (circa 30 kilogrammi), la forza con cui tirano è la corrente, e quindi diciamo 30 Amper.

Bene, ora mentre loro 3 tirano equilibrati con la stessa intensità, tu, prova a tagliare il palo (che rappresenta nel nostro caso il neutro) cosa succede ? Niente, poichè i 3 tirano a 120° l'uno dall'altro, e con la medesima forza (corrente) quindi il sistema è in perfetto equilibrio, e tu nonostante abbia tagliato il palo,(neutro sezionato) non hai scombussolato nulla. Questo ti dimostra che se un carico trifase è equilibrato (tipo un motore elettrico) non ha bisogno del neutro.

Ma....se uno di quei 3 decide di punto in bianco (ad insaputa degli altri 2) di tirare con una forza di 50 kg, secondo te cosa succede ???? Te lo dico io, gli altri 2 vanno per terra.

Questo metaforicamente parlando è quello che ti è successo, il carico era squilibrato, e la mancanza del neutro ha sortito a siffatto risultato, infatti col palo (neutro) ancora piantato per terra, anche se uno dei 3 si fosse messo a tirare più forte, lo sforzo andava sul palo, e gli altri due non cadevano, ergo, se la corrente si squilibria, l'eccesso viene veicolato sul neutro, e le 3 tensioni rimangono stabili nel loro valore.

Se proprio una delle 3 correnti esagera, allora magari salta il fusibile di quella fase (si strappa la corda), ma le altre 2 non muovono.

Questo è in senso metaforico e spiegato a livello pratco quello che ti è accaduto.

Si se vai a staccare il neutro dal trafo in cabina, è meglio che tu abbia già in tasca un biglietto per Timbuctù.....(sola andata).

Saluti ASMO :)

Modificato: da ASMO
Link al commento
Condividi su altri siti


  • Risposte 115
  • Created
  • Ultima risposta

Top Posters In This Topic

  • sondino

    20

  • ASMO

    20

  • chiuro

    10

  • Benny Pascucci

    10

quindi se ad esempio io andrei in cabina e staccherei il neutro da un trafo farei un mare di danni
Già, se andassi in cabina e staccassi il neutro, faresti ul bel danno.... :rolleyes: ....scusa, ma non è che ti vuoi vendicare di qualcuno....perchè questa domanda.... :lol:
Link al commento
Condividi su altri siti

quindi se ad esempio io andrei in cabina e staccherei il neutro da un trafo farei un mare di danni
Già, se andassi in cabina e staccassi il neutro, faresti ul bel danno.... :rolleyes: ....scusa, ma non è che ti vuoi vendicare di qualcuno....perchè questa domanda.... :lol:
Link al commento
Condividi su altri siti

da un int mgnetotermico quadripolare che comandava un sottoquadro si e staccato il filo del neutro(non era stato stretto bene precedentemente)

quindi per ovviare a questo problema quando si hanno degli utitlizzatori monofase in un ambiente civile,la migliore precauzione da adottare qual'è??.........saldare i morsetti degli interruttori,o sperare che tutto vada per il meglio.

ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

da un int mgnetotermico quadripolare che comandava un sottoquadro si e staccato il filo del neutro(non era stato stretto bene precedentemente)

quindi per ovviare a questo problema quando si hanno degli utitlizzatori monofase in un ambiente civile,la migliore precauzione da adottare qual'è??.........saldare i morsetti degli interruttori,o sperare che tutto vada per il meglio.

ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

Se proprio una delle 3 correnti esagera, allora magari salta il fusibile di quella fase (si strappa la corda), ma le altre 2 non muovono.

Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di fase.

Link al commento
Condividi su altri siti

Se proprio una delle 3 correnti esagera, allora magari salta il fusibile di quella fase (si strappa la corda), ma le altre 2 non muovono.

Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di fase.

Link al commento
Condividi su altri siti

Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di fase.
Dì la verità, se ti fosse capitato a Napoli, avresti pensato al classico fusibile "pezzotto"..... :lol:
Link al commento
Condividi su altri siti

Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di fase.
Dì la verità, se ti fosse capitato a Napoli, avresti pensato al classico fusibile "pezzotto"..... :lol:
Link al commento
Condividi su altri siti

Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di fase

Bravissimo...invece io alcuni anni fa, conobbi un elettricista "d'acqua dolce", che per risparmiare sui fusibili, invece di metterne 3 (uno per fase), visto che tanto il neutro è il filo comune di ritorno per tutti i carichi, tanto vale che ne metta uno solo lì che tanto ingloba automaticamente la funzione degli altri 3 sulle fasi, e si risparmia così su fusibili, portafusibili, etc...

Ti lascio ora immaginare cosa accadeva appena il suddetto "fusibile globale" saltava.... :(

Link al commento
Condividi su altri siti

Ora è spiegato il perchè nel porta fusibili generale in ditta, ho trovato dentro un "bussolotto" d'ottone nell'alloggio del neutro, mentre negli altri, il regolare fusibile di fase

Bravissimo...invece io alcuni anni fa, conobbi un elettricista "d'acqua dolce", che per risparmiare sui fusibili, invece di metterne 3 (uno per fase), visto che tanto il neutro è il filo comune di ritorno per tutti i carichi, tanto vale che ne metta uno solo lì che tanto ingloba automaticamente la funzione degli altri 3 sulle fasi, e si risparmia così su fusibili, portafusibili, etc...

Ti lascio ora immaginare cosa accadeva appena il suddetto "fusibile globale" saltava.... :(

Link al commento
Condividi su altri siti

quindi per ovviare a questo problema quando si hanno degli utitlizzatori monofase in un ambiente civile,la migliore precauzione da adottare qual'è??.........

Installi un interruttore automatico differenziale a 4 poli.

in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente.

Modificato: da Savino
Link al commento
Condividi su altri siti

quindi per ovviare a questo problema quando si hanno degli utitlizzatori monofase in un ambiente civile,la migliore precauzione da adottare qual'è??.........

Installi un interruttore automatico differenziale a 4 poli.

in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente.

Modificato: da Savino
Link al commento
Condividi su altri siti

Dì la verità, se ti fosse capitato a Napoli, avresti pensato al classico fusibile "pezzotto".....

:superlol::superlol:

Ti dirò di più ...... ho richiamato l'elettrico e gli ho detto: ma che "crosta" che sei ? hai paura che non ti paghi il fusibile del neutro ??? poi con parole sue ha cercato di spiegarmi la motivazione.

L'ho capita MOLTO CHIARAMENTE "solo" oggi :)

Link al commento
Condividi su altri siti

Dì la verità, se ti fosse capitato a Napoli, avresti pensato al classico fusibile "pezzotto".....

:superlol::superlol:

Ti dirò di più ...... ho richiamato l'elettrico e gli ho detto: ma che "crosta" che sei ? hai paura che non ti paghi il fusibile del neutro ??? poi con parole sue ha cercato di spiegarmi la motivazione.

L'ho capita MOLTO CHIARAMENTE "solo" oggi :)

Link al commento
Condividi su altri siti

in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente.

Savino........ma per favore!

Stiamo parlando di sistema trifase distribuito chissà come e tu mi dici così!!!!!!

Link al commento
Condividi su altri siti

in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente.

Savino........ma per favore!

Stiamo parlando di sistema trifase distribuito chissà come e tu mi dici così!!!!!!

Link al commento
Condividi su altri siti

Scusa mzara non ti seguo.

Innazitutto affermare che in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente, non e mica sbagliato.

Poi, acarrua aveva fatto una domando precisa e nessuno ha ancora risposto.

Nel caso del quadro elettrico della villetta, se al posto del magnetotermico quadripolare c'era un interruttore automatico differenziale a 4 poli, il sistema sarebbe intervenuto.

Modificato: da Savino
Link al commento
Condividi su altri siti

Scusa mzara non ti seguo.

Innazitutto affermare che in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato,il conduttore di neutro non è percorso da corrente, non e mica sbagliato.

Poi, acarrua aveva fatto una domando precisa e nessuno ha ancora risposto.

Nel caso del quadro elettrico della villetta, se al posto del magnetotermico quadripolare c'era un interruttore automatico differenziale a 4 poli, il sistema sarebbe intervenuto.

Modificato: da Savino
Link al commento
Condividi su altri siti

Nel caso del quadro elettrico della villetta, se al posto del magnetotermico quadripolare c'era un interruttore automatico differenziale a 4 poli, il sistema sarebbe intervenuto

Non capisco, anche se ci fosse stato il differenziale il sistema non poteva saltare. Non c'erano correnti di dispersione tra quel quadripolare e gli interuttori a valle.

Link al commento
Condividi su altri siti

Nel caso del quadro elettrico della villetta, se al posto del magnetotermico quadripolare c'era un interruttore automatico differenziale a 4 poli, il sistema sarebbe intervenuto

Non capisco, anche se ci fosse stato il differenziale il sistema non poteva saltare. Non c'erano correnti di dispersione tra quel quadripolare e gli interuttori a valle.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora

×
×
  • Crea nuovo/a...